| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Скользящая опора трубопровода в ИТП

Скользящая опора трубопровода в ИТП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2013, 22:36 #1
Скользящая опора трубопровода в ИТП
lepy
 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 2

Сегодня предъявляли монтаж ИТП технадзору заказчика.
он утёр нос нам на пустом месте
пунктом В.2 СНиПа 41-02-2003
который гласит:
Минимальные расстояния от края подвижных опор до края опорных конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) должны обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм.

у нас трубопроводы закреплены на консолях на опоре ОПБ-2

длина опоры ОПБ-2 для 108 трубы составляет 100 мм, т.е. длина трубного сегмента 100мм

ширина консоли на которой лежит опора 50мм.

технадзор ссылаясь на пункт В2 вышеуказанных правил, утверждает что с каждой стороны консоли сигмент опоры должен выступать не менее 50 мм.

В проекте заложена опора ОПБ-2

Может кто нить мне разъяснить как такое может быть!?!?
в полном ступоре....
Просмотров: 6751
 
Непрочитано 27.09.2013, 06:43
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
должны обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм
Читайте внимательно: в боковом направлении. Это означает, что необходимо обеспечивать достаточную длину кронштейна, на который опирается трубопровод. В осевом направлении в ИТП удлинения незначительны. В тепловых сетях, где удлинения в разы больше, скользящие опоры вообще сдвигаются в осевом направлении на требуемое расстояние из расчета, чтобы "было куда скользить". См. серию 4.904-66.
Покажите также серию 5.900-7 вып.0, где показано, как именно должны устанавливаться опоры на кронштейнах. Собственно в чертежах и надо было ссылаться на серию. Максимально возможное смещение вы должны рассчитать и показать, какое оно. Вряд ли оно значительное для ИТП, но и ИТП разные бывают. Будет смещение несколько мм - вопрос сам отпадет.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Скользящая опора трубопровода в ИТП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки? ILIYA Инженерные сети 5 12.09.2012 11:49
Ищу ОСТ 34-10-615-93 Опора скользящая неподвижная. inkox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.03.2011 14:54
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Температура стенки трубопровода Serghei Разное 19 12.01.2010 23:41
Скользящая опора для теплообменника. Baires Конструкции зданий и сооружений 3 25.08.2008 17:15