Сообщений: 2,435
|
Как я понимаю, фундамент под это дело будет общий с фундаментом под дом, то есть по периметру террасы будет ростверк. Нужно проверить хватит ли сечения ростверка на пролете от фундамента под стойку до основного ростверка дома. Если хватать не будет - значит или увеличить сечение (армирование) ростверка или дать дополнительную сваю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28
|
Доброго времени суток всем читающим. Конструктор предложил вариант расстановки свай, обратив внимание на то что важно расставить сваи в местах концентрации нагрузок. Смущает , что в некоторых местах не примыкании лент ростверка свай нет. А расположены чуть в стороне. Не евляется ли это нарушением и имеет ли такой вариант право на жизнь?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Сваи не обязательно ставить на пересечении стен, хотя и предпочтительно. Но если отступить на метр какой - ничего страшного, если это учтено. А вот чего бы я постарался избежать, так это расположения свай под оконными проемами и особенно под дверными проемами. Это создает неблагоприятные условия работы ростверка. Опять таки, если это учтено, то ок. Если нет - лучше сваи переставить под простенки.
По нагрузкам есть расхождения, например по оси 2. В одном файле указана нагрузка 3,3 т/м, а во втором 3,41 т/м. Еще интересно за счет чего нагрузка на крайних стенах почти такая же, как и на внутренних. По идее на внутренних вдвое больше нагрузка от перекрытия, да и крыша должна больше давать нагрузки на внутренние стены (хотя тут конечно зависит от ее конструкции). |
|||
|
||||
Регистрация: 08.12.2021
Сообщений: 28
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Когда свая находится под простенком - практически вся нагрузка приходит на сваю, ростверк мало нагружен. Если же свая под дверным проемом - ростверк нагружен больше и это необходимо учесть. |
|||
|
||||
не стал бы спешить с выводами насчет армирования в го..огрунтах
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
небось кирпичная облицовка имеется
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу серию дома и толщину ЖБ покрытия - моск. обл., Щёлково, Талсинская 6. | MrBrown | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.06.2021 11:27 |
Кусты 3-х свай под ростверк одноэтажного промздания | vl74 | Основания и фундаменты | 6 | 28.03.2016 21:55 |
Какое перекрытие выбрать для одноэтажного мансардного дома | sten181 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.07.2014 20:28 |
Установка связей для ЖБ и км каркаса многопролетного одноэтажного здания | Avdeev | Железобетонные конструкции | 6 | 26.02.2013 12:56 |