| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Установка рядом с существующими "не действующими" сваями

Установка рядом с существующими "не действующими" сваями

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2021, 00:18 #1
Установка рядом с существующими "не действующими" сваями
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130

Здравствуйте!
Ситуация следующая: Проектируется свайный фундамент под резервуар, сваи квадратные ж.б. 300х300 вдавливаемые. Раньше на этом участке было здание, его убрали, а сваи по факту оставили в грунте. Если наложить схему проектируемых свай и существующих, то получаются "мертвые зоны" в которых сваи не установить, стандартное расстояние между сваями 900мм превращается от 2500 до 3800 мм.
Существующие сваи не получится использовать они глубоко находятся, ростверк был высокий и расположен глубоко.

Вопрос следующий: Насколько близко можно устанавливать сваи со сваями которые "не действующие"?
Формально наверно, если опираться на СП, то 3d минимум.
__________________
Только в начале пути
Просмотров: 1444
 
Непрочитано 01.04.2021, 04:01
#2
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


Цитата:
стандартное расстояние между сваями 900мм превращается от 2500 до 3800 мм
Необходимо в этом случае выполнить перерасчет ростверка.

Цитата:
Формально наверно, если опираться на СП, то 3d минимум.
Расстояние 3d относится к сваям, включенным в расчет.
asid вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 05:00
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Вопрос следующий: Насколько близко можно устанавливать сваи со сваями которые "не действующие"?
Формально наверно, если опираться на СП, то 3d минимум.
Формально недействующие сваи - это просто включения в грунт

Опять же если судить по Таблица 12.1 СП 45.13330.2017 то предельные отклонения в плане для свай составляют +/-0,4d для свай сплошного свайного поля. То есть теоретически сваи можно забить так, что между ними получится расстояние в свету всего 1,2d
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 08:43
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Существующие сваи не получится использовать они глубоко находятся, ростверк был высокий и расположен глубоко.
Насколько глубоко? И какова длина проектируемых и существующих свай?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 10:59
#5
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Старый Дилетант, Длина проектируемых свай 7 метров, длина существующих свай тоже 7 метров. Разница между отметками верха свай составляет около 2 метров

----- добавлено через ~2 мин. -----
gorbun, Я тоже так подумал, но насколько близко можно их устанавливать рядом с существующими? Насколько существующие будут мешать установке проектируемых?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 12:49
| 1 #6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Насколько существующие будут мешать установке проектируемых?
Зона уплотнения грунта вокруг забивной сваи в среднем около трёх диаметров, потому расчётный отказ может быть получен раньше, и если задана еще и глубина погружения, то достичь ее будет сложнее.
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Если наложить схему проектируемых свай и существующих, то получаются "мертвые зоны"
Не понял, у вас сваи попадают на существующие? Ну тогда да, как в первом посте. Переделывайте проект, ростверк-то неизвестно на что рассчитан. Странные какие проектировщики у вас...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 13:04
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Разница между отметками верха свай составляет около 2 метров
Нарастить 2м не проблема. НМВ желательно использовать сущ. по максимуму.
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
насколько близко можно их устанавливать рядом с существующими?
Можно попробовать практически вплотную.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 13:19
#8
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Старый Дилетант, Как обеспечить прочность стыка сущ. сваи и дополнительного отростка? анкерится на минимальную величину на хим.анкере?
НМВ не знаю такое сокращение, что значит?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Бим, Ростверк пересчитаем, вопрос про установку свай рядом с существующими сваями которые остались в грунте и они без нагрузки
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 13:22
#9
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Старый Дилетант, Как обеспечить прочность стыка сущ. сваи и дополнительного отростка? анкерится на минимальную величину на хим.анкере?
НМВ не знаю такое сокращение, что значит?
Разбить оголовок существующих, выполнить стык арматуры, обетонировать
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 13:29
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Как обеспечить прочность стыка сущ. сваи и дополнительного отростка? анкерится на минимальную величину на хим.анкере?
Вар. 1. Срубить бетон головы сваи оставив выпуски.
Вар. 2. Принять сечение наращивания больше чем у сваи взяв верхнюю часть сваи в обойму.

Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
НМВ не знаю такое сокращение
На мой взгляд
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 17:13
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
вопрос про установку свай рядом с существующими сваями
Вроде ответил, повторюсь.
Если их не используете - они влияют только уплотнением грунта в зоне своих трёх диаметров, потому забивка или вдавливание будут тяжелее, чем в "чистом" грунте, f и R будут повыше. Ну если не наткнетесь на старую сваю, конечно.
Если будете использовать совместно с существующими, наращивать там старое, включать в ростверк, то придётся учесть снижение несущей способности свай при расстоянии между ними менее 3d, на которое составлены расчётные таблицы норм. Испытывать, короче, для подтверждения. Где-то рядом тема про это.
Еще раз, на все эти вопросы должны быть ответы в проекте свайного фундамента. Не только от какого-то большого ума проектировщиков, просто и стоимость работ от этого зависит и сама возможность его соответствия расчётным показателям.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 20:12
#12
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Старый Дилетант, Бим, Всем спасибо! Подумаем, какой-то вариант выберем
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Установка рядом с существующими "не действующими" сваями

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Стройплощадка 7 х64 Autocad, однопользовательская установка не поддерживается Moi Imena ПО от CSoft 17 16.04.2018 08:01
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? Сергей Юрьевич Инженерные сети 46 09.10.2015 22:14
Установка спринклеров в помещении с перегородками "не до потолка" Ratverg Инженерные сети 8 21.10.2009 15:25
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23