| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.05.2010, 22:09 | #1 | |
Шестиэтажная открытая автостоянка. Требования к эвак. лестницам.
Архитектор
Балашиха
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 6388
|
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
с конкретной ситуацией не сталкивался, к сожалению...ли. Но тут еще одни момент - категория по пожароопасности помещения... вероятно, что у вас она В3. Могу сказать на примере, когда проектировали подземный паркинг и помещения хранения транспорта кат.В3, то и двери эв. принимали противопожарными. В данном случае открытого паркинга затрудняюсь ответить, но 100% что они должны быть дымонепроницаемые, как все двери входа в лестничную клетку. ну и в таких случая лучше звонить "дружественному" пожарному эксперту... только он сможет до конца разрешить вопрос... а ГИПы не всегда шарят в проектировании - это управленцы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
Спасибо за ответы!
Вчера позвонили "дружественному" пожарнику, он сказал, что двери не нормируются, так как это нигде четко не прописано... Как то не очень верится в это утверждение. Подскажите, пожалуйста, а где прописано, что двери из помещений типа В3 в эвак. лестницу должны быть противопожарными? Это в НПБ каком нибудь надо искать? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
6.3.1 Положения настоящего раздела распространяются на складские здания и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (ArxNorm :т.е, автостоянки в том числе) 6.3.6 Складские помещения категорий В1—В3 производственных зданий следует отделять от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа... (ArxNorm :противопожарная перегородка - следовательно, противопожарное заполнение, причем, как раз EI30) |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
To fame87: - А расскажите (спрашиваю из любопытства, чтобы сравнить со своими разработками), какие шаги и пролеты колонн в Вашей автостоянке приняты и что за зеленые линии поперек планов в Вашей автостоянке? Не рассматривали ли Вы варианты с неравномерными пролетами? Ну, и уж совсем нахальная просьба - разделить общую площадь автостоянки, включая пандусы и все подсобные помещения) на её вместимость (то есть сколько общей площади на одну машину приходится) в вашем "народном"? У меня 4 этажный с экспл кровлей 78х34м. на 439 машин и встр мойкой получилось 26,2 м2 общей площади на 1 автомобиль. С рампами, проездами и подсобными помещениями! Интересно сравнить.
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 07.06.2010 в 23:27. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61
|
Цитата:
а зеленые линии это лотки для слива воды при тушении пожара. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Спасибо. 8.1 - оптимально, можно и в 7.8 впихнуть, но надо делать не колонны, а тонкие пилоны тогда. В поперечном направлении на один модуль (2 машины и проезд) у меня 1,2(консоль)-3,6-7,2-4,8-(ось симметрии). Так что весьма близко. Но. Я не использую специально выделенные рампы, а использую схему со сбивкой на полэтажа по оси симметрии и полурампы с полуэтажа на полуэтаж. За счет этого достигается плотность. Если выделить один отсек (6 машин получается в отсеке), то с проездом на 1 машину - 20,5 против 22,4, рекомендованных в пособии. Так что в итоге результаты сопоставимые. Но те "народные" гаражи, что строятся сейчас - под 36-38 на 1 машиноместо!!! В сталинские времена такое наверняка назвали бы "вредительством"! И, что характарно, никто - ни заказчик, ни тем более подрядчики =- не заинтересованы в улучшении планировочных и конструктивных показателей! А пипл хавает... Извините, наболело.
|
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
"...от архитекторов была принята длина для машиномест 5,4м, хотя 5-ти метров хватит за глаза."
За глаза может и хватит, но габарит машиноместа 5,5*2,5м. В РБ к примеру в месте хранения шаг менее 6м кэспертиза не пустит. Между машинам (одна за одной) д.б. 0,4м... и принимая габарит 4,75...будет 9,9 метров в двух рядах... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
Зато, между машинами - не 0,4, а 0,5... У нас машиины короче, зато ширее |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Открытая надземная автостоянка | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.05.2015 16:29 |
открытая автостоянка | feline | Архитектура | 10 | 05.06.2012 20:00 |
Нормативные требования к внутриквартирным лестницам | Pilotgum | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.03.2010 11:51 |
Открытая 5-ти этажная автостоянка на 320мест | Альберт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.11.2009 16:22 |
Открытая стоянка - пожарные требования | Минька | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.05.2008 13:58 |