| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на Ж\Б сваях для одноэтажного дома.

Ростверк на Ж\Б сваях для одноэтажного дома.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2021, 19:56
Ростверк на Ж\Б сваях для одноэтажного дома.
Victor Taracov
 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28

Добрый вечер Уважаемые читатели данного поста. Прошу у Вас помощи с выбором типа фундамента. Имеется участок,без перепадов по высотам. Планируется к постройке одноэтажный дом из газобетона,с перекрытием по деревянным балкам и кровлей из композитной черепицы. Район постройки-г. Днепр,центральная Украина. Глубина промерзания грунта-90 см(расчетная). Изначально планировался ленточный фундамент, с глубиной 1,2 м. Вообщем все как по учебнику. Но после проведения геологических изысканий на пятне застройки выяснилось ,что там находится -
ИГ1- Суглинок легкий,пылеватый, полутвердый,гумусованый с примесями органических веществ. Толщина 1,7 метра.
ИГ2-Суглинок замуленый,легкий пылеватый,мягкопластичный. Толщина около 1 м
ИГ3- Песок мелкий с слоями среднего, водонасыщеный. на оставшуюся глубину до 8 метров.
УГВ-2,3 метра
По рекомендации из технического отчета- тип фундамента свайный или плитно-свайный( переведо с Украинского,правильность перевода не гарантирую). Грунты ИГ 1,2 как природную основу не использовать.
Можно ли рассмотреть в этом случае монолитный ростверк на забивных ЖБ сваях? Под ростверк подушка из песка и пенопласт низкой плотности как демпфирующий элемент. От ленты я так понимаю , придется отказаться. Верхние слои грунта насыпные,на этом месте раньше была то ли свалка, то ли засыпанное болотце. Улица застроеннная, постройки со всех сторон в основном 70-80 годов. Какие еще типы фундаментов можно рассмотретЬ?
Заранее благодарен всем откликнувшимся
с Уважением,Виктор

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 290
Размер:	189.3 Кб
ID:	243472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: обозначения.jpg
Просмотров: 267
Размер:	235.9 Кб
ID:	243473  

Просмотров: 7284
 
Непрочитано 11.12.2021, 18:42
1 | #41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Именно бьют, Стройматик вроде агрегат называется
До соседских строений далеко? В любом случае, поищите бригады с вдавливанием
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2021, 18:49
#42
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
До соседских строений далеко?
5,5 Метра до соседского здания. Поищу вариант вдавливания.
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2021, 19:17
#43
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
правда характеристик на насыпной слой нет - учитывали его в расчете?
Не учитывал.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2021, 15:36
#44
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Вопрос- стоит ли добавлять сваи над входной группой и на террасе? Это может как то отразится на надежности?
Вложения
Тип файла: pdf нагрузки.pdf (145.0 Кб, 15 просмотров)
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2021, 16:24
1 | #45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Вопрос- стоит ли добавлять сваи над входной группой и на террасе? Это может как то отразится на надежности?
Как я понимаю, фундамент под это дело будет общий с фундаментом под дом, то есть по периметру террасы будет ростверк. Нужно проверить хватит ли сечения ростверка на пролете от фундамента под стойку до основного ростверка дома. Если хватать не будет - значит или увеличить сечение (армирование) ростверка или дать дополнительную сваю.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2021, 17:21
#46
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Наверно проще сваю дать)
Victor Taracov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 19:05
#47
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Доброго времени суток всем читающим. Конструктор предложил вариант расстановки свай, обратив внимание на то что важно расставить сваи в местах концентрации нагрузок. Смущает , что в некоторых местах не примыкании лент ростверка свай нет. А расположены чуть в стороне. Не евляется ли это нарушением и имеет ли такой вариант право на жизнь?
Вложения
Тип файла: pdf план свай.pdf (147.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf нагрузки.pdf (145.0 Кб, 9 просмотров)
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 20:12
1 | #48
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Сваи не обязательно ставить на пересечении стен, хотя и предпочтительно. Но если отступить на метр какой - ничего страшного, если это учтено. А вот чего бы я постарался избежать, так это расположения свай под оконными проемами и особенно под дверными проемами. Это создает неблагоприятные условия работы ростверка. Опять таки, если это учтено, то ок. Если нет - лучше сваи переставить под простенки.

По нагрузкам есть расхождения, например по оси 2. В одном файле указана нагрузка 3,3 т/м, а во втором 3,41 т/м. Еще интересно за счет чего нагрузка на крайних стенах почти такая же, как и на внутренних. По идее на внутренних вдвое больше нагрузка от перекрытия, да и крыша должна больше давать нагрузки на внутренние стены (хотя тут конечно зависит от ее конструкции).
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 20:29
#49
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
лучше сваи переставить под простенки.
Спасибо, учту, попрошу переделать.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
так это расположения свай под оконными проемами
Если этого не избежать? В дальнейшем могут пойти трещины в ростверке?
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 20:31
1 | #50
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Victor Taracov Посмотреть сообщение
Если этого не избежать? В дальнейшем могут пойти трещины в ростверке?
Ну, да если он не рассчитан на такую нагрузку. Вам ростверк тоже проектируют?

Когда свая находится под простенком - практически вся нагрузка приходит на сваю, ростверк мало нагружен. Если же свая под дверным проемом - ростверк нагружен больше и это необходимо учесть.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 20:35
#51
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вам ростверк тоже проектируют?
Да, проектируют.
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 20:37
1 | #52
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Кстати, а в нагрузках учтена нагрузка от перекрытия по ростверку? Или вы по грунту будете делать полы?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 20:45
#53
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Или вы по грунту будете делать полы?
Да, полы по грунту, к ростверку не привязываюсь. Можно наверно было положить плиты пустотки, но побоялся лишнего веса. Грунты в моем случае, как я понял не самые надежные
Victor Taracov вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2021, 19:37
1 | #54
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Проще забурить скважины до песка, залить бетоном (даже без армирования) и п
не стал бы спешить с выводами насчет армирования в го..огрунтах
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2021, 20:45
1 | #55
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Еще интересно за счет чего нагрузка на крайних стенах почти такая же, как и на внутренних. По идее на внутренних вдвое больше нагрузка от перекрытия, да и крыша должна больше давать нагрузки на внутренние стены (хотя тут конечно зависит от ее конструкции).
небось кирпичная облицовка имеется
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2021, 10:05
#56
Victor Taracov


 
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
небось кирпичная облицовка имеется
Имеется облицовка, да и конструкция крыши такая, что нагрузка почти поровну распределилась)
Victor Taracov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на Ж\Б сваях для одноэтажного дома.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию дома и толщину ЖБ покрытия - моск. обл., Щёлково, Талсинская 6. MrBrown Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.06.2021 11:27
Кусты 3-х свай под ростверк одноэтажного промздания vl74 Основания и фундаменты 6 28.03.2016 21:55
Какое перекрытие выбрать для одноэтажного мансардного дома sten181 Конструкции зданий и сооружений 8 22.07.2014 20:28