Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?
bOOmm74
 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12

Беспокоит сам узел двутавр в двутавр, и достаточно ли двутавра 25б1 на такую длину для нагрузки монолита не провиснет ли он...Прораб уверяет что все норм, хотя он хотел делать всю эту конструкцию из 25 двутавра, 30ш1 привез я сам...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1112.JPG
Просмотров: 240
Размер:	98.2 Кб
ID:	158221  

Просмотров: 4519
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:38
#21
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по посчитали и у вас 45Ш?
Смотрите внимательней, без известных нагрузок да, с указанными нагрузками 30Ш1 прокатит. 25Б1 на пролете 8 метров под собственным весом как сопля повиснет.
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:41
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


wvovanw, на устойчивость не считал. По прочности грубо прикинул 400кг/пм плита, 50 кг/пм полы и 200кг/пм полезная=650 кг/пм, стоит 25, зараза (напряжения 1800кг/см2). И прогибы в норме (3,6см).
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:42
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
Смотрите внимательней
посмотрел, 40Б1
и это только от веса жб перекрытия и 300кг\м2 вр.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
400кг/пм плита
плита 150мм?
какого фига, ТС?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 16:30
#24
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


если нагрузка не более 600кг/м2 (370кг/м2 плита, полезная 200кг/м2, ни и пол 50кг,) , бадка 25Б1 проходит и по прочности и по прогибу, больше уже прогиб более чем допустимый
виктор1986 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 07:33
#25
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


в итоге все таки 25 балки маловато?
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 08:24
#26
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


bOOmm74, Вы опишите более подробно ,что у Вас планируется на этом участке, какие нагрузке, планчик приложите АР (может, у Вас лестница будет стыковаться с монолитной плитой, может, перегородки сверху, какое помещение - жилое/нежилое/цех), какая марка стали балок (Вст3пс5, 09Г2С), на какую величину балки заходят в стены, как монолитное перекрытие связано с балками (жестко/шарнирно) - вот тогда и можно дать конкретный ответ на Ваш вопрос.
А так - с допуском +/- 50% гадают.
Балку, в случае чего, можно и усилить. А если опорные участки стен не пройдут - то и их усилять.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:35
#27
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


да лестница стыкуется деревянная с монолитом, перегородки 2эт(мансарда) из 10см газоблока, балки все ст3сп5, далки в сену на 20-25см
bOOmm74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:36 2этаж
#28
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


2этаж
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2эт.jpg
Просмотров: 46
Размер:	45.8 Кб
ID:	158253  
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 08:44
#29
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


bOOmm74, ну вот видите - у вас по середине этого монолитного участка - перегородка, да еще и лестница стыковаться будет. И уже, скорее всего, балка 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 при пролете 7,6 м будет находится на пределе своих возможностей (без доп. данных, что Вы указали - она использовалась на 82%).
Я бы рекомендовал её усилить. А узел опирания 25Б1 на 30Ш1 выполнить на болтах с уголком.
Если монолитная плита 15 см по нижним полкам 25Б1, то еще порядка 10 см чем перекрываются (какой состав пола)?
На эти перегородки, случаем, не передается нагрузка от кровли?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:46
#30
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


10см керамзитом, от кровли не передается нагрузка

----- добавлено через ~5 мин. -----
да уж, лучше тогда сделать деревом этот участок
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 09:06
#31
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


как-то так усилять, примерно. Но надо считать и смотреть по месту, чтобы можно было подлезть с электродом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
да уж, лучше тогда сделать деревом этот участок
в смысле? какой участок?
Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (12.4 Кб, 22 просмотров)
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 09:16
#32
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


да что бы не переживать постоянно, между двутаврами сделать деревянный пол, а не монолит
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 09:24
#33
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
между двутаврами сделать деревянный пол, а не монолит
Я бы связал сущ. балки 25Б1 поперечными балками (т.е. получилась бы жесткая рама, которую можно утеплить/звукоизолировать, и по ней сделать сборную стяжку из ацэида, например, и полы. В случае деревянного пола как у вас решается узел опирания перегородки на пол ("гулять" перегородка не будет при усушке/короблении древесины?)
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 09:29
#34
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


studioserg нет перегородку тогда тоже на 2эт из дерева конечно, чтобы не гуляла. Вариант про раму нужно рассмотреть, спасибо
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 12:43
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
как-то так усилять, примерно. Но надо считать и смотреть по месту, чтобы можно было подлезть с электродом.

----- добавлено через ~2 мин. -----

в смысле? какой участок?
Интересно как ТС усилит так балку когда там плиты уже лежат? )))
Вообще не нужно усиление - балка и так проходит с запасом при учете всех нагрузок.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 12:49
#36
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Я бы вообще колонны добавил и получил бы неразрезную балку дабы не мучиться с усилением.
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 14:15
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Не форум, а какой-то луг заливной...
bOOmm74, 30Ш много. Там и 25Б1 за глаза хватит - правильно тебе прораб говорит.
Балки 7,6м. 25Б1 вполне проходит по прочности на самые "смелые" нагрузки. Единственно - зыбкость будет большая.
В принципе, балки можно подпереть стойками в районе опирания марша.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) Kombat Конструкции зданий и сооружений 26 10.01.2013 17:05
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55