Непрочитано 21.06.2010, 13:16 #1
Расчет анкеров сдвига
sasch
 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67

Добрый день!
Вопрос состоит в следующем: как правильно рассчитать анкера сдвига, кот. заделываются в фундамент для восприятия поперечной силы от стальных колонн. Как рассчитать насколько он должен быть замоноличен в фундамент?
В сериях и книгах есть эти данные, но хочется самому разобраться. Поясните пожалуйста!
Просмотров: 5415
 
Непрочитано 22.06.2010, 10:35
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Как, как...
Берется Ансис, вводится модель, максимально приближенная к боевой, нажиматся зеленая кнопка.
Хотя наверно при обладании математическими способностями и другими талантами можно и вручную попытаться.
А лучше все-таки воспользоваться готовыми результатами из древних лабораторий:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шпоры.JPG
Просмотров: 694
Размер:	91.6 Кб
ID:	41174  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 12:59
#3
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Я пытался проверить прочность как консольную балку жестко защемленную с одной стороны. И если верить книге которую вы представили то там меньше получается в несколько раз. А в одной серии вообще одиночный швеллер, например 12, в 2 раза больше воспринимает усилия. Так чему верить? Серии или книге? Вот и навело меня на мысль узнать как же другие с этим борятся
sasch вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 13:12
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Другие берут наименьшую несущую способность, в запас. А за что бороться - на здание всего несколько шпор...
А подсчитать как стержень, защемленный в бетоне, можно. Несущая способность будет определяться, скорее всего, смятием бетона на выходе стержня. Или выколом массива бетона с края фундамета, если не учесть арматуру.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 13:20
#5
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Т.е., как я понимаю, как таковой методики расчета нет. Получается все верят тому, что кто-то когда-то посчитал как-то. Т.е получается анкера ставят набум. Нехорошо.
sasch вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 13:32
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
Т.е., как я понимаю, как таковой методики расчета нет. Получается все верят тому, что кто-то когда-то посчитал как-то. Т.е получается анкера ставят набум. Нехорошо.
Хм-м...
Расписанной и утвержденной методики определения например критической силы сжатия идеального стержня тоже нет . Но все пользуются формулой Эйлера, и все хорошо.
Анкера (шпоры, наверно хотели сказать) ставят не наобум, а по цифрам и данным, официально опубликованным в технической рецензированной соответствующими НИИ и личностями литературе. Цифры в этих таблицах обоснованы довольно сложными, причем ручными, расчетами и/или экспериментально в рамках официальной работы авторов.
Как и многое другое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 13:33
#7
acid


 
Сообщений: n/a


Ильнур, а не соблаговолишь привести источник картинки - как раз надо скоро будет шпору ставить...
 
 
Непрочитано 22.06.2010, 13:38
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Троицкий П.Н. "Промышленные этажерки", 1965.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 13:39
#9
acid


 
Сообщений: n/a


спасибо!
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 14:09
#10
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Понятно...Значит буду пользоваться тем что есть....
sasch вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 10:32
#11
acid


 
Сообщений: n/a


Еще вопрос - не понял, что значит при а=100мм и а=50 мм - от поверхности бетона по высоте или от края фундамента в плане? Мне почему-то кажется что по высоте - чем меньше а, тем больше Q. Ну вот и ответил на свой вопрос )
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкеров сдвига