Сваи не проходят по морозному пучению, что делать?
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327

Добрый день!
Проектирую фундамент для деревянного каркасного сооружения 3х15м. Свайный фундамент, сваи набивные, диаметр 350мм, глубина 2,5м. Промерзание 1,4, воды - 4,5 - 3,5м. Основание - мягкопластичный суглинок. Геологи отнесли его к среднепучинистому грунту. Делаю расчет на морозное пучение: не проходит, примерно в 10 раз! Оно и понятно: нагрузки очень маленькие, несущая способность на выдергивание низкая, а силы пучения велики. Я сталкнулся с такой ситуацией впервые, прошу совета, что делать?
Просмотров: 10894
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 09:45
#21
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать буронабивные сваи следующим способом.
Допустим диаметр сваи 350 мм.
Бурите скважину диаметром 600 мм.
Ставите в скважину асбестоцементную трубу и в ней заливаете сваю.
Делаете обратную засыпку из непучинистого при полном водонасыщении замачивании грунта.
Есть сомнение: слой песка будет мал, со временем он смешается с суглинком и будет пучинить (меньше конечно, но всё же) асбестоцементную трубу. Или я что то не так понимаю?
Antoxa1305 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 15:40
#22
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Результат таков
Вложения
Тип файла: pdf Разрез по свае.pdf (29.6 Кб, 200 просмотров)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 16:53
#23
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Самое главное что бы ростверк не оторвало.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 17:04
#24
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Окрасить сваю эпоксидными составами. На глубину промерзания, в расчет не брать
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 20:55
#25
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Религия не позволяет, столбчатый заложить?
Будет выглядеть как ваша свая, с площадкой по низу. Уступ на глубине промерзания х 0.75- тепловой режим. Ну и никакого песка.
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 11:02
#26
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Религия не позволяет, столбчатый заложить?
Будет выглядеть как ваша свая, с площадкой по низу. Уступ на глубине промерзания х 0.75- тепловой режим. Ну и никакого песка.
Ага, религия... сваизм)))
Вы считаете будет дешевле? Потому что явно не проще...
п.с. теплового режима там не будет, так как пол выше земли, так что под ним будет улица.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 16:17
#27
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Если только сваи и точка, грунтовая вода ниже забоя, нужен уширитель. Если промышленные, есть кустарные-ручные типа технология ТИСЭ (посмотрите этот сайт). Все зависит от квалификации исполнителя....)))).
Буром ТИСЭ работал и у себя и на халтурках. Есть он у меня. Правда сначала надо пробурить нормальную скважину, а потом с помощью этого бура уширить. Если сразу идти ТИСЭ, то не каждый сильный таджик с ним справиться. Да и если суглинки мягкопластичные и ниже - заливать раствор надо сразу после выбуривания.
С уширителем промышленным сам не работал, но видел, ничего - лихо так получалось.
Фото прикладываю. Девица для настроения)))).
А обкапывать сваю это чего то не то..... Лучше выкопать ямы, вставить и закрепить в них полено (условно) на 3м высотой и залить бетоном опорную часть. Потом засыпать. Так в Техасе делают под дома из фанеры, гордо у нас называемые сэндвич-панели.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бур ТИСЭ.png
Просмотров: 185
Размер:	35.4 Кб
ID:	190619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: уширитель свайного основания.jpg
Просмотров: 214
Размер:	39.4 Кб
ID:	190620  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 06.07.2017, 11:44
#28
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Сделать уширение и держать сваю за счет грунта на ее уступах.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 13:49
#29
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
нужен уширитель. Есть кустарные-ручные типа технология ТИСЭ
Отлично!
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 15:02
#30
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Прикладываю расчет в Base, прикидывал и по СП, получается примерно то же.
А у Вас что вечномёрзлые грунты? Насколько понял из Вашего расчёта. Про многолетнемёрзлые грунты не было сказано ни слова в теме. Если грунты всё таки талые (думаю что это именно так, потому что суглинок мягкопластичный), предлагаю такой вариант. Т.к. верх свай находится над землёй, то коэф. для расчётной глубины промерзания будет 1,1 к нормативной глубине. Сваю выполнить таким образом: бурение скважины, заполнение бетоном на некую высоту, вставляем стальную трубу, при желании армируем внутри, заливаем внутреннюю полость бетоном. Пазухи между трубой и стенкой скважины заполняем грунтом. Диаметр трубы взять небольшой (но достаточного сечения для восприятия нагрузок) для минимизации выпучивающей нагрузки. Дополнительно применить на глубину промерзания окраску трубы кремнеорганической краской, снижающей силы морозного пучения. Расчёт на выпучивание нужно произвести по приложению Ж СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Выпучивающая сила для трубы диаметром 159 мм у меня получалась примерно 4 тс (с учётом кремнеорганики. считал как-то давно). удерживающая сила в вашем случае будет складываться из веса свайного фундамента, веса здания на свайный фундамент, веса грунта на уступах монолитного фундамента (с учётом призмы). Всё это с понижающим коэффициентом 0,9. Желаю удачи

