| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.04.2021, 00:18 | #1 | |
Установка рядом с существующими "не действующими" сваями
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 1448
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Опять же если судить по Таблица 12.1 СП 45.13330.2017 то предельные отклонения в плане для свай составляют +/-0,4d для свай сплошного свайного поля. То есть теоретически сваи можно забить так, что между ними получится расстояние в свету всего 1,2d
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
Старый Дилетант, Длина проектируемых свай 7 метров, длина существующих свай тоже 7 метров. Разница между отметками верха свай составляет около 2 метров
----- добавлено через ~2 мин. ----- gorbun, Я тоже так подумал, но насколько близко можно их устанавливать рядом с существующими? Насколько существующие будут мешать установке проектируемых?
__________________
Только в начале пути |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961
|
Зона уплотнения грунта вокруг забивной сваи в среднем около трёх диаметров, потому расчётный отказ может быть получен раньше, и если задана еще и глубина погружения, то достичь ее будет сложнее.
Не понял, у вас сваи попадают на существующие? Ну тогда да, как в первом посте. Переделывайте проект, ростверк-то неизвестно на что рассчитан. Странные какие проектировщики у вас... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
Старый Дилетант, Как обеспечить прочность стыка сущ. сваи и дополнительного отростка? анкерится на минимальную величину на хим.анкере?
НМВ не знаю такое сокращение, что значит? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Бим, Ростверк пересчитаем, вопрос про установку свай рядом с существующими сваями которые остались в грунте и они без нагрузки
__________________
Только в начале пути |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Разбить оголовок существующих, выполнить стык арматуры, обетонировать
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Вар. 2. Принять сечение наращивания больше чем у сваи взяв верхнюю часть сваи в обойму. На мой взгляд |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961
|
Вроде ответил, повторюсь.
Если их не используете - они влияют только уплотнением грунта в зоне своих трёх диаметров, потому забивка или вдавливание будут тяжелее, чем в "чистом" грунте, f и R будут повыше. Ну если не наткнетесь на старую сваю, конечно. Если будете использовать совместно с существующими, наращивать там старое, включать в ростверк, то придётся учесть снижение несущей способности свай при расстоянии между ними менее 3d, на которое составлены расчётные таблицы норм. Испытывать, короче, для подтверждения. Где-то рядом тема про это. Еще раз, на все эти вопросы должны быть ответы в проекте свайного фундамента. Не только от какого-то большого ума проектировщиков, просто и стоимость работ от этого зависит и сама возможность его соответствия расчётным показателям. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
Стройплощадка 7 х64 Autocad, однопользовательская установка не поддерживается | Moi Imena | ПО от CSoft | 17 | 16.04.2018 08:01 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
Установка спринклеров в помещении с перегородками "не до потолка" | Ratverg | Инженерные сети | 8 | 21.10.2009 15:25 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |