Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое?

Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2010, 14:46
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое?
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

Добрый день!

Выполняю расчет и конструирование свайного фундамента. Пункт 7.4 СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" гласит:


Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.

Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.

Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:

а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);

б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;

в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;

г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;

д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.



Меня интересует пункт "б". Как определить что нагрузка передаваемая на сваю выходит за пределы ее ядра сечения? Ведь от этого зависит способ сопряжения свай с ростверком! Нагрузка в уровне верхнего обреза ростверка составляет: N=80т, M=2т*м, e=M/N=2/80=0.025м=2,5см. Схему прилагаю ниже.......

Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!

Вложения
Тип файла: pdf Сваи.pdf (27.3 Кб, 1622 просмотров)


Последний раз редактировалось kRAN, 13.12.2010 в 14:54.
Просмотров: 35577
 
Непрочитано 11.01.2017, 14:30
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Насыпь то слежавшаяся аль нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 15:40
#22
Щаев Дмитрий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.10.2010
Самара
Сообщений: 16
Отправить сообщение для Щаев Дмитрий с помощью Skype™


Слежавшаяся (лет 20-30 ей), но непригодная как основание. Геологические характеристики для нее не определялись.
Щаев Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 16:15
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Для насыпи обычно и не определяют из-за разброса значений.

Слежавшаяся, это как и природный грунт, так что можно и условнный шарнир делать. Негативки не будет, одностороннего давления грунта на сваю тоже.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 04:18
#24
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Добрый день! В проекте - шарнирное сопряжение 6-метровых свай с ростверком.
Почему-то на многих стройках существует мнение, что шарнирное сопряжение свай - ошибка в проекте и они самолично решают делать жесткое, на 300 мм запускают арматуру в ростверк, уже который раз сталкиваюсь.

Вопрос: чем это чревато? Как может "повредить" жесткое сопряжение ростверку и стенам подвала? Я предполагаю, что хуже не будет, но Вопрос дошел до исполнительных схем, все должно быть по проекту, чтоб проблем не возникло с Госстройнадзором, а геодезист сопротивляется)))))

Здание 6-этажное, длиной 50 м, грунты суглинки водонасыщенные, рядом озеро. Однорядное расположение свай, динамических нагрузок нет.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 19.05.2017 в 04:25.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 08:26
#25
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Вопрос: чем это чревато? Как может "повредить" жесткое сопряжение ростверку и стенам подвала? Я предполагаю, что хуже не будет
Просто поговорить хотите без конкретики?
Если отвлеченно, то меняется схема образования трещин, а это грозит нарушению гидроизоляции подземной части.
А если с конкретикой, то надо учитывать схемы нагрузок и их величины, неравномерности осадок, конструкции самого здания....

сваи 6 метров это под частный дом?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 08:37
#26
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


kruz, да, без конкретики - все построено уже..
6-этажный многоквартирный дом.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 08:44
#27
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


На сам ростверк это никак не влияет, все это ерунда.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 08:48
1 | #28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
6-этажный многоквартирный дом.
Ну тогда вообще вряд ли кто вообще учитывал моменты в ростверке.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Почему-то на многих стройках существует мнение, что шарнирное сопряжение свай - ошибка в проекте и они самолично решают делать жесткое
Для вашего конкретного случая. Потому, что проектировщик рисует сваи четко по прямой (ему это автокад позволяет). А на стройке сваи гуляют туда-сюда от оси. Поэтому жестким сопряжением подстраховываются.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 09:30
#29
parino


 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 20


Доброго дня, интересует пункт Г) - что то непонятное какая связь между составной сваей и узлом заделки в ростверк. Допустим у меня узел соединения свай на сварке на накладках - свая работает как единая как это влияет на соединение сваи и ростверка?
parino вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 10:15
#30
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Видимо, для перестраховки в случае отказа узла соединения свай чтобы свая не стала механизмом и не образовалась геометрически изменяемая система.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 05:03
#31
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от parino Посмотреть сообщение
Допустим у меня узел соединения свай на сварке на накладках - свая работает как единая как это влияет на соединение сваи и ростверка?
Какое время вы готовы гарантировать что она будет так работать? )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2022, 10:39
#32
parino


 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Видимо, для перестраховки в случае отказа узла соединения свай чтобы свая не стала механизмом и не образовалась геометрически изменяемая система.
Спасибо за ответ. Если принять что грунт ограничивает перемещение сваи по Х и Y и не ограничивает по Z (свая трения) тогда и пусть будет шарнир в месте соединения секций сваи

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Какое время вы готовы гарантировать что она будет так работать? )))
Спасибо за ответ. Примерно такое же как и соединение сваи и ростверка
parino вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27