Возможно ли испытывать не всю поступающую на участок арматуру
BDG52
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 5

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с вопросом. Технадзор требует испытывать на растяжение всю поступающую на участок строительства арматуру. Так как на участке используется арматура многих диаметров, то чтобы облегчить бумажную волокиту хотелось бы отказаться от испытания "маленьких диаметров" (ну хотя бы меньше 20). Может быть кто то встречал какие нибудь нормативы по данному вопросу или готов поделиться богатым жизненным опытом)
Просмотров: 5375
 
Непрочитано 22.12.2015, 17:27
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: впервые слышу, что кто-то испытывает поступающую арматуру прям на площадке. Это согласно каким-то особым нормам так нужно делать?
 
 
Непрочитано 22.12.2015, 17:39
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


А документов качества, сертификатов там всяких, клейм для этого технадзора не достаточно или арматура с рынка у Палыча)))? У нас тут сперли с объекта 3 тонны ф16мм, где то толкнули...))).
Так конечно в их них (технадзора) головах много чего - кубики на бетонную подготовку, кладочный раствор и штукатурку, кирпич об голову разбить, доску на горючесть поджечь, почему бы и арматуру не разорвать)))). Исполнительной макулатурой можно целый микрорайон обогреть в течении недели. Чего строим - наверное АЭС или ГЭС высоконапорную?
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 17:46
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


из _ГОСТ 10922-2012 Арм. и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для ЖБК. ОТУ
6.19 В каждом отобранном арматурном изделии следует проверять:
1) класс, диаметры и марку арматурной стали по данным документа о качестве, а при его отсутствии - по результатам лабораторных испытаний арматурной стали;
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 17:53
#5
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


СП70.13330.2012:
5.16.2 Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Поставляемую для использования арматуру следует подвергать входному контролю, включающему проведение испытаний на растяжение и изгиб не менее двух образцов от каждой партии. Для арматурного проката, поставленного с указанием в документе о качестве статистических показателей механических свойств, испытания образцов на растяжение, изгиб или изгиб с разгибом допускается не проводить. Расчленение пространственных крупногабаритных арматурных изделий, а также замена предусмотренной проектом арматурной стали должны быть согласованы с проектной организацией.
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 08:34
#6
BDG52


 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 5


вот это уже кое что ))) спасибо на ссылку на сп побежал смотреть документ о качестве.
BDG52 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 16:58
#7
Теряев Евгений


 
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1


Согласно СП70.13330.2011 и ГОСТ Р 52544-2006 действительно нужно проводить испытания арматуры. Но не забывайте, что пункты этих нормативов не входят в перечень нормативных актов, на основании которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-384 Техрегламент "О безопасности зданий и сооружений" (а скорее всего то, что вы строете подпадает под действие этого Техрегламента). Следовательно ЕСЛИ В ПРОЕКТЕ НЕТ ПРЯМЫХ УКАЗАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ АРМАТУРЫ КАЖДОЙ ПАРТИИ, то требование Технадзора безосновательно.

P.S. : я сам технадзор и на всякий случай требую со своих подрядчиков в сертификатах наличие статистических показателей мех.свойств. Но если Ростехнадзор будет требовать я готов отстаивать позицию
Теряев Евгений вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 01:40
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Теряев Евгений Посмотреть сообщение
ЕСЛИ В ПРОЕКТЕ НЕТ ПРЯМЫХ УКАЗАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ АРМАТУРЫ КАЖДОЙ ПАРТИИ
а если в проекте написано "монтаж вести в соответствии с СП 70.13330.2011"?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли испытывать не всю поступающую на участок арматуру

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19