14.08.2019, 09:52 | #1 | |
При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 9107
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Хм... А по-моему, "Для растянутой арматуры, в отличие от сжатой, допускается устройство лапок (отгибов)" надо читать не как "отгиб не увеличивает длину анкеровки" а как "для сжатой арматуры устройство лапок (отгибов) не допускается"
Теперь ИМХО - если уж зашла речь об анкеровке сжатой арматуры, то на мой взгляд, все усилия должны перейти на бетон на прямом участке арматуры. Что там дальше происходит с арматурой ПОСЛЕ длины анкеровки (гнется она там, или пластинками обваривается) - уже должно быть пофиг. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081
|
Суть в том, что растянутся арматура работает на вырыв. И загнутую вырвать тяжелее чем прямую.
А сжатая арматура работает на прокол бетона. И тут изгиб (особенно если он не плавный, а резкий) мало чем не помогает. Г-образная арматура будет прокалывать бетон не торцом, а углом. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
интересно где вам потребовались лапки для сжатой арматуры. Величина анкеровки сжатой и растянутой отличается на 30%. При соответствующих диаметрах сжатой арматуры требуется соответствующая толщина опорной конструкции. Как правило в моих проектах больше создает проблем растянутая арматура, особенно в нагруженных колоннах. Потому как заказчики не хотят/не допонимают необходимость в таких случаях армировать на два-три этажа.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Самое часто встречающееся: анкеровка сжатой арматуры колонн/стен в теле фундамента. Высота фундамента не всегда позволяет устраивать выпуски (они же - анкеровка арматуры колонны/стены в фундаменте) без отгибов.
Последний раз редактировалось ki-ka, 14.08.2019 в 11:35. |
|||
|
||||
При этом часто вижу, что проектировщики, не особо утруждая себя исследованием НДС арматуры, сжатую арматуру колонн просто анкерят на полную длину как растянутую (с отгибом), видимо полагая, что раз требуемая длина анкеровки растянутой арматуры больше, чем сжатой того же диаметра, то в случае, когда арматура всегда сжата, они получают запас. Но если анкеровка сжатой арматуры работает только на прямом участке, то запаса никакого нет, наоборот, отгиб из-за радиуса только отнимает еще в районе сотни мм от и без того недостаточной анкеровки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Если предположить, что существует такая конструкция, где напряжения в арматурине могут скакать от Rs до -Rsc (в сейсмике, наверное), то получается надо анкеровать с отгибом так, чтобы прямой участок был равен Lан, сж
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Т.е. нужно анкерить по фактическим напряжениям в сжатой арматуре? И длина прямого участка должна быть >= Lan, сж при фактическим напряжениях в сжатой арматуре, а не при максимальных?
|
|||
|
||||
Что в данных формулировках означает "фактические", а что - "максимальные" напряжения?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158
|
Так можно радиус загиба лапки увеличить до 10d арматуры по пособию к СП52
|
|||
|
||||
Мне тоже интуитивно кажется, что "плавный" отгиб с большим радиусом применим для сжатых стержней. Тем более что еврокод судя по рисунку на рисунке 8.1 выделяет отдельно крюки и загибы и "плавные" отгибы с большим радиусом. Однако все равно в пояснении к рисунку 8.1а пишет, что это для растянутых стержней
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Про то. что "не рекомендуется", было в СП 63 от 2012 года.
10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства. Лапки, крюки и петли не применяют для анкеровки сжатой арматуры, за исключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при некоторых возможных сочетаниях нагрузки. - СП 63.13330.2018. По-моему, вполне однозначно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? | salnyy2493 | ANSYS | 5 | 02.02.2017 14:57 |
Увеличение требуемой площади растянутой арматуры при добавлении сжатой | Sqglib | Железобетонные конструкции | 17 | 29.04.2016 09:21 |
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? | Nick Kononenko | Железобетонные конструкции | 2 | 25.01.2016 21:28 |
Как в программе autocad автоматически посчитать длину арматуры? | Шаман Растаманов | AutoCAD | 2 | 03.04.2010 20:18 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |