Применение огнезащитной краски для фермы
инженер-проектировщик
Челябинская область
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 24433
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 24.01.2012
Челябинская область
Сообщений: 21
|
str02, спасибо, но нужно срочно самому оформить огнезащиту
Алекс80, а если толщина приведенного сечения ( стойка фермы из 2 уголков 63х63х5 ) получается меньше 4 мм и R соответственно меньше 8 мин., то пишут, что необходимо защищать металл |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
|
в среднем для прокатных профилей предел огнестойкости равен 7-10 мин. Поэтому формально защищать надо.
Необходимый предел огнестойкости, в первую очередь, определяется ФЗ-123 "Тех. регламент о требованиях пож. безопасности". |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
[QUOTE/ Алекс80, а если толщина приведенного сечения ( стойка фермы из 2 уголков 63х63х5 ) получается меньше 4 мм и R соответственно меньше 8 мин., то пишут, что необходимо защищать металл[/quote]
R для таких конструкций должно быть определено по результатам испытаний. СП 2.13130.2009 6.6.3 Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I-II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты. |
|||
|
||||
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой.может кто сможет подсказать: Склад. Нужно обеспечить R90. Из условия: Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Таким образом можно написать, что здание построить из конструкций, а из каких пусть Заказчик сам решает.. Это халтурный подход к работе, это такое же проектное решение. И вы обязаны разработать огнезащиту. Заказчик вам деньги за проект платит, а не за то, что вы ему предложите самому этот вопрос решить..
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
|
СП 2.13130.2009 не является обязательным документом согласно http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...echen-1521.pdf соответственно производитель должен предоставить сертификат что при вашей приведенной толщине металла (или меньше) выдерживается R90. Думаю что толщина краски будет значительная и заказчику будет дешевле оштукатурить конструкции
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Где в нормативах прописано что разработчик КМ должен указывать материалы для огнезащиты. Если вас, конструктора, нагибают на разработку чужих разделов, то это ваши проблемы. обязаны, разрабатывайте |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Цитата:
http://docs.cntd.ru/document/499090605 |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тогда и ФЗ №123 не обязателен к исполнению, т.к все СП шки были к нему разработаны. И тогда вообще нет пожарных правил к исполнению. Так? Тогда все требования пожарных и экспертизы по данным вопросам не правомерны. Так? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
4.3 Проектирование и производство работ по огнезащите конструкций должны осуществляться организациями, имеющими лицензию на данные виды деятельности.
ОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- И кого к чему обязывает отраслевой стандарт? В проекте должен быть указан хотя бы тип огнезащиты и примерная толщина, без этого любая экспертиза завернет. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |