01.04.2016, 10:00 | #1 | |
Необходимость снижения количества свай после предпроектных испытаний грунтов сваями
Инженер-конструктор
Россия
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 3965
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
По зондированию я бы не стал принимать. А вот стат испытания, если проводились должным образом, можно принять для расчета
В сп вроде нет методики для грунтов с Il>0,6. А как вы испытания пересчитывали? Или есть отдельные данные несущей способности по боковой и под острием? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 68
|
Да, по идее это нужно делать,
однако Ваш проект видимо прошел экспертизу, а Вы затрагиваете несущие конструкции. Поэтому сдаёте проект на корректировку, получаете заключение, разрешение на строительство и т.д. Вашему Заказчику это нужно? Если Заказчика это устроит (разница в стоимости свай намного превысит стоимость оплаты экспертизы и т.д.) пусть выдает Вам ТЗ на корректировку проекта и т.д |
|||
|
||||
Проект сейчас делается и не проходил экспертизу, т.е. именно принятые сейчас решения пойдут в экспертизу. Соответственно, заказчик может хорошо сэкономить на сваях. Из-за плохих грунтовых условий, собственно говоря, мы и инициировали проведение статических испытаний.
|
||||
|
||||
Да, но СП 24.13330 в вышеупомянутом п. 7.2.3 дает однозначную формулировку: "Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай". Экспертиза также будет и на это смотреть. Сейчас испытания проведены, несущие способности сваи после испытаний получены. Согласно данного пункта мы должны брать в расчет именно только результаты натурных испытаний и ничего другого.
|
||||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 68
|
|
|||
|
||||
Заказчику выгоднее, если количество свай будет уменьшено. Он надеется, что мы с учетом полученных данных это и сделаем при проектировании, и ждет от нас решения.
По поводу сроков я в курсе, в экспертизу завестись успеваем. |
||||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Возможно Il давался с учетом полного водонасыщения ? А у вас по факту испытаний - меньшее значение.
Сталкивался с подобным, по расчету требуемое кол-во свай было порядка 1000 шт. так же были водонасыщенные суглинки с плохими свойствами. В итоге заказчик отказался от свай, делали песчаную подушку (замена грунта), по схеме деформации днища.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|