| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Цитата:
Если руководствоваться приложением 6 СТО 14258110-001-2015 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений" совсем маленькие значения получается (17-20d) и в данном приложении говорится про соединение на накладках. и сам документ является "Стандартом предприятия" т.е не обязательным к применению.. Если руководствоваться п.6.43 СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции ," ....Стыковые сварные соединения следует располагать вразбежку с расстоянием между ними вдоль стержней не менее 20d." - Данный документ не действует с 2003 года. п. 10.1.16. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции "... в монолитном железобетоне стыки арматуры независимо от способа соединения, а в сборном железобетоне - по возможности, следует выполнять "вразбежку" с тем, чтобы в одном сечении железобетонной конструкции располагалось не более 50% стыков, а расстояние по длине (высоте) между началом и окончанием соединения стыков должно быть не менее двойного шага хомутов и составлять более 400 мм; в узле сопряжения двутавровой колонны с фундаментной плитой выполнение вначале сварки стенки с опорной плитой с одной стороны, затем - с другой, а полки с внутренних сторон сваривают с диагонально противоположных сторон, а затем последовательно - каждую полку с наружной стороны;..." - Тут не понятно о каком стыке говорится при соединении, в нахлест или сварном соединении. В СП 63.13330 ... или в других действующих документах ничего по этому поводу не нашел.... возможно что то пропустил, прошу подправить если ошибаюсь. |
|||
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893
|
Так из 14098-2014. Для С-23 А400/А500С длина шва не менее 8 диаметров арматуры.
Цитата:
"6.43. Усиление элементов с ненапрягаемой арматурой под нагрузкой допускается производить приваркой дополнительной арматуры к существующей, если при действующей во время усиления нагрузке в данном сечении обеспечена прочность усиливаемого элемента без учета работы дополнительной арматуры. Стыковые сварные соединения следует располагать вразбежку с расстоянием между ними вдоль стержней не менее 20d" Последний раз редактировалось kacugu, 06.06.2022 в 10:47. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
а СП 63 противоречит СП 70, или наоборот, как кому нравится. Потому как один из видов соединения - нахлест, позволяется делать со 100% стыком стержней в одном месте, увеличивая длину нахлеста.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
И что? Разница в коэффициентах. Понятно, что там где длина обеспечит 100% арматуры в сечении будет небольшой перерасход. Но ещё не известно куда денуться хвосты если арматура в виде деталей пойдёт не с завода, а будет перерабатываться на площадке для обеспечения 50%
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Нахлёст арматуры в рабочих стыках монолитных колонн | tarantul | Железобетонные конструкции | 7 | 22.02.2009 20:00 |
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 16 | 03.07.2007 10:30 |