Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке).

Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2013, 00:56 #1
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке).
Yujeene
 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 41

Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропной рубашке).
При сборе нагрузок пользовался: СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", книгой "Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика." Под ред. д-ра тех. наук Е. А. Сорочана., и готовыми чертежами объекта аналога.
На сколько я понял на стадии строительства на резервуар действуют следующие нагрузки:
1. Гидростатическое давление тиксотропного раствора в зоне тиксотропной рубашки P1
2.Основное давление грунта P2
3.Давление от местной нагрузки на поверхности P3
4.Дополнительное давление от навала колодца P4
5.Дополнительное давление от крена колодца P5
6. Вес стен и ножа резервуара G0
7. Вес тампонажного раствора GT
8. Трение уплотнителя по грунту Tу
9. Трение ножа по грунту Тн
* Схему приложения нагрузок смотрите во вложенном файле
Я смог, пользуясь вышеизложенной книгой и нормативным документом, собрать все нагрузки, кроме "8. Трениие уплотнителя по грунту Ту."
Помогите пожалуйста разобраться с этой нагрузкой, и если можно объясните как правильно ее рассчитать.....

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема в условиях строительства.jpg
Просмотров: 266
Размер:	142.4 Кб
ID:	94840  

Просмотров: 2908
 
Непрочитано 12.12.2013, 13:25
#2
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Здравствуйте,
Здесь не хватает пассивного давления грунта на нож... Товарищи инженеры не подскажете где найти формулу?
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 13:41
1 | #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,372


Цитата:
Сообщение от Yujeene Посмотреть сообщение
книгой "Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика." Под ред. д-ра тех. наук Е. А. Сорочана
В конце главы по колодцам по вышеуказанной книге есть список литературы. В них есть все - включая примеры расчета "банки" - колодца. Считал, когда их еще строили, по этим книгам + "пособие-рекомендации по расчету колодцев погружаемых....". Оригинал есть, но скана нет - толстовата.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:30
#4
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


пасибо, действительно все есть
__________________
На интересной работе и спать приятно...

Последний раз редактировалось Oskar___, 12.12.2013 в 14:37.
Oskar___ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке).

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? fum Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2011 20:08