Непрочитано 16.05.2022, 11:12 #1
Что обозначают отметки на схемах вентиляции?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,245

Добрый день

Подскажите, кто часто работает с ОВ-не пойму, почему схемы ОВ отличаются от разрезов (см. рис)-на изометрической схеме отметка вроде дается по оси воздуховода, а смотришь разрез-это отметка низа воздуховода. Так и должно быть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-05-16_11-07-44.png
Просмотров: 280
Размер:	87.6 Кб
ID:	247256  

Просмотров: 3801
 
Непрочитано 16.05.2022, 12:19
2 | #2
Maxengin


 
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 9


По ГОСТ 21.602 на схемах указывают отметки уровней осей круглых и низа прямоугольных воздуховодов. Воздуховод не круглый, поэтому на схеме указана отметка низ +5.780, что совпадает с разрезом
Maxengin вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2022, 12:21
2 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Для круглых воздуховодов отметки на схемах ставятся по оси, для прямоугольных - по низу.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2022, 12:24
#4
Maxengin


 
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 9


Пока печатал, вездесущий ShaggyDoc опередил
Maxengin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2022, 12:39
#5
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,245
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Для круглых воздуховодов отметки на схемах ставятся по оси, для прямоугольных - по низу.
только вот на изометрии стоит отметка низа синего воздуховода(?) +5.350, хотя на разрезе такой отметки нет ни разу. Или это отметка чего вообще тогда?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2022, 13:28
1 | #6
Maxengin


 
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
только вот на изометрии стоит отметка низа синего воздуховода(?) +5.350, хотя на разрезе такой отметки нет ни разу. Или это отметка чего вообще тогда?
+5.350 - это отметка низа вентиляционной установки, а н воздуховода
Maxengin вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2022, 14:11
#7
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Только энергетики не дружат с геометрией и поэтому все их разводки влетают в их же трубы, воздуховоды, балки, оборудование, кабельные трассы.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2022, 23:12
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Чего-то тоненько под установкой ОВ. Фундамент то там есть ? Перекрытие выдержит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Что обозначают отметки на схемах вентиляции?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком подразделе Раздела 5 ИОС должны разработаны проектные решения по отводу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования Бамбук4 Организация проектирования и оформление документации 4 01.09.2020 10:09
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Что обозначают отметки лотка трубы написанные через дефис? tolikz Инженерные сети 10 29.05.2014 09:46
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29