Непрочитано 12.03.2013, 10:33 #1
Подключение резервного генератора в загородном доме
corsak
 
заведующий хозяйством
 
Москва
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 15

Уважаемые коллеги, возник ряд вопросов, нужна ясность, а именно:
- В схеме электрощита загородного дома необходимо предусмотреть переход с основного трех фазного ввода на питание потребителей от однофазного генератора. Примечание - в ПУЭ дается информация на передвижные электроустановки, но у нас переносной генератор.
- Основной вопрос, есть ли устройства которые позволяют не перепутать ноль с фазой от генератора, предположим далее будет применяться реверсивный пускатель, так как в генераторе обычная розетка, хозяин не будет задумываться как "воткнуть вилку"
- Тревожит мысль правильно ли объединять ноль генератора и ввода в дом от ТП. Можно конечно поставить переключатель на четыре полюса, им полностью отключать все четыре рабочих проводника, но в данном случае, если фаза от генератора пойдет на нулевую шину (при питание от АВР), автоматические выключатели потребителей стоят только на фазных линиях, соответственно такая схема как то не подходит(((
Примечание - так как генератор однофазный предполагается объединение полюсов на входе в пускатель.
Тема актуальная, в интернете много обсуждений, но конкретики нет
.http://www.mastercity.ru/archive/ind...t-171777.html?
Просмотров: 5489
 
Непрочитано 12.03.2013, 15:35
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Кстати, да. Я тоже планирую генератор себе в дом прикупить. И ввод 3-х фазный. Пойду-ка электрика поспрошаю.

ЗЫ. Электрик рекомендовал не страдать ерундой и покупать 3-х фазный генератор, ибо по деньгам разница небольшая.
все, я успокоился

Последний раз редактировалось vv_77, 12.03.2013 в 15:58.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 14:45
#3
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а какой у однофазного генератора провод фаза... а какой ноль...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 17:32
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
а какой у однофазного генератора провод фаза... а какой ноль...?
который слева
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83508
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 20:03
#5
corsak

заведующий хозяйством
 
Регистрация: 27.10.2011
Москва
Сообщений: 15


Про переносной генератор в ПУЭ ничего не указывается, там только про передвижные и стационарные((
И вопрос: у переносных генераторов вроде как фаза и ноль не очевидны, обе обмотки изолированы?!
corsak вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 09:49
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от corsak Посмотреть сообщение
...вроде как фаза и ноль не очевидны, обе обмотки изолированы?!
Вот скажешь, что да, без разницы, а Вы купите такой, у которого зачем-то один вывод присоединен к корпусу, а корпус заземляется. И что получится?
Конкретный генератор надо изучать...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение резервного генератора в загородном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подключение электроплит в жилом доме valera76 Электроснабжение 4 23.01.2012 15:05
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Камин в загородном доме Мария Че Архитектура 24 15.12.2010 19:46
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
Межэтажная лестничная площадка в загородном доме Yulia88 Конструкции зданий и сооружений 7 22.07.2010 14:44