Возможно ли испытывать не всю поступающую на участок арматуру
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5375
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
А документов качества, сертификатов там всяких, клейм для этого технадзора не достаточно или арматура с рынка у Палыча)))? У нас тут сперли с объекта 3 тонны ф16мм, где то толкнули...))).
Так конечно в их них (технадзора) головах много чего - кубики на бетонную подготовку, кладочный раствор и штукатурку, кирпич об голову разбить, доску на горючесть поджечь, почему бы и арматуру не разорвать)))). Исполнительной макулатурой можно целый микрорайон обогреть в течении недели. Чего строим - наверное АЭС или ГЭС высоконапорную? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
из _ГОСТ 10922-2012 Арм. и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для ЖБК. ОТУ
6.19 В каждом отобранном арматурном изделии следует проверять: 1) класс, диаметры и марку арматурной стали по данным документа о качестве, а при его отсутствии - по результатам лабораторных испытаний арматурной стали; |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
СП70.13330.2012:
5.16.2 Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Поставляемую для использования арматуру следует подвергать входному контролю, включающему проведение испытаний на растяжение и изгиб не менее двух образцов от каждой партии. Для арматурного проката, поставленного с указанием в документе о качестве статистических показателей механических свойств, испытания образцов на растяжение, изгиб или изгиб с разгибом допускается не проводить. Расчленение пространственных крупногабаритных арматурных изделий, а также замена предусмотренной проектом арматурной стали должны быть согласованы с проектной организацией. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1
|
Согласно СП70.13330.2011 и ГОСТ Р 52544-2006 действительно нужно проводить испытания арматуры. Но не забывайте, что пункты этих нормативов не входят в перечень нормативных актов, на основании которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-384 Техрегламент "О безопасности зданий и сооружений" (а скорее всего то, что вы строете подпадает под действие этого Техрегламента). Следовательно ЕСЛИ В ПРОЕКТЕ НЕТ ПРЯМЫХ УКАЗАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ АРМАТУРЫ КАЖДОЙ ПАРТИИ, то требование Технадзора безосновательно.
P.S. : я сам технадзор и на всякий случай требую со своих подрядчиков в сертификатах наличие статистических показателей мех.свойств. Но если Ростехнадзор будет требовать я готов отстаивать позицию |
|||
|
|