По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
||
Просмотров: 6755
|
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Спасибо за быстрый ответ, но не то:
"1.1.5. Правила не распространяются на: технологические (внутриплощадочные) газопроводы, терминалы, резервуары и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, использующих сжиженные углеводородные газы в качестве сырья и топлива, а также производства по их изготовлению и отгрузке для объектов сжиженных углеводородных газов производственного и (или) коммунально-производственного назначения; терминалы хранения сжиженных углеводородных газов и их слива-налива для транспортировки сжиженных углеводородных газов речными и морскими судами; " У меня именно последний случай. Да и не нахожу я там норм. расстояний прокладки газопроводов от зданий, сооружений и их фундаментов. Подозреваю, что таких норм нет (для сжиженного газа). А какие нормы применяете для природного (высокого давления) ? Последний раз редактировалось gup_1978, 02.09.2013 в 18:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Цитата:
Цитата:
ПБ 12-529-03 СНиП 42-01-2002 (Действие актуализированной редакции СП 62.13330.2011 у нас пока приостановлено) СП 42-101-2003 СП 42-102-2004 СП 42-103-2003. О расстояниях см. СП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) РАССТОЯНИЯ ОТ ГАЗОПРОВОДА ДО ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (извлечение из проекта СНиП "Градостроительство"), но там только до давления 1,2МПа. Свыше - это уже магистральные газопроводы. Последний раз редактировалось skkkk, 02.09.2013 в 18:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Цитата:
А так - спасибо - помогли (ну хоть частично). Будет возможность - отвечу тем же. В области СУГ. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Есть же еще СП 36.13330.2012 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*
О каких-то конкретных расстояниях до зданий там ни слова, зато есть кое-что об охранных зонах: Цитата:
Цитата:
А так вообще, я ни разу непосредственно не сталкивался ни с магистральными газопроводами, ни с СУГ давлением 1,6 МПа и точно тут сказать ничего не смогу. Я бы выяснил, с каким экспертом мне надо было бы сотрудничать и спросил бы все у него. Для этого еще к тому же допуски специальные нужны, давление-то высокое. Есть такие? Что говорит ГИП? Любопытно... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Все не давало покоя: где-то, помню, видел градацию категорий СУГ по давлению и точно помню, что фигурировала там цифра 1,6МПа. Весь мозг сломал. Нашел в старом недействующем СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение":
Цитата:
Еще про СУГ написано в СП 42-101-2003, разделы 8,9. Но ни про давление, ни про расстояния там ничего не нашлось... Вообще, очень интересный вопрос. Любопытно, как всё разрешится. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Для СУГ основное - давление насыщенных паров. В зависимости от состава газа, его температуры будет определенное давление. Максимальное рабочее давление для СУГ принимается 1,6 МПа, хотя по технологическим режимам оно может изменяться от 0,05 до 16 МПа. Но никакому эксперту не докажешь, что в трубе будет давление не выше 10 МПа. Проблема в том, что у СУГ большой коэффициент объемного расширения и если оставить участок трубопровода, перекрытый с обеих концов запорной арматурой, то никакая труба не выдержит, разорвет. Знакомый монтажник рассказывал, что забыли об этом и при монтаже поставили на конце глухой фланец, заполнили газом. Через какое-то время трубопровод нагрелся от солнышка и это фланец сорвало. Он пролетел аккурат у него между ног и улетел еще метров на 30. Еще бы пара сантиметров и все - нет хозяйства. Ну это так, если интересно. А вообще я почему и спрашиваю о природном газе, поскольку в нескольких нормах есть приравнивание природного газа давлением 1,2 МПа до СУГ с давлением 1,6 МПа. Будем пробовать применить 10,0 м. Стремновато в том плане, что будет выбрана трасса прокладки, а если ее зарежет эксперт, будут проблемы.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временный поселок -по каким нормам?? | Una | Архитектура | 22 | 23.11.2012 13:19 |
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.08.2012 17:37 |
По каким нормам сдавать в московскую госэкспертизу по актуалирированым или нет? кто сдавал? | chon | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 19.07.2012 13:01 |
По каким нормам Украины регламентируется влажность складских помещений | sasa.od | Разное | 2 | 24.11.2010 17:42 |