Непрочитано 26.02.2007, 22:08 #1
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек
Александр Шевелев
 
Проектирование зданий
 
Курск
Регистрация: 25.02.2007
Сообщений: 84

Здавствуйте. Очень интересно, кто как армирует узел примыкания монолитной ж/б плиты с колонной. Представляю вам свой вариант. На чертеже изображен каркас, воспринимающие отрыв.
[ATTACH]1172516901.rar[/ATTACH]
Просмотров: 6402
 
Непрочитано 26.02.2007, 23:54
#2
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Боюсь, сейчас Вас несколько покусают...
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 00:43
#3
Александр Шевелев

Проектирование зданий
 
Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84


Бойтесь :twisted:
Александр Шевелев вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2007, 09:55
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Александр
А не хотите пойти проторенным путем?
http://dwg.ru/dnl/2033
http://dwg.ru/dnl/2010
Romka вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2007, 10:03 Re: Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное п
#5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Александр Шевелев
Здавствуйте. Очень интересно, кто как армирует узел примыкания монолитной ж/б плиты с колонной. Представляю вам свой вариант. На чертеже изображен каркас, воспринимающие отрыв.
[ATTACH]1172516901.rar[/ATTACH]
http://dwg.ru/dnl/2010
и к снипу(сп) к конструктивным требованиям стоит обратиться
а то у меня не получается что ваш узел армирован да и толщина армированного перекрытия не м.б. менее 180 мм.....
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2007, 15:07
#6
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


По продавливанию стопудово не пройдёт!! и вообще странный узел к чему он?? Что не удовлетворяет варианты описанные в:
http://dwg.ru/dnl/2033
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2007, 17:26 Re: Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное п
#7
Валера_И


 
Регистрация: 06.01.2006
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Александр Шевелев
Здавствуйте. Очень интересно, кто как армирует узел примыкания монолитной ж/б плиты с колонной. Представляю вам свой вариант. На чертеже изображен каркас, воспринимающие отрыв.
[ATTACH]1172516901.rar[/ATTACH]
Для однозначного ответа требуется расчетная схема с нагрузками и марками бетона и стали арматуры.
А вообще, по такой схеме армируют в Европе.
В зоне продавливания шаг хомутов я делаю обычно 50 мм в глубину(направление от колонны) и 100 мм по фронту.
В итоге получается около 200 хомутов на 1 м2. Глубина зоны установки хомутов - обычно 300 мм.

У нас: Рабочая высота сечения - 120 мм
периметр колонны 1800 мм
площадь пирамиды продавливания - (1.8+0.12/2х8 )х0.12=0.27м2.
несущая способность сечения без армирования при бетоне кл. В15:
6.73кг/см2х2700см2=18171 кг.
Максимальная несущая способность (с учетом хомутов) - 2х18171=36342кг.
Конструировать не буду.
Валера_И вне форума  