Расчект тока К.З 6кВ.
инженер по проектированию эл. установок
Ростов-на-Дону
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 2717
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ну наверное правильно, разделив результирующий ток Iкз на кол-во проложенных кабелей вы получите ток в каждом кабеле, но зачем вам это, что вы в результате этого получите.
Кроме этого, следует учесть что согласно п.1.4.17 ПУЭ проверку кабелей на нагрев токами КЗ в тех случаях, когда это требуется в соответствии с 1.4.2 и 1.4.3, должна производиться для пучка из двух и более параллельно включенных кабелей, исходя из КЗ непосредственно за пучком (по сквозному току КЗ).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 19.06.2022 в 21:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Здравствуйте. насколько знаю, когда речь о мощности объекта по 2-ой категории, то принимается суммарная мощность по 2-м вводам. 9,7/2=4,85МВт/ввод или~ 467А/ввод. Т.е. 2 кабеля АСБл 3х240 в параллель (314*2*0,9 для прокладки в земле), а всего 4 кабеля. И это нормально-1 или 2 кабеля 3х240 на ввод в РП для каждой секции. Для РП 6кВ 10МВт-достаточно большая мощность. При вашей мощности у заказчика нужно строить подстанцию 110/6кВ 2х10МВА или даже 2х16МВА... По-моему, в моем городе на РП закладывают меньшую мощность при таком же напряжении 6кВ. Для расчета кз я делю сопротивление жилы на количество параллельно проложенных кабелей и использую в расчете. Кроме кз, нужно еще учесть потери напряжения до РП и оставить запас для сетей после РП, которые бывают достаточно протяженные. А требования по потерям напряжения для сетей среднего напряжения (6-10кВ) для прохождении сертификации электроэнергии достаточно жесткие...
|
|||
|
||||
инженер по проектированию эл. установок Регистрация: 28.09.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 27
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
ориентируйтесь на 4,8МВт по 2-ой категории. грубо, но в аварийном режиме 2АСБл 3х240 вытянет всю нагрузку. я думаю, что заказчик в этом случае перемудрил и указал суммарную мощность по 2-ум вводам, т.е. задвоил мощность стандартной РП 6/0,4кВ. Насколько помню, у ПО "Элтехника" СПб, были 2-х этажные модульные здания для ТП, РП и на их базе можно собрать 2-х этажную ТП, РП, РТП. если на нагрузку в аварийном режиме больше, чем 2 кабеля, то могут потребовать эксплуатация или релейщики защищать каждый кабель (потому, что возможен перегрев и перегрузка отдельного кабеля из такой сложной схемы). или заменить на одножильные кабели из сшитого полиэтилена сечением 1000мм2 с большой пропускной способностью. но для сшитого полиэтилена расчет сечения экрана потребуется.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Не один питающий кабель, а один ввод, наверное? На случай вывода в ремонт одной секции ГПП, вся мощность несколько суток вполне может идти по одному вводу. Поэтому никаких делений на 2 быть не должно. Каждый ввод должен обеспечивать 100% мощности. Очень плохой совет. Расчет есть? И режим работы по одному вводу совсем не аварийный, а вполне себе стандартный на случай вывода в ремонт одной секции как у потребителя, так и у источника мощности. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Меня, конечно, закидают гнилыми помидорами, но всё же предложу жить проще. Считая ток КЗ принимайте свои три кабеля как параллельные сопротивления. Сильно не ошибётесь. А расчётный ток КЗ через каждый кабель будет как треть. Но я всё же порекомендую взять его с запасом 1,2-1,3 из-за некой неравномерности распределения из-за контактных сопротивлений (откуда взял? ХЗ - уже не помню).
Что касается выбора сечения по длительно допустимому току - это вроде как не имеет отношения к вопросу, но в качестве примера: был у меня проект, когда на 5 или 7МВт (не помню точно), при напряжении 6кВ был расчётом получен сшитый полиэтилен 800мм2 (одножильные) из-за послеаварийного режима. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подобрать трансформаторы тока для систем учета электроэнергии | Stass | Электроснабжение | 24 | 10.10.2018 11:02 |
как получить распределение плотности тока, тепловых полей и напряжений в GaN | yur08 | ANSYS | 2 | 09.03.2012 08:23 |
Почему не налагается плотность тока? | Vanm | ANSYS | 1 | 24.06.2011 15:43 |
Синхронизация электродвигателей постоянного тока | stoper | Машиностроение | 38 | 06.05.2011 21:45 |
нужен источник эл. тока | Ander822 | Разное | 18 | 04.03.2008 16:57 |