Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной?
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть расчет на продавливание плиты под торцом стены и под углом двух стен.
Нужен (необходим) ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной, если да - зачем?
Заранее, спасибо.
Просмотров: 28483
 
Непрочитано 14.05.2019, 10:33
#41
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Тогда сильно увеличивается контур расчетного поперечного сечения (что идет не в запас, а наоборот).
Судя по соотношениям на картинке не так уж сильно. К тому же в незамкнутом контуре нужно учитывать момент от эксцентриситета продавливающей силы. Плюс ещё не забудте усилия со стен собрать, которые они забрали на себя с колонны
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 09:07
#42
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Вопрос, похожий на обсуждавшиеся здесь ранее, ситуация аналогичная с колонной первого этажа, переходящей в колонну и стену подвала, с той разницей, что колонны сборные и между колонной и стеной зазор 50мм. Пролёты примерно 6х6. Усилие в вышележащей колонне - 247т, в нижележащей - 142т, то есть порядка 100т забрала стена плюс нагрузка с этажа. Вопрос: надо ли выполнить расчёт на поперечную силу в плите между колонной и стеной, если да, то как? Как вообще себя поведёт такой узел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 170
Размер:	22.7 Кб
ID:	229990  
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 09:43
#43
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а как вы передаете нагрузку с плиты на колонну? Или если колонна все же является несущей, то почему стену не считать просто приставной? Может, просто обеспечить деформационный шов между плитой и стеной? Совместной работы здесь не вижу. Что именно несет колонна или стена? Или делать, наоборот, отверстие в плите с закладными и обеспечить просто горизонтальную связь межу перекрытием и колонной, а нагрузку пустить на стену.
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 11:50
#44
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Вопрос: надо ли выполнить расчёт на поперечную силу в плите между колонной и стеной
Нет. Не надо.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментов под башню связи 111drakon Основания и фундаменты 20 04.06.2019 04:52
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет опор под трубопровод? mihael_b Инженерные сети 43 29.01.2007 07:26