Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Вот и мне кажется, не то усиливаете товарищи. А марш, под нагрузку от падения, мне страшно представить.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Тоже был случай, строители уронили банку с раствором в лестничную клетку. Все сложилось до подвала. Без жертв.
Вырывало закладные к которым были приварены столики вместе с кусками бетона диафрагм. Имхо, проще постараться не допускать падения, чем "усилять" непонятно что. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
В книгах об авариях зданий и сооружений как то нет информации об обрушениях лестничных маршей - значит это не является каким-то скрытым дефектом или трудно просчитываемым, не описанным в нормативах случаем, значит - это тупо нарушение банальных правил проектирования или монтажа.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
если да, то и аналогичная ситуация может быть и с плитами перекрытий в случае падения на них чего-нибудь тяжелого |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
были бы монолитные - на них бы не упал лестничный марш
зато могла бы упасть бадья с бетоном)) но в этом случае нижерасположенные марши были бы подпёрты стойками опалубки на 2-3 этажа по высоте, и я на 90% уверен ничего бы не обрушилось Цитата:
А вот сборыне пустотки наверное могло бы пробить упавшей такой же пустоткой
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Что-то не видно торчащей из марша арматуры (по крайне мере на фото).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Про пустотки коллега только что рассказал. Строители меняли покрытие скатной кровли в школе. На подвесной потолок положили стопку шифера, на завтрашний день заготовили. Как говорит один сатирик - вооот. Слава богу ночью все случилось. Короче до подвала долетела стопка. Попала на одну плиту (как прицелились с укладкой стопки). Соседние плиты целы а именно эта по всем этажам сложилась.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Мы в те времена разработали много доп. закладных и все конструкции (марши, площадки, диафрагмы) соединили сваркой. Закладные в конструкциях приваривались к несущим каркасам. По-сути при падении ломается пополам марш, он выскакивает из опорных участков и летит вниз. Т.е. если нормально соединить в единую конструкцию марши с площадками, а площадки со стенами, то глобальных разрушений вероятно можно избежать. Если конечно бадьи с бетоном одна за другой не полетят . |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
но но одно ясно - фрагменты маршей, ограждений, площадок долетят до самого низа, заполнив несколько нижних этажей . При этом, как правило, разрушаются стены лестничной клетки. Конечно многое зависит от конструктивных решений лестниц (сборные, монолитные, сборно-монолитные...). И не зависит от того, что именно упало на марш: ёмкость с раствором, поддон с блоками или марш. |
|||
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Вести с полей. Упало 3 этажа, а не 22.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Поправка: Всё-таки 22. Источник из подрядчиков врут. Два других говорят что 22.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Остаётся надеяться, что наше обсуждение случайным образом дойдёт до Н. Новгорода и окажется полезным спецам по обследованию и восстановлению,
которые, в отличие от наших критиков, смогут учесть советы форума по упреждению и ликвидации аварии. А иначе зачем обсуждать без определённой цели? Конечно, восстановление после такой аварии это сложный и неблагодарный процесс. Это исследования, уникальные расчёты в случае повреждения несущих конструктивов, проект усиления и восстановления элементов лестничной клетки, стен и примыкающей шахты лифтов (при необходимости). Мало инфы... Можно было бы реально обсудить и посоветовать |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
Я и не надеюсь, что обсуждение прочтут те, кто ответственен за подготовку строительных кадров. Еще меньше надеюсь, что в этом направлении будут приняты какие-либо адекватные меры.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ГОСТ на лестничные марши | Дмитрий22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.11.2007 17:26 |
сборный каркас лестничные марши | edddy | Архитектура | 2 | 19.09.2007 14:13 |
Монолитные лестничные марши | Ander822 | Архитектура | 9 | 23.07.2007 12:15 |