| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2022, 04:25 | #1 | |
Трещины в ростверке помогите советом
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 4081
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Разрезы, сечения с армированием, отдельные узлы ?
Как ухаживали за бетоном ? Схема с ростверком и нанесёнными трещинами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Я чего-то тоже не увидел на фото трещин.
Тем более конструкция не нагруженная, так что трещины вероятно не силовые. Думаю ничего не требуется делать в плане усиления, при нормально разработанном и выполненном ростверке. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Расстановка свай странная. Но трещины, насколько вижу, в пределах допустимого. Если армирование было сделано грамотно, то ничего страшного нет.
Для обеспечения долговечности, покройте все трещины обмазочной гидроизоляцией. Или вообще весь фундамент обмажьте. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Количество свай достаточно для многоэтажки на болоте. Ну или на вечной мерзлоте.
Армирование не очень аккуратно, но для одноэтажного дома более чем нормально. Мой вывод в силе И фундамент ещё внукам послужит. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Offtop: nikos22, на фото не загнуты лапки поперечной арматуры. Подозреваю, что именно в этих балках она там стоит конструктивно, а не по расчёту. То есть нужна только по нормам, а балка и без неё не рухнет. Но так бывает редко...
Но это значит, что контроль за рабочими не производился. И в следующих балках это может стать серьёзной ошибкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
nikos22, если трещина сквозная, то балка просто перерезана и стала консолью. То есть работает иначе, несёт меньше примерно в 2 раза (около 5 тс в центре).
Но для сквозной трещины здесь не видно причины и она была бы видна насквозь... Её нету. Поищите фотки в гугле со сквозными трещинами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Выявить причину возникновения трещины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Offtop: Я почти догадался. Я ему написал, что возможны другие варианты ! Я был ближе всех !
Всё равно странно. С трудом верится, что экскаватор развил 10 тонн. Он сам весит 3-5 тонн наверное, куда ему... В общем причина неизвестна, обследование дело дорогое и здесь, видимо, бессмысленное. Предлагаю просто сразу усилить балку и забыть. А трещины с каких сторон проходят ? С одного бока или вокруг всей балки ? Всё-таки с трудом верится что трещины силовые. Мало ли что ещё могло там произойти... Фантазия уже отказывает. Одна трещина похожа на раковину. Это просто типовой брак поверхности. Вторая похожа на силовую, но волосяная, тонкая... Но откуда она. Может там усадочная всё таки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2022 в 22:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2022
Сообщений: 10
|
Экскаватор весит 4 т.
Нет не усадочная, до возведения цоколя внимательно всё осматривал, их не было. Цитата:
Как усилить? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Самодельный консольный мини кран для стройки дома, помогите советом пожалуйста | Vitali123 | Машиностроение | 96 | 25.09.2019 19:35 |
Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку | kitep | Архитектура | 3 | 04.05.2011 22:05 |
Трещины в ростверке свайного фундамента. | marusya-yar | Основания и фундаменты | 19 | 12.11.2008 21:55 |
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD | Михаил647 | AutoCAD | 2 | 23.10.2003 22:32 |