vimax, хорошо. Рассмотрим Ваш пример с переменными коэф-тами постели. Стена работает как балка высотой в этаж.
Тогда встречный наводящий вопрос. Если в скаде-лире замоделировать простую балку оболочками, то растягивающие усилия получатся на половине высоты сечения балки. Если затем подобрать армирование, то арматура будет размазана по этой половине высоты сечения. Однако, я надеюсь, что хотя бы в балках вы ставите арматуру у крайнего растянутого волокна (отступив на величину защитного слоя). Стена - та же балка, ничем не отличается. Так почему принципы армирования, по Вашему, должны отличаться? |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Ещё как отличается!
Балка-стенки — балка с узким поперечным сечением, высота к-рого соизмерима с величиной пролета. Балки-стенки встречаются гл. обр. в железобетонных конструкциях пром. зданий, элеваторов и т. п. Распределение напряжений в балке-стенке отличается от распределения их в обычных балках. Нормальные напряжения в поперечных сечениях балка-стенка изменяются по криволинейному закону; нейтральная ось (при действии вертикальной нагрузки сверху вниз) располагается ближе к нижнему краю; наибольшие сжимающие напряжения по абс. величине меньше наибольших растягивающих, что зависит от соотношения между высотой и пролетом. Напр., для квадратной балки-стенки, у которой высота равна пролету, нейтральная линия располагается на расстоянии 1/2 высоты от низа; величина наибольших растягивающих напряжений (в нижних крайних волокнах) получается в 2,5 раза больше, а наибольших сжимающих напряжений (в верхних точках) в 2 раза меньше тех, к-рые получаются, если исходить из гипотезы плоских сечений. Если высота балки-стенки значительно больше пролета, то наибольшие сжимающие напряжения возникают в волокнах, расположенных ближе к нейтральной оси. Для неразрезных балок-стенок очертание эпюры нормальных напряжений-на опоре (от нагрузки сверху вниз) получается такое же, но с обратными знаками. Расчет балок-стенок выполняется численным интегрированием дифференц. ур-ний плоской задачи теории упругости. Для упрощенного расчета балки-стенки используют аналогию, имеющуюся между бигармоническими дифференц. ур-ниями изогнутой пластинки и плоской задачи. Эффективными оказываются здесь методы электрич. моделирования. Лит.: Гольденблат И. И., Расчет и конструирование железобетонных балок-стенок, М.—JI., 1940; Синицын А. П., Упрощенный расчет неразрезных балок-стенок, ослабленных отверстиями, в сб.: Исследования по теории сооружений, вып. 4, М.—JI., 1949; его же, Упрощенный расчет балок-стенок, «Проект и стандарт», 1935, № 5.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
swell{d}, балка и балка- стенка - две очень большие разницы.
Кстати, в СКАДЕ есть значок "учесть сдвиг". Попробуй поэкспериментировать для балки с отношением высота/пролёт>1/10
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
я предлагаю включать голову и анализировать полученные результаты, а не тупо армировать по изополям, полученным по физически линейному расчёту.
|
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588
|
Просто, не надо зацикливаться на ГОРИЗОНТАЛЬНОМ расположении П-образной арматуры и тогда все получится. Один из вариантов я показал ранее. Ставьте вертикально, под наклоном, Ваша задача усилить стык стен заанкерованными стержнями арматуры, всем пофигу поставить ли Вы туда П-шку или Г-шку и под каким углом, главное что бы в сечении была установлена арматура. Если совсем прижало и надо поставить 32 диаметра, то шаг уменьшите.... хотя это уже треш какой то.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Цитата:
По поводу включения головы, полностью с вами согласен, надо включать ее родимую, а не тупо восьмеркой все армировать. Правда? |
|||
|
|