Как избежать обследование в 30 метровой зоне, или хоятбы оргументировать её уменьшение?
заказчик
Санкт-петербург, Москва
Регистрация: 23.11.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 8855
|
|
||||
архитектор Регистрация: 03.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
А как не повлияет?..конечно повлияет. Замена перекрытий и т.д...А вы уверены, что ваше здание будет весить меньше после реконструкции (точнее, кап. ремонта)?..Сами говорите, что остались почти одни стены..
Обследование 30-ти метровой зоны делать нужно обязательно. В этом разделе вы описываете какие здания попадают в 30 метров (по ПИБ планам)..оцениваете влияние вашей стройки на техническое состояние соседних зданий. Плюс к этому, убедитесь в том, что эти здания не являются памятниками архитектуры, если есть такие, то нужен будет еще проект с мероприятиями по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и согласовывать в КГИОП. Начало это требование берет в ФЗ №7 "Закон об охране окружающей среды" - глава VII, далее следует Постановление Правительства от 19 января 2006 №20 ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (в том числе кап.ремонт) При оценке руководствуются ТСН 50-302-2004. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Это сейчас любимая тема экспертизы. "Подтвердите расчетами, допустимость влияния вновь возводимого/реконструируемого здания на прилегающую застройку".
|
|||
|
||||
Был в такой же ситуации, обосновал через п. 9.34 Примечание 1 СП 22.13330.2011 " Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная – IV ". Показал расчетом радиус влияния (он получился в районе 13 метров), эксперта это объяснение устроило.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В соотв. с постановлением 1521 данный норматив не является обязательным. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
Но на мой взгляд, тут минимум светит визуальное обследование окружающей застройки и присвоение категорий по ГОСТ 31937-2011 и по ТСН. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну да, некое подобие ГТО Или у вас полное было? Мне удавалось обойтись неким подобием |
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обследование зданий в зоне демонтажа | Mads | Обследование зданий и сооружений | 10 | 14.12.2011 12:02 |