Непрочитано 06.03.2015, 06:28 #1
Технология загиба выпусков арматуры свай
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673

Всем доброго времени суток!
Имеется свая, рабочая арматура сваи 18-А400. Имеется плитный ростверк, в который надо организовать жесткую заделку головы сваи (потому что от отметки подошвы ростверка 2 метра грунты насыпные с примесями органики Е=5 МПа, IL>1, потом суглинок твердый). Плита толщиной 400 мм с банкетками, бетон В25. Длина анкеровки выпусков получается 610 мм.
Вопрос такой: смогут ли на стройке после разбивки голов свай загнуть такие выпуски, чтобы они уместились в плите толщиной 400 мм? Рассматриваем "правильную" ситуацию, когда нагрев стержня для его загиба использовать не будут.
Вроде мне сказали что наденут трубу длиной 2 метра на стержень и загнут, но сомнения присутствуют, может все же лучше сделать шарнирное сопряжение (правда тогда придется большее сечение сваи принимать)? Хотелось бы услышать мнение опытных людей, прежде всего производственников.
Спасибо за помощь.
Просмотров: 5669
 
Непрочитано 06.03.2015, 16:13
#2
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Загнуть-то загнут, а вот обспечат ли ли минимально допустимые радиусы загиба? Если не обеспечат, то это ничем не лучше нагрева.

Если гнуть - то чем-то типа арматурогиба с роликами, с соблюдением радиусов загиба.....

И еще - схема анкеровки, на растяжение арматуры или на сжатие? Какие радиусы загиба, радиусы прямых участков? Может оказаться, что в плиту 400 мм не удастся заанкерить.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 20:38
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а в стержнях арматуры напряжение прям Rs, да?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2015, 15:25
#4
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а в стержнях арматуры напряжение прям Rs, да?
Замечание принимается Не, не Rs. Как-то я этим пунктом все время не пользуюсь, анкерю как будто Rs, надо отучаться от этой бодяги.

И все-таки, если даже без привязки к конкретной ситуации, что же получается, прямые выпуски арматуры свай - единственно верное решение? Ведь гнут же как-то, вот как это делать правильно?
AVO на форуме  
 
Непрочитано 08.03.2015, 16:02
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Можно пластины на торце наварить. Способов анкеровки много разных
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 06:02
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Можно пластины на торце наварить. Способов анкеровки много разных
Ну, то есть на вопрос "гнуть или не гнуть" Ваш ответ "не гнуть". Понятно, спасибо!
AVO на форуме  
 
Непрочитано 10.03.2015, 08:48
#7
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
когда нагрев стержня для его загиба использовать не будут.
еще как будут, т.к. гибочным станком не подлезешь, в ручную гнуть тяжеловато
встречал, приваривается пластина или шпунт-гнутый стержень-эпоксидка
gofra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Технология загиба выпусков арматуры свай

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Диаметр выпусков и диаметр арматуры Percev Железобетонные конструкции 17 18.08.2017 07:44
анкеровка выпусков арматуры в плите pohodim Железобетонные конструкции 12 07.10.2010 23:42