| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные?

Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2014, 09:29 #1
Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные?
krendel-l
 
инженер-конструктор ПТМ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 56

Доброе утро, уважаемые форумчане!

Возник вопрос, каким образом выполнить стальную крановую эстакаду длиной 30 м для кран-балки г/п 2 т пролетом 5 м, режим работы А5, работа в помещении, нагрузка на колесо составляет 15 кН. Хочется чтобы это было просто в изготовлении и на монтаже (невозможное вычеркнуть). Какую подкрановую балку выполнить разрезную или неразрезную?

Если выполнять разрезную балку, то правильно я понимаю, что продольное тормозное усилие от кран-балки выполняют болты (или нужно приварить пластину от балки к колонне), в сериях верхний пояс подкрановой балки крепится к колонне, здесь это необходимо? (нашел решение на форуме (см.рисунок) или можно обойтись без пластины Д2)

Если выполнять неразрезную балку, то возможна приварка балки к колонне по контуру и стык на накладках?

Ещё раз повторюсь нужен самый простой вариант в изготовлении и монтаже. При неразрезной балки все делается на сварке, не надо никаких отверстий под болты, рихтовка направляющей (квадрат 50х50) осуществляется с помощью подкладок под направляющую, способ конечно сомнительный, но говорят, что рабочий.

P.S. есть ещё эстакада длиной 11 м, целесообразно выполнение балки показанной на рисунке?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж.jpg
Просмотров: 431
Размер:	115.0 Кб
ID:	136354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 355
Размер:	183.7 Кб
ID:	136355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 281
Размер:	28.2 Кб
ID:	136356  

Просмотров: 4354
 
Непрочитано 08.10.2014, 20:44
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423



С таким подходом, проще написать вместо чертежей "выполнить по месту"... а монтажники все приварят, просто и сердито, все как хотели!)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 22:02
1 | #3
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
Ещё раз повторюсь нужен самый простой вариант в изготовлении и монтаже.
Не разрезной я бы не делал.
Мое ИМХО:
Разрезная, балка прокатная, квадрат на сварке, связи крестовые. Передачу горизонталки сделал бы стандартным способом(а не так как у Вас на 2 растрике).
Попробуйте на колонны 30Б1 скорее всего пройдет по перемещению поперек эстакады и по устойчивости.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 09:29
#4
krendel-l

инженер-конструктор ПТМ
 
Регистрация: 02.08.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 56


Благодарю за ответ.

Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Передачу горизонталки сделал бы стандартным способом(а не так как у Вас на 2 растрике).
Не совсем Вас понимаю. Стандартный способ это крепление верхнего пояса к колонне? Если да, то в моем примере балка опирается на колонну и соответственно не к чему вязаться.
krendel-l вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 09:53
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
то в моем примере балка опирается на колонну и соответственно не к чему вязаться.
Поставь ребра на опоре и рассчитай как жесткий узел.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:21
#6
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
Не совсем Вас понимаю. Стандартный способ это крепление верхнего пояса к колонне? Если да, то в моем примере балка опирается на колонну и соответственно не к чему вязаться.
Проявите фантазию или посмотрите в приаттаченном файле(это стандартное решение для эстакад)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 285
Размер:	32.0 Кб
ID:	136456  
gad вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:35
#7
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Проявите фантазию или посмотрите в приаттаченном файле(это стандартное решение для эстакад)
А теперь найди принципиальное отличие от фото и того что у тебя нарисовано
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тормозная.jpg
Просмотров: 309
Размер:	86.1 Кб
ID:	136468  
Serge Krasnikov на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2014, 13:02
#8
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


>Serge Krasnikov
Ладно Вам молодого человека злобно троллить.
Возможно просто узел выдернул и влепил не задумываясь.
gad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD dosik SCAD 15 15.09.2011 10:42
Ищу серию 1.426-1 выпуск 1 разрезные подкрановые балки для кранов Q=50т D_yuriy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2010 18:41
Неразрезные подкрановые балки. Расположение кранов? bogdan54 Конструкции зданий и сооружений 6 16.03.2010 11:39
Ищу серию КЭ-01-57 вып.1 Стальные разрезные подкрановые балки Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.07.2009 00:18