| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Молниезащита автостоянки

Молниезащита автостоянки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2013, 10:45 #1
Молниезащита автостоянки
maximdogy
 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9

Доброго дня всем!

Итак вопрос: здание автостоянки имеет спиралевидную форму (пандусы малого уклона 4,6%), крыша тоже в форме спирали. Здание относится к 3-ему уровню молниезащиты, в качестве молниеприемника принята сетка с ячейками 12х12м. В прилагаемом файле - мое представление о том как она должна выглядеть, предполагаю что оно с ошибками. Подкорректируйте и поясните, кому нетрудно.

У здания сложные контуры, должна ли сетка идти вдоль контура здания (по радиусу), или же только соединять токоотводы.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Молниезащита.dwg (229.0 Кб, 3536 просмотров)

Просмотров: 7065
 
Непрочитано 12.03.2013, 00:37
#2
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


для полноты вопроса залейте хотя бы два вида фасадов с высотными отметками...
teoretik24 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 10:34
#3
maximdogy


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9


Фасадов нет, есть разрезы продольный и поперечный с отметками. Для наглядности прилагаю 3-мерку в формате .pdf.

Перезаливаю подкорректированную молниеприемную сетку (на плане есть отметки перекрытий и покрытий лестн. клеток).

Остался основной вопрос: Надо ли соединять молниеприемную сетку по вертикали между 2-мя пандусами? или же контур будет работать и так?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Молниезащита.dwg (287.3 Кб, 3578 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
разрез 1-1.dwg (2.30 Мб, 3424 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
разрез 2-2.dwg (648.9 Кб, 3326 просмотров)
Тип файла: pdf 3D.pdf (334.2 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: pdf АВТОСТОЯНКА МЫТИЩИ_3D.pdf (430.9 Кб, 514 просмотров)
maximdogy вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 14:38
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Думаю у вас все Ок с проектом. То что объединили по контуру вреда не принесет! !!! Пандусы соединити, вреда тоже не будет, вообще в молниезащите хорошо когда все соединено. ну так вобщем Good, very good!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 16:10
#5
maximdogy


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9


Спасибо, учту, единственное что контур сетки, соединяющий пандусы по вертикали будет висеть прямо над машинками, это не страшно?
maximdogy вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 16:38
#6
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Нет над машинами нельзя чтобы что то висело, видать я на план косо посмотрел. Там же крыша я так понял везде! на предпоследнем этаже получается часть машин под открытым небом стоит да? или машины могут заехать вообще на самый верх?

Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 12.03.2013 в 16:44.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 18:01
#7
maximdogy


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9


да, с 1-го раза идею сложно понять, даю чертеж 4-го этажа - красными кругами помечены места, кот. вызывают сомнения. Также красным машиноместа, для кот. есть угроза (или нет - это и хочу выяснить)
На крыше машинок не будет, но получается что пандусы по вертикали можно соединить контуром, кот. будет висеть на машинами на 1м. выше, ничем не изолированный естессно.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
4эт..dwg (323.3 Кб, 3285 просмотров)
maximdogy вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 18:18
#8
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Вобщем, на мой взгляд! 1 - делаете на крыше молниеприемную сетку как и нарисовали. 2 . над машинами ничего висеть не должно, т.е. сетку кладете только по крыше, в примечании пишете что по крыше лежит сетка бла бла бла. 3 категория молниезащиты. бла бла бла.
насчет этих несчатных пяти машин которые стоят без крыши, думаю снег и дождь представляют для них большую опасность чем удар молнии раз в сто лет (думаю что они по любому останутся без молниезащиты) - непонятный для меня конструктив стоянки ну да не мое это дело.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 10:34
#9
maximdogy


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9


Еще раз спасибо, с конструктивом как раз все ясно - он практически выполнен, т.к. я и есть конструктор. Для меня главное удостоверится что данная схема молниезащиты сработает если что, надеюсь сработает, иначе зря все это городили.
maximdogy вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 10:57
#10
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от maximdogy Посмотреть сообщение
с конструктивом как раз все ясно
ну я мыслю просто, по мне так странно что часть без крыши осталась, ну да ладно! там вообще есть здания рядом высокие??? стоянка же не в чистом поле стоит! ну так вот если есть рядом ну не знаю 25 этажка то вообще все хорошо. еще пропишите чтобы вся арматура имела непрерывную связь, хотя не думаю что кто то это на практике реализует, но было бы очень круто конечно!
и потом если дальше фантазировать: ну вот ударила молния в машину: вариант а - машина сгорела и две соседние тоже, вариант б - машина зарядилась т.к. стоит на резиновых колесах, хозяин придет получит неприятный разряд! - но это так болтовня.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 11:14
#11
maximdogy


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9


По поводу чистого поля - частично в точку, рядом стоит 9-этажка вроде и я понятия не имею что у нее с молниезащитой, а с 2-х других фасадов реально поле и лес (окраина)

Сварная рабочая арматурная сетка - это точно фантазия, нам запрещают ее сваривать (свойства могут измениться - так и есть собственно), и уж точно ненепрерывная будет-сварят косо, вот и разрыв вам.

Думаю, если молния ударит в машинку, то если не сгорит, то бортовой компьютер и электрика накроется точно со всеми последствиями. А уж если сгорят (а то и повзрываются) - то ущерб возмещать придется - в общем неприятно будет.
maximdogy вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 11:34
#12
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Сделайте хорошее заземление, пропишите что все коммуникации входящие присоединить к заземлению.
Вообще интересный вопрос конечно, странно что никто больше ничего не пишет! Вот в РД 87 http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2794/index.htm#i44364 прочитайте п.1,5, вы этажи стоянки по пож. нормам как категорируете?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 12:45
#13
maximdogy


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 9


Класс конструктивной пожарной опасности СО (непожароопасный)
(СП 1.13130.2009, табл.7)
Основные несущие элементы проектируемого здания соответствуют III степени огнестойкости .

Заземление выполнено, токоотводы есть, смущал сложный контур крыши - аналогов такому архитектурному вывиху не попалось, ну судя по всему все оказалось не так сложно
maximdogy вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 12:52
#14
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ну тогда по п.1,5 молниезащиту вообще можно не делать! но вы ее все равно оставьте, на всякий случай.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 14:45
#15
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


это вот эти штыречки типа молниеотводы да? очень мило! наверно они приварены к заклодушкам каким то на этих столбах желто-черных. А то к ним просто ничего не подведено, вобщем бред делать такую молниезащиту на мой взгляд. я считаю что это никчемное выполнение никчемных дурацких наших норм, без выполнения которых не сдать объект. ну вот толку скажите от этого штырька, рядом будет стоять газелька она будет выше него и что все??? не верю))))
Geniy_Dzydo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Молниезащита автостоянки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме Olga88 Архитектура 17 13.12.2012 15:26
Система дымоудаления с изолированной рампы подземной автостоянки Route Инженерные сети 2 27.05.2011 18:06
Технологическая карта на устройство пола автостоянки. Ищу. szuser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2010 22:52
Ищу пример проекта открытой автостоянки andrew084 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.09.2009 07:51