Обязательно ли группы однофазных электроприемников запитывать в порядке ABCABCABC?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2013, 14:13 #1
Обязательно ли группы однофазных электроприемников запитывать в порядке ABCABCABC?
ivan3020
 
проектирование
 
Брянск, Москва
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 4

Собственно имеем групповой щиток для электроснабжения офиса. Группы однофазных электроприемников (порядка 20) запитаны через соответствующие аппараты защиты (АВ, АВДТ). Распределение по фазам выполнено в соответсвии с расчетными токам при допустимой ассиметрии по фазам 15%. Вопрос: обязательно ли группы распологать в порядке ABCABCABCABC? Можно ли аппараты защиты в щитке их разместить в порядке AAAABBBBCCCC, либо произвольном? Чем нормируется и как аргументируется? Дело в том, что есть несколько согласованных проектов, где на однолинейках AAAABBBBCCCС. При сдаче требуют пересобрать ABCABCABCABC с сохранением допустимой ассиметрии. И что делать, если невозможно так распределить в связи с тем, что есть один мощный потребитель, а мощность всего щита небольшая?
Просмотров: 2224
 
Непрочитано 14.04.2013, 10:58
1 | #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Подключение аппаратов по схеме AAAABBBBCCCC ни кто ни когда не делает.
Все всегда делают по схеме АВСАВСАВС, а уже нагрузку можете подключать так как вам надо, например - АВСВСВС в зависимости от мощности электроприемников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 13:05
#3
ivan3020

проектирование
 
Регистрация: 12.04.2013
Брянск, Москва
Сообщений: 4
Отправить сообщение для ivan3020 с помощью Skype™


Но в чем разница? Это же не шинная сборка, где обязателен порядок. Хочется понять принцип, исходя из которого так "все делают". Спасибо за понимание.

Последний раз редактировалось ivan3020, 14.04.2013 в 22:21.
ivan3020 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 14:11
1 | #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Разница в том, что должно быть везде одинаково, что бы любой электрик, обслуживающий установку не гадал как сделаны подключения - АААВВВССС или АВСАВСАВС
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 22:20
#5
ivan3020

проектирование
 
Регистрация: 12.04.2013
Брянск, Москва
Сообщений: 4
Отправить сообщение для ivan3020 с помощью Skype™


Ясно. Я так понял-это негласное правило. А нормальные электрики обычно "гадают" по однолинейке в щите или цветовои маркировке. Будем делать ABCABC. Спасибо!
ivan3020 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 14:30
1 | #6
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


В щитах собственных нужд дизельных электростанций стремимся равномерно распределить нагрузку по фазам, причем для разных режимов работы. Причем зачастую оказывается АВССССС, именно по смыслу работы и питания щита от разных источников.
Никола вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 12:16
1 | #7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Никола Посмотреть сообщение
В щитах собственных нужд дизельных электростанций
Но речь идет не о щитах собственных нужд дизельных электростанций, а о групповых щитках для электроснабжения офиса, т.е. считайте о групповых щитках освещения и розеточных сетях (бытовой и компьютерной).

Цитата:
Сообщение от ivan3020 Посмотреть сообщение
нормальные электрики обычно "гадают"
Иногда и гадают, особенно лет через 5-6, когда однолинейку потеряют, а к существующей нагрузке начнут навешивать дополнительную.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 12:44
1 | #8
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 810
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


ivan3020
Исходите из этого как правило (картинка). Если по другому никак (редко) резерв на перегруженную фазу, но - abc abc abc

Нормативно - действительно такого требования не встречал, но нормативы кончились задолго до подобных комплектующих, как и здравый смысл, как вариант, есть подобные однофазные шинные разводки, при нетипичной нагрузке, можно применить такой же ряд abc, но по принципу фаза - ряд (din-рейка = однофазной шинной разводке) авт. выкл., реально встречал подобный конструктив.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0s0nppwa.jpg
Просмотров: 54
Размер:	9.8 Кб
ID:	101503  

Последний раз редактировалось perpetule, 20.04.2013 в 13:09.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 21:24
1 | #9
alex57


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 167


Главный нормативный документ это схема как проектировщик нарисовал так и приходится делать.
Бывает можно договориться с заказчиком и применив шинную разводку либо расставить автоматы не по порядку либо изменить маркировку автоматов.
А по поводу гадания какая фаза, друзья должна быть маркировка вот и все.