| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > СИП в металлическом коробе

СИП в металлическом коробе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2013, 20:00 #1
СИП в металлическом коробе
ЭЭх
 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 3

Доброго времени суток! Прошу помощи вот в каком вопросе: можно ли СИП проложить по фасаду здания в металлическом коробе? Надо ли его при этом затягивать в ПВХ гофру? Настенные зажимы в этой ситуации не подходят, т.к. здание после будет обшиваться панелями.
Просмотров: 4018
 
Непрочитано 23.03.2013, 09:32
#2
Nекит Андреич


 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 14


А почему нельзя то. Короб является защитой от механических повреждений, главное учесть запас по току при прокладке в коробе и правильно заземлить короб. Гофра не пригодится.
Nекит Андреич вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 03:50
#3
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


СИП один из немногих проводов, которому разрешена открытая прокладка. Единственное условие - защита от механического повреждения, если высота составляет менее 2,2м вне помещение и 1,8м внутри.
Mangy вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 17:22
#4
НАТА ША


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 7


Mangy, согласна с вами. Можете обосновать документально?
НАТА ША вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 02:47
#5
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


А в этом случае работают правила не для ВЛ, а как для кабеля-провода на тросе.
В любом случае, я бы на фасад не полез бы.

Топик-стартер. Я до конца не понял, в металлическом коробе скрыто по фасаду под закрытие панелями (алюкобонд или еще чего)?
Под скрытку - однозначно, не СИП, и однозначно не там.

Если открыто, то можно. Конструктивно он не боится прямых солнечных лучей, для этого должен быть паспорт качества на СИП от завода-изготовителя.
Сама суть непонятна, для чего СИП в коробе по фасаду пускать?

Мы так делали для временных зданий и сооружений, только для обеспечения ввода в здание. И то, проще было опоры с умом расставить.
Mangy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > СИП в металлическом коробе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Вопрос по СИП панелям. Orson Конструкции зданий и сооружений 4 18.01.2012 19:54