Непрочитано 02.09.2010, 11:08 #1
jola
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349

Заказчик захотел подвал в гараже уже построенного деревянного каркасного дома. План гаража и план подвала, который хочет заказчик, прилагаю, а также разрез по ростверку гаража. Нужно спроектировать подвал, либо от проектирования аргументировано отказаться, сославшись на технические или нормативные ограничения.

Дом стоит на фундаменте следующей конструкции – буронабивные сваи диаметром 300мм с шагом 1,5-2 м, глубина около 2 метров, по сваям выполнен монолитный железобетонный ростверк. Гаражная стена ставится сразу на ростверк.
Гелогия не известна, по словам суглинок, грунтовые воды на глубине 6-8 метров, паводковые на глубине 1метр. Московская область.

Вопросы и что смущает:
1. близость сваи к стене подвала (менее метра). Но этот пункт можно согласовать, сделать подвал меньше. Сколько надо отступить?
2. Уровень пола подвала при указанной высоте потолка окажется ниже подошвы сваи. Допустимо ли такое?
3. Гараж условно холодный (планируется отопление в перспективе и температура при отоплении будет слегка выше нуля). Отопление в эту зиму, скорее всего не запустят. Как это повлияет на глубину промерзания и подвижки свай?
4. Стенки подвала планируем выложить в пол кирпича, с ЖБИ перекрытием. Учитывая, что на перекрытие будут заезжать автомобили, достаточно ли стены в пол кирпича?
5. Температура в подвале должна быть не ниже нуля. Нужно ли утеплять стенки подвала и перекрытия (например, экструдированным пенополистиролом)?

Здравый смысл подсказывает, что постройка подвала при таких исходных не очень хороший вариант, а за результат придется отвечать. Аргументов для отказа от проектирования в явном виде в нормативной литературе не нашел, в то же самое время здравый смысл говорит, что не все так просто.

Вопрос - можно или нельзя подвал? Или можно, но…

Что-то никто не отвечает. Попробую сам поразмыслить над своими вопросами.
Находил похожие темы:
1. «Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует», (но в этой теме о пятиэтажном доме в Питере)
2. «Устройство бассейна в подвале существующего здания».

В этих темах рассматривались подвалы в сочетании с ленточными фундаментами домов. У меня немного другая ситуация, фундаменты из буронабивных свай (глубина основания сваи 2м).

Вариантов изготовления такого подвала, как я вижу, четыре:
1.отказаться от проектирования сославшись на П.9.2. ТСН-50-302-2004- Глубина заложения подошвы фундаментов от уровня пола подполья (подвала) при температуре воздуха в подполье (подвале) в период эксплуатации не ниже ±0 °С должна быть не менее 50 см. Но это Питерские нормы, а здесь Москва. Проектировать скорее всего придется, тем более что ТСН 50-303-99 приложение 8 разрешает делать подвал ниже подошвы фундамента.
2.выполнить шпунтовую стенку. Сколько отступить от свай?
3.Выполнение подвала «захватками», но нет никаких нормативных документов по этому поводу
4.По ТСН 50-303-99 Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области, приложение 8 требования к стенам подвала), п.1, п.3 (см. далее). п.1 - Для полного исключения влияния фундамента на стену подвала необходимо последнюю располагать на расстоянии < где - отметки соответственно пола подвала и подошвы фундамента, м; Р - среднее давление на грунт под подошвой фундамента, кПа; - расчетные значения удельного сцепления, кПа, и угла внутреннего трения грунта, град.

п3.- При устройстве монолитных стен подвалов способом "стена в грунте" работы должны производиться в следующей последовательности:
- в местах предусмотренного проектом расположения стен подвала в основании нарезаются щели шириной 15... 25 см с помощью баров, щелерезов или дискофрезерных машин (при необходимости стенки щелей крепятся бентонитовым раствором);
- в щелях устанавливаются звенья инвентарной П-образной опалубки, позволяющей при бетонировании сформировать в стенах ребра жесткости;
- в местах расположения ребер устанавливаются доски толщиной 30... 40 мм с забитыми в них гвоздями, обращенными в сторону щелей;
- наружные грани щелей обрабатываются водостойким полимерным материалом, или устраивается завеса из рулонной гидроизоляционной пленки;
- в щели устанавливаются арматурные каркасы;
- производится бетонирование стен;
- после твердения бетона под прикрытием стен производится разработка грунта в пределах подвала;
- извлекается опалубка;
- пространство между ребрами стены заполняется теплоизоляционным материалом;
- к доскам на ребрах стен подвала с помощью шурупов крепятся листы сухой штукатурки, оргалита или деревянные щиты.

Вопросы:
1. Какой из вариантов наиболее технологичен и безопасен (кроме варианта №1)
2. Где почитать по способу выполнения стен подвала «захватками» (без шпунта)?
3. Можно ли в случае со сваями (2м) руководствоваться рекомендациями ТСН 50-303-99 при назначении отступов и т.п (В этом ТСН упоминаются столбчатые фундаменты тоже)? Понимаю, что буронабивная свая работает и по боковой поверхности, поэтому и вопрос о применимости этого ТСН. В других свайных нормативных документах по подвалам ничего нет.
4. Посоветуйте как посчитать отступ согласно формуле в ТСН 50-303-99 п.1. Из информации по геологии только, что там суглинок (на словах, документа по геологии нет). Где взять - расчетные значения удельного сцепления, кПа, и угла внутреннего трения грунта, хотя бы для предварительной оценки отступа?
5. Если без полноценной геологии в этом случае не обойтись будем отказываться до тех пор пока не предоставят.
6. Реально ли такая технология выполнения работ как описано в п.3 ТСН 50-303-99. В стесненных условиях гаража? До потолка около 3м. Какое оборудование для этого нужно?

Здравый смысл говорит, что лучше отказаться проектировать (большие требования к качеству выполнения работ, а выполнять по проекту как всегда будет, скорее всего, узбекстрой), но директор прессует, и заказчик уперся.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 1629
Размер:	30.2 Кб
ID:	44637  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ростверк.jpg
Просмотров: 1524
Размер:	24.4 Кб
ID:	44638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТСН_подвалы.jpg
Просмотров: 1674
Размер:	40.5 Кб
ID:	44992  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.09.2010 в 11:44.
Просмотров: 13347
 
Непрочитано 19.01.2015, 14:00
#2
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Добрый день!
Вы не решили свой вопрос?
У меня подобная проблема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...55#post1359855
Drake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 15:19
#3
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вы не решили свой вопрос?
У меня подобная проблема
Отказались от выполнения работы. Чем дело кончилось не знаю. Может быть заказчик нашел других подрядчиков.
jola вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
помогите плиз с технологиченскими материалами к производству буронабивных свай???? //DENS// Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.09.2009 10:07
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.08.2009 09:05