Непрочитано 02.03.2021, 13:05 #1
Трещины в стенах и перекрытиях, дом 1967 года
Junior123
 
Регистрация: 02.03.2021
Сообщений: 2

Добрый день! Собираемся покупать квартиру и заметили, что в квартире есть трещины (если правильно так сказать) в одной стене, примыкающей к лифтовой шахте. На потолке в других комнатах тоже есть небольшие ровные полосы-трещины. Интересует следующее - насколько серьезна эта проблема? Можно просто замазать каким-то раствором и забыть об этом или же необходимо будет вызывать специалистов, инженеров из УК и решение проблемы потребует большого количества средств и времени? Буду благодарен любым комментариям.
Информация относительно дома:
Типовая серия: II-18/12 (модификация II-18-01/12)
Год постройки: 1967
Перекрытия: Железобетонные
Каркас: Блочный
Стены: Крупноблочные
Этажей всего: 12 (квартира на 10 этаже)
Высота потолков: 250 см

Последний раз редактировалось Junior123, 02.03.2021 в 16:34. Причина: Не прикрепились фото
Просмотров: 1502
 
Непрочитано 02.03.2021, 16:16
| 3 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Junior123 Посмотреть сообщение
небольшие ровные полосы-трещины
это настолько исчерпывающая информация, что ответ может быть от "замазать каким-то раствором и забыть" до "состояние аварийное, срочно расселять дом"
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 16:35
#3
Junior123


 
Регистрация: 02.03.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это настолько исчерпывающая информация, что ответ может быть от "замазать каким-то раствором и забыть" до "состояние аварийное, срочно расселять дом"
Да, согласен)) Фотографии не прикрепились к сообщению. Сейчас добавил.
Junior123 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 16:48
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Junior123, это не трещины, это раскрываются швы....
Опасности думаю нет, тем более можно обосновать происхождение дефектов- динамические нагрузки от лифта.
Но по фотографиям однозначно принять решение нельзя.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 16:53
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Offtop: Некоторые малые детки богатых родителей испытывают восторг катаясь на старом скрипучем трамвае.. с бабушкой
Ето в быту обзывают руст
А грамотно - монтажный стык между сборными панелями/плитами перекрытий или стеновыми панелями/блоками

----- добавлено через ~4 мин. -----
по простому лечится расшивкой, малярной лентой и монтажной пеной (качественной с мелкой равномерной ячейкой типа уайт тек)

Последний раз редактировалось olf_, 02.03.2021 в 16:58.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 19:45
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
раскрываются швы....
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
монтажный стык между сборными панелями/плитами перекрытий или стеновыми панелями/блоками
тоже сначала подумал на стык панелей. Но это достаточно странно, обычно в панельном доме вертикальные стыки панелей раскреплены панелью перпендикулярного направления.
может, штраба под электрику? )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 21:00
#7
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от Junior123 Посмотреть сообщение
в одной стене, примыкающей к лифтовой шахте
Думаю, вас сильнее будет беспокоить лифт, чем эти трещины (о которых вы забудете)
kopekopa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Трещины в стенах и перекрытиях, дом 1967 года

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона Zeliboba555 Каменные и армокаменные конструкции 125 26.07.2020 22:59
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Своды правил 2009 года и своды правил 2013 года - какими руководствоваться? alldmc Архитектура 8 05.12.2013 17:01
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах medved Конструкции зданий и сооружений 5 28.07.2010 09:05