Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
wvovanw, на устойчивость не считал. По прочности грубо прикинул 400кг/пм плита, 50 кг/пм полы и 200кг/пм полезная=650 кг/пм, стоит 25, зараза (напряжения 1800кг/см2). И прогибы в норме (3,6см).
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
bOOmm74, Вы опишите более подробно ,что у Вас планируется на этом участке, какие нагрузке, планчик приложите АР (может, у Вас лестница будет стыковаться с монолитной плитой, может, перегородки сверху, какое помещение - жилое/нежилое/цех), какая марка стали балок (Вст3пс5, 09Г2С), на какую величину балки заходят в стены, как монолитное перекрытие связано с балками (жестко/шарнирно) - вот тогда и можно дать конкретный ответ на Ваш вопрос.
А так - с допуском +/- 50% гадают. Балку, в случае чего, можно и усилить. А если опорные участки стен не пройдут - то и их усилять.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
bOOmm74, ну вот видите - у вас по середине этого монолитного участка - перегородка, да еще и лестница стыковаться будет. И уже, скорее всего, балка 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 при пролете 7,6 м будет находится на пределе своих возможностей (без доп. данных, что Вы указали - она использовалась на 82%).
Я бы рекомендовал её усилить. А узел опирания 25Б1 на 30Ш1 выполнить на болтах с уголком. Если монолитная плита 15 см по нижним полкам 25Б1, то еще порядка 10 см чем перекрываются (какой состав пола)? На эти перегородки, случаем, не передается нагрузка от кровли?
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
как-то так усилять, примерно. Но надо считать и смотреть по месту, чтобы можно было подлезть с электродом.
----- добавлено через ~2 мин. ----- в смысле? какой участок?
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Я бы связал сущ. балки 25Б1 поперечными балками (т.е. получилась бы жесткая рама, которую можно утеплить/звукоизолировать, и по ней сделать сборную стяжку из ацэида, например, и полы. В случае деревянного пола как у вас решается узел опирания перегородки на пол ("гулять" перегородка не будет при усушке/короблении древесины?)
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Цитата:
Вообще не нужно усиление - балка и так проходит с запасом при учете всех нагрузок. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Не форум, а какой-то луг заливной...
bOOmm74, 30Ш много. Там и 25Б1 за глаза хватит - правильно тебе прораб говорит. Балки 7,6м. 25Б1 вполне проходит по прочности на самые "смелые" нагрузки. Единственно - зыбкость будет большая. В принципе, балки можно подпереть стойками в районе опирания марша.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) | Kombat | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.01.2013 17:05 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
Вопрос по диафрагме в SAP 2000 (и не только) | Baires | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.04.2006 18:53 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |