03.11.2010, 17:54 | #1 | |
Спуск в подвал
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 13330
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Если там вода (не знаю на какой отметке) то зарывай не меньше гл. промерзания (я бы на 1.6 - 1.7) в приямке можно не заглублять основной фундамент, если засыпку под пол сделать керамзитом (там как раз см 30-40 будет). Отвод воды из приямка (обязательно!) и пристенный дренаж (если уж вода есть! - надо с ней бороться, хотя дренаж больше 2-3 лет не работает...)
а про утеплитель - пенопласт сгниет и раскрошится через год в воде, минвата намокнет и толку от нее не будет. Да и керамзит тоже.. Воду отводить надо! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Как подсыпка керамзита под пол будет бороться с пучением? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Практически - никак. Для экспертизы это довод. Для заказчика - пусть не волнуется! Я еще не видел приямков (как у тебя на рисунке) которые вывалились внутрь. Можно и так делать. Старые приямки наблюдал (им уж лет по 120-150) Стоят и ни чё. Стены заваливаются, а приямкам хоть бы хны. Так что не парься здря...
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я думаю аргумент - "alex_bay с форума dwg.ru не видал приямков, которые морозным пучением выдавило" - не является весомым ни для заказчика, ни для экспертизы. Да и приямок внимание на это не обратит, если решит выпучиться Хотелось бы более обоснованных комментариев. Фактически имеем участок стены подвала, под которой грунт может промерзать. Махнуть рукой - "а ничего с ним не будет!" - как-то не профессионально.
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
ПУчинистые грунты пучатся при наличии воды в оных. Вот у меня этим летом - сухим- на стройке "пучинистый" по геологии грунт ломами долбили. Высох. Ах потрескался (усадка при высыхании произошла то есть сильная). Так что наличие одного только пристенного дренажа резко эти пучинистые свойства грунта снижает... Стенка ограждения приямка работает на боковую нагрузку от давления грунта. Заармируй. На сколько в см. грунт "пучит" при замерзании? 1см? 2? ну не десять же! Проложи со стороны грунта в стене ограждения приямка упругую прокладку хоть из того же пеноплекса - и спи спокойно. Не хочешь пеноплекс - возми пористую резину, в ней тоже поры замкнутые... Не хочешь так? Сделай обратную засыпку из песка! Хотя бы! Главное - пристенный дренаж, и чтоб работал. Приходили тут ко мне советоваться. В суглинках выкопали котлован, залили плиту, поставили дом. Гидроизоляция, все дела. Зимой пол в подвале горбом поднялся... Вода со всего участка под дом стекала. Сделали дренаж - отпустило.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай | jola | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2015 15:19 |
Переделываем подвал в офис | SkySpb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 04.02.2010 21:48 |
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 20.07.2009 18:53 |
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.04.2009 15:38 |