| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.03.2013, 10:45 | #1 | |
Молниезащита автостоянки
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 7065
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9
|
Фасадов нет, есть разрезы продольный и поперечный с отметками. Для наглядности прилагаю 3-мерку в формате .pdf.
Перезаливаю подкорректированную молниеприемную сетку (на плане есть отметки перекрытий и покрытий лестн. клеток). Остался основной вопрос: Надо ли соединять молниеприемную сетку по вертикали между 2-мя пандусами? или же контур будет работать и так? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Нет над машинами нельзя чтобы что то висело, видать я на план косо посмотрел. Там же крыша я так понял везде! на предпоследнем этаже получается часть машин под открытым небом стоит да? или машины могут заехать вообще на самый верх?
Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 12.03.2013 в 16:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9
|
да, с 1-го раза идею сложно понять, даю чертеж 4-го этажа - красными кругами помечены места, кот. вызывают сомнения. Также красным машиноместа, для кот. есть угроза (или нет - это и хочу выяснить)
На крыше машинок не будет, но получается что пандусы по вертикали можно соединить контуром, кот. будет висеть на машинами на 1м. выше, ничем не изолированный естессно. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Вобщем, на мой взгляд! 1 - делаете на крыше молниеприемную сетку как и нарисовали. 2 . над машинами ничего висеть не должно, т.е. сетку кладете только по крыше, в примечании пишете что по крыше лежит сетка бла бла бла. 3 категория молниезащиты. бла бла бла.
насчет этих несчатных пяти машин которые стоят без крыши, думаю снег и дождь представляют для них большую опасность чем удар молнии раз в сто лет (думаю что они по любому останутся без молниезащиты) - непонятный для меня конструктив стоянки ну да не мое это дело. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
ну я мыслю просто, по мне так странно что часть без крыши осталась, ну да ладно! там вообще есть здания рядом высокие??? стоянка же не в чистом поле стоит! ну так вот если есть рядом ну не знаю 25 этажка то вообще все хорошо. еще пропишите чтобы вся арматура имела непрерывную связь, хотя не думаю что кто то это на практике реализует, но было бы очень круто конечно!
и потом если дальше фантазировать: ну вот ударила молния в машину: вариант а - машина сгорела и две соседние тоже, вариант б - машина зарядилась т.к. стоит на резиновых колесах, хозяин придет получит неприятный разряд! - но это так болтовня. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9
|
По поводу чистого поля - частично в точку, рядом стоит 9-этажка вроде и я понятия не имею что у нее с молниезащитой, а с 2-х других фасадов реально поле и лес (окраина)
Сварная рабочая арматурная сетка - это точно фантазия, нам запрещают ее сваривать (свойства могут измениться - так и есть собственно), и уж точно ненепрерывная будет-сварят косо, вот и разрыв вам. Думаю, если молния ударит в машинку, то если не сгорит, то бортовой компьютер и электрика накроется точно со всеми последствиями. А уж если сгорят (а то и повзрываются) - то ущерб возмещать придется - в общем неприятно будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Сделайте хорошее заземление, пропишите что все коммуникации входящие присоединить к заземлению.
Вообще интересный вопрос конечно, странно что никто больше ничего не пишет! Вот в РД 87 http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2794/index.htm#i44364 прочитайте п.1,5, вы этажи стоянки по пож. нормам как категорируете? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9
|
Класс конструктивной пожарной опасности СО (непожароопасный)
(СП 1.13130.2009, табл.7) Основные несущие элементы проектируемого здания соответствуют III степени огнестойкости . Заземление выполнено, токоотводы есть, смущал сложный контур крыши - аналогов такому архитектурному вывиху не попалось, ну судя по всему все оказалось не так сложно |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
это вот эти штыречки типа молниеотводы да? очень мило! наверно они приварены к заклодушкам каким то на этих столбах желто-черных. А то к ним просто ничего не подведено, вобщем бред делать такую молниезащиту на мой взгляд. я считаю что это никчемное выполнение никчемных дурацких наших норм, без выполнения которых не сдать объект. ну вот толку скажите от этого штырька, рядом будет стоять газелька она будет выше него и что все??? не верю))))
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу | Olga88 | Архитектура | 4 | 27.12.2012 16:07 |
Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме | Olga88 | Архитектура | 17 | 13.12.2012 15:26 |
Система дымоудаления с изолированной рампы подземной автостоянки | Route | Инженерные сети | 2 | 27.05.2011 18:06 |
Технологическая карта на устройство пола автостоянки. Ищу. | szuser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2010 22:52 |
Ищу пример проекта открытой автостоянки | andrew084 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.09.2009 07:51 |