Последний раз редактировалось viktorgorodn, 07.07.2017 в 15:37.
viktorgorodn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 13:01
#31
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
А у Вас что вечномёрзлые грунты? Насколько понял из Вашего расчёта.
Этот же расчет и для талых грунтов подходит, как раз по приложению Ж СП 24 я и имел ввиду ("прикидывал и по СП"). А какой коэффициент (уменьшающий касательную силу) Вы принимали для кремнеорганики?
Спасибо за подробный ответ!

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Сделать уширение и держать сваю за счет грунта на ее уступах.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
нужен уширитель.
По расчету, сила которую должен удержать грунт над уступами порядка 10тонн, это уже с учетом веса всех конструкций. Думаю не потянет (хотя надо посчитать)

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Окрасить сваю эпоксидными составами. На глубину промерзания, в расчет не брать
И свая винтовая. С учетом цены, теперь склоняюсь больше к этому варианту.

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 12.07.2017 в 13:58.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 17:07
#32
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
По расчету, сила которую должен удержать грунт над уступами порядка 10тонн, это уже с учетом веса всех конструкций. Думаю не потянет (хотя надо посчитать)
В пределах глубины промерзания используйте обсадную трубу из ПВХ пластика (315 или 400мм), это позволит снизить силу морозного пучения как минимум на 30% по сравнению с ЖБ (см. СП 25), хотя как по мне там все 50-70%, пластик гораздо хуже смерзается с грунтом нежели сталь, но подтвержденных данных у меня нет.
18,5т выталкивающей для ЖБ это по самому максимуму, выполните обратную засыпку песком, то есть, выполните замену грунта вокруг сваи в пределах глубины промерзания, вода у вас далеко, поэтому можно будет считать что степень влажности песка ниже 0,8, следовательно, выталкивающая сила еще снизится на ~50%.
Сделайте уширение и учтите вес грунта на уступах, не поможет, примените как выше советовали обмазки, обсуждались здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13701.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 17:24
#33
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
вода у вас далеко, поэтому можно будет считать что степень влажности песка ниже 0,8, следовательно, выталкивающая сила еще снизится на ~50%.
Разве замена грунта вокруг сваи песком не полностью исключает пучение?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 13:33
#34
xantu


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 9


1/ бурение лидерной скважины, большей по диаметру сваи для заполнения не мерзлым песком, не глубину промерзания
2/ окраска оголовков свай на глубину промерзания грунтом уменьшающим сцепление с песком подойдет кремнеорганика.
xantu вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 02:56
#35
Слиж Дмитрий

главспец младой :), ПГС, проектирование
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от xantu Посмотреть сообщение
1/ бурение лидерной скважины, большей по диаметру сваи для заполнения не мерзлым песком, не глубину промерзания
2/ окраска оголовков свай на глубину промерзания грунтом уменьшающим сцепление с песком подойдет кремнеорганика.
Данные решения где-то в нормативке прописаны как исключающее морозное пучение? И где-то обозначено на какое расстояние от фундамента минимально надо производить замену грунта в таких случаях?
Мне помнится эксперт не приняла решение устройства трехлучевого фундамента опоры ВЛ в среднепучинистом грунте с засыпкой скважины пескогравием, обосновывая что при высоком уровне воды (выше глубины промерзания) пескогравий насыщенный водой смерзнется с пучинистым грунтом и сваей. И все это единым массивом попрет сваю. Не переспорили, пришлось заменить на винты.
Слиж Дмитрий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи не проходят по морозному пучению, что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи недобиваются на положенные 50 см. в несущий грунт. Что делать? Розмысл Основания и фундаменты 34 06.07.2021 13:39
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Алгоритм расчета прочности заделанной в ростверк сваи fasol Основания и фундаменты 3 06.04.2017 14:00
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Сваи и не забивные и не буронабивные OLeeeeen Основания и фундаменты 5 20.04.2012 14:23