Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отказ свай. Определение.

Отказ свай. Определение.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2008, 11:59
Отказ свай. Определение.
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, каким образом подбирается проектный отказ свай. Корректно ли будет выдавать отказ свай без испытаний свай и правильного подбора оборудования?
Заранее спасибо.
Просмотров: 136467
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:17
#101
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


с юбилеем: 100постов!!! желаю вам здоровья, и еще 100 раз по 100постов!!
4245 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:51
#102
dostali


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30


Зато тему обмусолили со всех концов. Надежность фундамента этого стоит.
dostali вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 14:27
#103
ru-ner


 
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от dostali Посмотреть сообщение
Зато тему обмусолили со всех концов. Надежность фундамента этого стоит.
А такое понятие как недогруженная свая никому не встречалось? И как она своей жизнью живет хотя бы от сил морозного пучения?
ru-ner вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 15:46
#104
dostali


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от ru-ner Посмотреть сообщение
А такое понятие как недогруженная свая никому не встречалось? И как она своей жизнью живет хотя бы от сил морозного пучения?
мы не обсуждали свайное основание на вечномерзлых грунтах. Это совсем другая песня. которую я только слышал, но не пел ни разу (и почему-то не огорчаюсь). Что касается недогруженных свай на наших объектах, а я вас уверяю, они весьма таки северные и морозное пучение я видел не понаслышке, то для того, чтобы оно взялось за дело нужно, чтобы сваи были ВООБЩЕ НЕНАГРУЖЕННЫМИ. Недогруженные я видел сплошь и рядом и - ничего особенного. Стоят и держат, что на них положили, без проблем. Проблемы видел только на перегруженных или нагруженных впритык к норме. И не слишком рад этому знанию.
dostali вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 15:56
#105
ru-ner


 
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от dostali Посмотреть сообщение
Недогруженные я видел сплошь и рядом и - ничего особенного.
Ну все когда нибудь бывает в первый раз.....
А еще вот такой момент: 1. нагрузка известна,
2. Допустим по расчету хватает сваи длины - х,
3. Мы страхуемся, берем сваю 1,5х - все ок, носвая не ватная приращение длины сваи утяжеляет ее и нагрузка от собственного веса возрастает.....
4. Что делаем? растим дальше?
И еще немного из практики необходимо внимательно смотреть геологию и если находим нормальный грунт, дальше играть сечением...
ru-ner вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 19:26
#106
dostali


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30


наскоко я помню, вес сваи в расчет нагрузки на нее не входит.
между сваей-стойкой и висячей - бездна разницы. Это вещи не сравнимые
А страховка - не в длине, а в отказе, который несколько меняется при изменении веса сваи и т.п. Расчет мало чем можно заменить. Это не рулетка, хотя формулы и эмпирические
dostali вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 09:21
#107
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
наскоко я помню, вес сваи в расчет нагрузки на нее не входит.
я всегда включаю вес свай в общую нагрузку на голову, это же дополнительная нагрузка на грунт, воспринимаемая трением или под острием.

Тоже есть проблемка с определением отказов для свай более 20м, что же за программы их вычисляют? Или, как я понял, оценивать отказ при забивке, испытывать статикой, а массовую забивку ориентировать на полученный до этого отказ, если, конечно, свая показала необходимую н.с. по статике?
ander вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 10:56
#108
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
я всегда включаю вес свай в общую нагрузку на голову, это же дополнительная нагрузка на грунт, воспринимаемая трением или под острием.
И правильно делаете. Особенное значение это имеет в случае принятия допускаемой нагрузки на сваю по пределу прочности по материалу.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 07:01
#109
ru-ner


 
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 11


наскоко я помню, вес сваи в расчет нагрузки на нее не входит.
И всякое желание спорить с товарищем пропало....
ru-ner вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 10:58
#110
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Пособия к этому СНиП (ф. 23, п.8.37 и ф.19 п. 8.8)
А где брать значение с - упругий отказ сваи (упругие перемещения грунта и сваи), см, определяемый с помощью отказомера? Для этой формулы?

----- добавлено через -----
или подскажите хоть, какие там цифры бывают?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 16:05
#111
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я их ни разу не видел, но, насколько понимаю, они, отказомеры, - "самописцы", а на современных вовсе встроены в программное обеспечение копра.
А цифры там менее 0.002см согласно формуле, реальных не встречал, не довелось.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 08:01
#112
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


А какое значение Е, нужно подставлять в формулу 23
Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
пособия к этому СНиП (ф. 23, п.8.37
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 10:14
#113
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а по современным нормативам никак?
Очень похоже на коэффициент (текст взят из нового СП по свайным фундаментам), но полностью не уверен:
Цитата:
коэффициент, принимаемый при забивке свай молотами ударного действия равным единице, а при вибропогружении свай - по таблице 7.12 в зависимости от вида грунта под их нижними концами
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 19:37
#114
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


А по новым нормативам, нету формул для предварительного определения отказа свай. Нужны обязательно данные отказомера. Как без них посчитать?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 05:52
#115
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


так если отказ вычислять, то формула все равно та же, просто подставляете все остальное.
А данные отказомера что по новым, что по старым нормам, нужны в любом случае при отказах менее 0.002см.
Без них - испытание статикой, а для массовой забивки остается контроль глубины погружения, если геология не сильно разнится.
ander вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 16:52
#116
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А данные отказомера что по новым, что по старым нормам, нужны в любом случае
Нет. По старому пособию к СНиП - "НИИОСП им. Н. М. ГЕРСЕВАНОВА ГОССТРОЯ СССР ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ (к СНиП 3.02.01-83) Часть 2"
п.8.37 ф.23 можно вычислить отказ, без данных отказомера.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 07:30
#117
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


да, здесь не увидел ограничений в отказах менее 0.002см, но это не соответствует требованиям "свежих" нормативов.

А как вы тогда определяете, какую из 2-х формул следует применять?

Последний раз редактировалось ander, 04.02.2014 в 07:39.
ander вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 07:41
#118
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А как вы тогда определяете, какую из 2-х формул следует применять?
только первая! (ф.23) Во второй, уже требуется отказомер
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 15:52
#119
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


вы не поняли, здесь нет четкого указания по какой формуле считать (написано или). Предлагают 2 формулы, а чем руководствоваться при выборе, не написано. Вот я и спрашиваю вас, чем вы собираетесь руководствоваться, чтобы пользоваться той или иной формулой?
Вобщем, "дыра" здесь очевидная, как мне кажется, которая и была устранена впоследствии.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 19:30
#120
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


И, чем-же она была устранена-то? Тем, что без данных отказометра нельзя стало считать?
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отказ свай. Определение.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Сваи-стойки и проектный отказ свай ander Основания и фундаменты 21 18.07.2014 14:15
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Определение жесткости К.Э. свай для свайно-плитного фундамен S.Timur Основания и фундаменты 7 10.04.2007 16:00