Расчет сечения в сети 0.4кВ при прокладке одножильных кабелей
garri77
 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98

доброго дня! вопрос в следующем. прокладывается кл 0.4кВ от ТП до ВРУ здания. нагрузка приличнае и расстояние более 200 метров. получается либо спаренный 4х240, либо пучком из одножильных кабелей. почитал отзывы, в основном все склоняются что одножильные кабели более современный вариант и в эксплуатации удобнее. хочу его применить, или хотя бы проверить. а вот методика расчета сечения жилы, проверка по потере напряжения как проводится я честно не знаю.
Просмотров: 5487
 
Непрочитано 21.04.2013, 17:56
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


тоже самое, только индуктивность там повыше будет. и готовых таблиц нету
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 09:41
#3
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


каким образом в таком случае произвести выбор и расчет? условно приняв 3 одножильных кабеля за 1 с трехжильный?
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 09:45
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


4 одножильных за 1 4-х жильный. Ну и снижающие коэффициенты по прокладке если будут. Ток брать по таблице для одножильных кабелей.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 09:53
#5
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


да. это имел ввиду. просто сечение получается 300кв.мм и 400кв.мм, поэтому нейтраль беру меньшего сечения
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 23:12
#6
alex57


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 167


ГОСТ Р 50571.5.52-2011 действующий с 1 января там всё прописано.
alex57 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 00:16
#7
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop:
Цитата:
Сообщение от alex57 Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 действующий с 1 января там всё прописано.
А у Вас его, кстати, нет в нормальном варианте, случаем?! ) Если не сложно азлейте в Даунлод, плиииз!)))
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 09:05
#8
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


да. пожалуйста, если можно, данный гост пришлите. у нас в базе нормативов на предприятии его не нашлось...
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 09:25
#9
alex57


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 167


Вот ссылки http://eom.com.ua/index.php?action=d...wnfile&id=1558
http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...t=15&id=170683
alex57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 12:13
#10
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


ссылки конечно хорошие, только первая на снип по естественному и искусственному освещению, а вторая на сайт фед. агенства по тех. регулированию, где текст данного госта отсутствует. ошиблись?
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 12:35
#11
alex57


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 167


Извините спешка попробуйте это кажется то; http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetP...page=10&page=1
http://eom.com.ua/index.php?action=d...wnfile&id=2356
alex57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 12:42
#12
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


да. оно и есть. благодарю
garri77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет сечения в сети 0.4кВ при прокладке одножильных кабелей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49