20.11.2015, 13:34 | #1 | |
Расчет сварного шва узла фермы. Пояса - двутавр, решетка - ГСП.
Томск
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 6003
|
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Решетка ГСП жестко крепится к поясу из двутавра. В элементе решетки есть продольное усилие и момент. На это продольное усилие и момент рассчитывать сварные швы крепления трубы к двутавру.
Сам расчет можно взять из фермы ГСП см выше в пособии. В принципе тоже самое. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Я думаю, если бы расчет был аналогичен фермам с поясами из гсп, то в данном пункте это было бы указано. Вызывает сомнение иная картина распределения напряжений ( в сравнении с узлами гсп-гсп), в данном случае, чем больше профиль тем ниже эффективность шва периметра из-за концентрации напряжений над стенкой двутавра. Вы данные фермы считали по аналогии с гсп-гсп?
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Мне кажется так.
Неподкрепленный узел - это без наклонных ребер. Усиленный - с наклонными ребрами. Цитата:
Наверное в узлах, ферм ГСП больше работают швы которые ближе к краю пояса (в сечении) Для сравнения можно посчитать площадь и момент сопротивления швов по контуру элемента решетки в плоскости верха пояса. Дальше усилие N и М в узле у вас есть. Находите напряжения (для растянутых элементов добавьте 20% ) и получите напряжения в сварных швах. Ничуть не против, если выскажутся другие товарищи и поправят меня. Последний раз редактировалось 100k, 20.11.2015 в 15:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Пока для себя я принял полученные напряжения в шве (исходя из предпололжения линейного распределения напряжений по шву) умножать на коэффициент условий работы, равный: (Несущая способность профиля решетки по ф. (116))/(Несущая способность профиля по материалу). Т.е. этот коэффициент должен показать величину концентраций, я так думаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Сейчас не на рабочем месте, но при поясе из 25к2 получалось следующее:
Профиль 100х6 0.72 120х6 ~ 0.65 140х6 ~ 0.6 в принципе логично Забыл написать что эти коэффициенты получены при растянутом элементе. Ферма короткая, в стыке поясов нет необходимости, узлы примыкания на фланцах - нижний и верхний пояс. Последний раз редактировалось KACKADEP, 20.11.2015 в 17:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Цитата:
По поводу расчета узла ГСП-Двутавр>>> Для того чтобы определить напряжения в сварном шве, для начала, требуется найти эффективную ширину (периметр) сечения (Peff - см табл. 7.21 EN 1993-1-8:2005), затем находим напряжения и сравниваем с min(Rwf;Rwz). Добавлю информацию о том, как следует поступать при превышении эффективной ширины ,в данном случае be, ширины профиля решетки. Последний раз редактировалось KACKADEP, 26.11.2015 в 06:03. Причина: Добавил информации в пост |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Самое интересное, усиление наклонными планками в EN 1993-1-8:2005 не рассматриваются (по крайне мере я этого не нашел), имеется вариант с поперечными ребрами усиления, в которых аналогичным образом определяется расчетный периметр (по п. 7.6 (8) EN 1993-1-8:2005 ). Я думаю что для варианта с наклонными планками возможно принять распределение напряжений по линейному закону. Хотя чисто теоретически возможен такой случай, в котором при тонких полках двутавра и большом сечении профиля решетки, между стенкой и наклонной планкой будет разрыв в эффективном периметре профиля.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Товарищи, есть вопрос по формуле из документа "Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решетки из ГСП". Картинка и документ прилагаются.
Формула 18, страница 12: "СигмаТ" - напряжения в поясе от N? Т.е. N/A? - такое рассуждение не подходит, N бы сократилось из формулы. "А" - площадь поперечного сечения пояса? "Aб" - что это? Площадь поперечного сечения двух планок из плоскости фермы (hпл*б*2)? Последний раз редактировалось bartus, 06.04.2020 в 23:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
И второй вопрос: почему при проверке по формуле 109 (СП 294) примыкания решетки к поясу (если пояс не ГСП, а двутавр) в проверке перестает участвовать момент в этом сечении от решетки? Если пояс из ГСП, по формулам 89-90 в такой проверке момент присутствует.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Быть может, это предел текучести, т.е. Ry.
- на 47 странице что-то графически похожее использует для обозначения "расчетная площадь сдвига". |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Цитата:
По поводу "Аб". На странице 47 скорее "As" написано и по-видимому это должно было бы использоваться вместо "А" в формуле 9 "Рекомендаций...". Там же и определено как ее посчитать. Еще "As,п" есть в формуле 36, где видно, что на сдвиг от площади двутавра остается только площадь его стенки. Последний раз редактировалось bartus, 07.04.2020 в 00:27. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Возвращаясь к вопросу по поводу определения коэффициента Kп из формулы 18. Он участвует в формуле 16 и в этих же рекомендациях есть пример расчета, где по данным авторов получился Кп=0,904 (к сожалению, без расшифровки как его получили). Я так и не смог по исходным данным из примера приблизиться к значению 0,904. Может у кого получится?
На картинках обведен коэффициент Kп в формуле 16 (стр. 12) и эта же формула с примером расчета (стр. 35). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет узла фермы | Alpha | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.02.2008 22:36 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |