Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
Цитата:
Вы считаете будет дешевле? Потому что явно не проще... п.с. теплового режима там не будет, так как пол выше земли, так что под ним будет улица. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Если только сваи и точка, грунтовая вода ниже забоя, нужен уширитель. Если промышленные, есть кустарные-ручные типа технология ТИСЭ (посмотрите этот сайт). Все зависит от квалификации исполнителя....)))).
Буром ТИСЭ работал и у себя и на халтурках. Есть он у меня. Правда сначала надо пробурить нормальную скважину, а потом с помощью этого бура уширить. Если сразу идти ТИСЭ, то не каждый сильный таджик с ним справиться. Да и если суглинки мягкопластичные и ниже - заливать раствор надо сразу после выбуривания. С уширителем промышленным сам не работал, но видел, ничего - лихо так получалось. Фото прикладываю. Девица для настроения)))). А обкапывать сваю это чего то не то..... Лучше выкопать ямы, вставить и закрепить в них полено (условно) на 3м высотой и залить бетоном опорную часть. Потом засыпать. Так в Техасе делают под дома из фанеры, гордо у нас называемые сэндвич-панели.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
А у Вас что вечномёрзлые грунты? Насколько понял из Вашего расчёта. Про многолетнемёрзлые грунты не было сказано ни слова в теме. Если грунты всё таки талые (думаю что это именно так, потому что суглинок мягкопластичный), предлагаю такой вариант. Т.к. верх свай находится над землёй, то коэф. для расчётной глубины промерзания будет 1,1 к нормативной глубине. Сваю выполнить таким образом: бурение скважины, заполнение бетоном на некую высоту, вставляем стальную трубу, при желании армируем внутри, заливаем внутреннюю полость бетоном. Пазухи между трубой и стенкой скважины заполняем грунтом. Диаметр трубы взять небольшой (но достаточного сечения для восприятия нагрузок) для минимизации выпучивающей нагрузки. Дополнительно применить на глубину промерзания окраску трубы кремнеорганической краской, снижающей силы морозного пучения. Расчёт на выпучивание нужно произвести по приложению Ж СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Выпучивающая сила для трубы диаметром 159 мм у меня получалась примерно 4 тс (с учётом кремнеорганики. считал как-то давно). удерживающая сила в вашем случае будет складываться из веса свайного фундамента, веса здания на свайный фундамент, веса грунта на уступах монолитного фундамента (с учётом призмы). Всё это с понижающим коэффициентом 0,9. Желаю удачи
Последний раз редактировалось viktorgorodn, 07.07.2017 в 15:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
Цитата:
Спасибо за подробный ответ! ----- добавлено через ~12 мин. ----- По расчету, сила которую должен удержать грунт над уступами порядка 10тонн, это уже с учетом веса всех конструкций. Думаю не потянет (хотя надо посчитать) ----- добавлено через ~37 мин. ----- И свая винтовая. С учетом цены, теперь склоняюсь больше к этому варианту. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 12.07.2017 в 13:58. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
18,5т выталкивающей для ЖБ это по самому максимуму, выполните обратную засыпку песком, то есть, выполните замену грунта вокруг сваи в пределах глубины промерзания, вода у вас далеко, поэтому можно будет считать что степень влажности песка ниже 0,8, следовательно, выталкивающая сила еще снизится на ~50%. Сделайте уширение и учтите вес грунта на уступах, не поможет, примените как выше советовали обмазки, обсуждались здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13701. |
|||
|
||||
главспец младой :), ПГС, проектирование Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58
|
Цитата:
Мне помнится эксперт не приняла решение устройства трехлучевого фундамента опоры ВЛ в среднепучинистом грунте с засыпкой скважины пескогравием, обосновывая что при высоком уровне воды (выше глубины промерзания) пескогравий насыщенный водой смерзнется с пучинистым грунтом и сваей. И все это единым массивом попрет сваю. Не переспорили, пришлось заменить на винты. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи недобиваются на положенные 50 см. в несущий грунт. Что делать? | Розмысл | Основания и фундаменты | 34 | 06.07.2021 13:39 |
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением | zenona | Основания и фундаменты | 85 | 05.03.2019 17:09 |
Алгоритм расчета прочности заделанной в ростверк сваи | fasol | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2017 14:00 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Сваи и не забивные и не буронабивные | OLeeeeen | Основания и фундаменты | 5 | 20.04.2012 14:23 |