Непрочитано 10.12.2021, 10:33 #1
Подбор габаритов закладной детали (балка-колонна)
Artur1991
 
Регистрация: 04.02.2019
Сообщений: 4

Всех приветствую! Впервые проектирую подобный узел. Нужна консультация в подборе закладной детали для узла сопряжения балки с колонной, нагрузки и пролет большие поэтому на опоре необходима верхняя арматура диаметром d36мм (которую не погнешь). Диаметр нижней арматуры на опоре заменю на меньшее сечение для удобства. Размеры сечения и узел во вложении. Имеется ли какой-нибудь пример? Заранее спасибо за помощь!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2021-12-10_103218.png
Просмотров: 191
Размер:	15.5 Кб
ID:	243517  

Просмотров: 2510
 
Непрочитано 13.12.2021, 20:50
1 | #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Сами назначаете размеры "пятки" и на выкалывание считаете.

Есть древнее пособие по проектированию закладок, есть посовременнее

Еще, помнится, в "древнем" пособии вроде как была приписка, что если "пятка" цепляется за арматуру колонны, то прочность на выкалывание считается обеспеченной.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 07:24
#3
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Интересно, элемент высотой 1м входит в элемент высотой 0.6м жестким узлом. У узле равенство моментов, значит в колонне арматуры должно быть раза в 2.5 раза больше. Как вы туда её поставите?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 08:40
1 | #4
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
о прочность на выкалывание считается обеспеченной.
На выкалывание оно обеспечено. Да вот только на поперечную силу по наклонной полосе колонна не пройдет.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 09:54
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Да вот только на поперечную силу по наклонной полосе колонна не пройдет.
С какого перепугу? И причём тут закладная?
Закладная считается на распределённую нагрузку как плита опёртая на арматуру ригеля.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 22:27
| 1 #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Интересно, элемент высотой 1м входит в элемент высотой 0.6м жестким узлом. У узле равенство моментов, значит в колонне арматуры должно быть раза в 2.5 раза больше. Как вы туда её поставите?
было бы справедливое замечание, кабы узел был Г-образный, а так в колонне момент примерно в 2 раза меньше

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
На выкалывание оно обеспечено. Да вот только на поперечную силу по наклонной полосе колонна не пройдет.
Ну следуя этой логике, то и с отгибами колонна не должна "пройти"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2021-12-16_022627.png
Просмотров: 93
Размер:	38.7 Кб
ID:	243733  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 05:15
#7
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
было бы справедливое замечание, кабы узел был Г-образный, а так в колонне момент примерно в 2 раза меньше
Ну да, вопрос к верхнему этажу скорее.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 13:55
#8
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Такое армирование в балке нужно на 180 т*м... И какие моменты в этой колонне??? Я бы посмотрел на ее армирование и как оно расходится с 36-й арматурой балки...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 08:21
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Такое армирование в балке нужно на 180 т*м... И какие моменты в этой колонне??? Я бы посмотрел на ее армирование и как оно расходится с 36-й арматурой балки...
Ну так тож по прочности, а часто это у балок определяющим расчетом является?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 10:07
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так тож по прочности
На опоре вряд-ли по другим условиям.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 11:48
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Трещиностойкость - не?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 12:07
#12
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так тож по прочности, а часто это у балок определяющим расчетом является?
Какое это имеет отношение к определению порядка величины усилий в элементах конструкции? А вообще-то, это прикидка с учетом 2-го предельного состояния.

Да и помимо усилий в колонне. Держать вшивой пластиночкой 350т... Очень смело.

Последний раз редактировалось Grim, 17.12.2021 в 12:17.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 12:16
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Трещиностойкость - не?
Не!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 07:47
#14
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какого перепугу? И причём тут закладная?
Да вот при том и закладная с того самого перепугу !
Смотрим скрины и проводим аналогию с рамным узлом МК.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 34
Размер:	89.9 Кб
ID:	244293  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный_2.png
Просмотров: 36
Размер:	107.6 Кб
ID:	244294  
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подбор габаритов закладной детали (балка-колонна)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор винтов для сборной детали mishok1 Машиностроение 36 24.11.2021 08:46
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели Litvinov-pa Tekla 0 27.04.2017 08:51
Расчет закладной детали для трехслойной жб. панели Svetlana777 Железобетонные конструкции 0 19.04.2017 16:13
Установка закладной детали в монолитном ростверке опоры ЛЭП mixapro1987 Основания и фундаменты 16 09.04.2013 14:50
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41