| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.

Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2015, 11:17
Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.
yurakolomiets
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какова расчетная схема приведенного монолитного ребристого перекрытия:
1. Рассчитываем как балку таврового сечения с шириной полки 800 мм. В этом случае, рабочая арматура в полке тавра располагается вдоль длины балки (6800).
2. Считаем отдельно балку прямоугольного сечения, отдельно плиту. При этом рабочая арматура в плите будет располагаться поперек балки ( в направлении короткого пролета плиты (800).

Вложения
Тип файла: pdf перекрытие.pdf (2.2 Кб, 246 просмотров)

Просмотров: 12571
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 21:34
#81
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Очень сомневаюсь, что с такой высотой пояса вы анкеровку для балки обеспечите)
А если анкера загибать в монолитный пояс не вертикально, а горизонтально, вдоль рабочей арматуры пояса? (балки будут примыкать сбоку монолитного пояса, а не опираться сверху)
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 21:39
1 | #82
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: конечно, если 30-ю тоннами заармировать перекрытие, оно сможет выдержать нагрузку в 30 тонн
Илья, я ничуть не сомневаюсь, что балки "крепкие" )) кстати они были рассчитаны на такую нагрузку?
в порядке любопытства - что в плите? с каким защитным слоем?
Паркинг - 2ф25 в пролете
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 21:50
#83
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop:
Паркинг - 2ф25 в пролете
Offtop: а на крайних опорах больше? хотя я хотел спросить, какие диаметры в полке толщиной 60 мм и с каким защитным слоем?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 21:57
1 | #84
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: а на крайних опорах больше? хотя я хотел спросить, какие диаметры в полке толщиной 60 мм и с каким защитным слоем?
В полке ф10 шаг 200х200. одна сетка посередине. Там всего 2 пролета - так что оба крайние )))
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 22:20
#85
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
А если анкера загибать в монолитный пояс не вертикально, а горизонтально, вдоль рабочей арматуры пояса? (балки будут примыкать сбоку монолитного пояса, а не опираться сверху)
сомнительно
alekc.dwg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема монолитного ребристого перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Расчётная схема монолитного здания с ребристым перекрытием (в скаде) - верно ли составлена? y0u Железобетонные конструкции 6 03.07.2012 22:42
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22