Помощь в подборе конструкций перекрытия
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4313
|
|
||||
|
||||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
Кинуть сборняк на 12м и всего делов.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
можно и в бассейн колонн навтыкать Anna Kozlovskaya, в первую очередь разберитесь с нагрузками |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Автор, Вы слишком драматизируете ситуацию. Только ситхи все возводят в абсолют.
1) Цитата:
2) Цитата:
3) Цитата:
4) Если НАД мокрым помещением есть какие-то ограничения по расположению помещений, то ПОД ними вообще может располагаться только другое мокрое помещение, разве нет? Как так - бассейн на втором этаже? |
|||
|
|||||
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Смею заметить планы архитектурные, соответственно колонны там показаны условно |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Тут только с расчетом нужно разбираться и все. 3,76 т/п.м. - это полная нагрузка на ригель или только от перегородок? Если полная, то не правильно посчитаны 128 см2 арматуры - много. 4d28 примерно получается |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
также 3,61 т/м от перекрытий (не точно, так как в предыдущей версии был сборный железобетон) и от полезной 2,79т/м... |
|||
|
||||
На 12м пролет можно сделать часторебристое монолитное перекрытие высотой 460мм. Шаг ребер 1м, ширина ребра 200мм, толщина полки 60мм. С учетом армирования полки армирование ребра порядка 2ф25 в середине пролета и 4ф25 на опоре при жесткой заделке.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
вот смотрю я на план 3 этажа (то, что на пролете 11,8 м) и не вижу вообще перегородок.
если Вы рассчитываете балку большого пролета, то не нужно учитывать кирпичные перегородки, которые стоят в другом пролете. прикинем грубо: нагрузка от плиты 0,2м х2750кг/м3 х6,75м = 3700 кг/м2; временная 480кг/м2 х6,75м = 3240 кг/м2 итого 7т/м. Момент в пролете 7*11,8*11,8/10=97,5 т*м по прочности требуется 4d32 |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |