Обязательно ли группы однофазных электроприемников запитывать в порядке ABCABCABC?
проектирование
Брянск, Москва
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2224
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Подключение аппаратов по схеме AAAABBBBCCCC ни кто ни когда не делает.
Все всегда делают по схеме АВСАВСАВС, а уже нагрузку можете подключать так как вам надо, например - АВСВСВС в зависимости от мощности электроприемников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
В щитах собственных нужд дизельных электростанций стремимся равномерно распределить нагрузку по фазам, причем для разных режимов работы. Причем зачастую оказывается АВССССС, именно по смыслу работы и питания щита от разных источников.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Но речь идет не о щитах собственных нужд дизельных электростанций, а о групповых щитках для электроснабжения офиса, т.е. считайте о групповых щитках освещения и розеточных сетях (бытовой и компьютерной).
Иногда и гадают, особенно лет через 5-6, когда однолинейку потеряют, а к существующей нагрузке начнут навешивать дополнительную.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
ivan3020
Исходите из этого как правило (картинка). Если по другому никак (редко) резерв на перегруженную фазу, но - abc abc abc Нормативно - действительно такого требования не встречал, но нормативы кончились задолго до подобных комплектующих, как и здравый смысл, как вариант, есть подобные однофазные шинные разводки, при нетипичной нагрузке, можно применить такой же ряд abc, но по принципу фаза - ряд (din-рейка = однофазной шинной разводке) авт. выкл., реально встречал подобный конструктив. Последний раз редактировалось perpetule, 20.04.2013 в 13:09. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 167
|
Главный нормативный документ это схема как проектировщик нарисовал так и приходится делать.
Бывает можно договориться с заказчиком и применив шинную разводку либо расставить автоматы не по порядку либо изменить маркировку автоматов. А по поводу гадания какая фаза, друзья должна быть маркировка вот и все. |
|||