| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.07.2019, 13:10 | #1 | |
Болтово-сварное соединение в стальном ростверке
проектирование
МО
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 1813
|
|
||||
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
Сообщений: 70
|
|
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Offtop: Боюсь Ваши поиски не увенчаются успехом |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
Сообщений: 70
|
Хорошо, быть может там о печах говорится. По подробнее попытаюсь изложить, повторюсь, условия крайнего севера, марка стали 09Г2С-6, сварка болт накалит/упрочнит, но при этом произойдет потеря пластичночсти при минус 60? Т.е. ударная вязкость должна теряться? Это все же болт, не листовая или фасонная сталь. Можно ли его варить/сваривать/привариваться к нему?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Еслиб я был самоуверенным я бы не переспрашивал, но один из моих ГИПов, давным-давно мне категорически запрещал привариваться к болтам чем либо, т.к. по его словам это ослабляло болт как элемент |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
Сообщений: 70
|
Вот. Надо было сразу туда залезть. По поводу серии, вот что написано во втором выпуске: Анкерные болты/шпильки/ следует применять из стали ВСт3сп2 по ГОСТ 380-71* В районах с расчетной температурой нише -40С болты/шпильки выполнить из стали 14Г2 и 09Г2С по ГОСТ 19281-73* по таб.1 ГОСТа 1759-70*, с дополнительными видами испытаний по п.1 табл.10 и технологическим процессом изготовления 4 с последующей термообработкой, обеспечивающей значение ударной вязкости при t=-70C нениже 30 кН/см2. Первый чертеж привязан к серии, кстати, второй нет. ГОСТ 1759-70 уже не действует. И чем его заменили пока непонятно. Вот о том и речь, если заводы изготовители (и может не все) в курсе этой серии и требованиям к болтам и технологии, то 2й чертеж могут и скорее всего будут изготавливать непосредственно на строительной площадке
----- добавлено через ~2 мин. ----- Для болтов вроде как нормально. Вроде 09Г2С-15 именно для болтов не предусматривается 6я вроде как край, но лучше уточнить, а то у нас нормы раз в пол года меняются |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Навряд ли такие запреты существуют. Есть куча серийных изделий, с приваренными к телу болтов элементами. Например те же анкерные группы (блоки фундаментных болтов), всевозможные закладные с приваренными к ним болтами (закладная для крепления ж.д. рельс) и т.п..
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как считать тавровое сварное соединение с разделкой кромок элемента и неполным его проваром на сдвигающую силу ? | Tyhig | Металлические конструкции | 8 | 08.10.2018 22:29 |
Согласно какого документа маркировать сварное соединение? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 5 | 03.03.2018 16:19 |
Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины | Pawel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 17.06.2015 23:50 |
Допускается ли такое сварное соединение. | Aledim | Металлические конструкции | 22 | 15.08.2014 17:25 |
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 | Peter063 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.06.2014 16:01 |