Непрочитано 04.02.2008, 14:36
Армирование монолитного участка
WK
 
инженер-конструктор
 
Казахстан
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 135

Подскажите как лучше разложить арматуру в монолитном участке между пустотными плитами перекрытия. Каркасами, сетками или отдельными стержнями? Ширина 0.5м. Нужно заводить арматуру поверх плит? Спасибо
Просмотров: 30443
 
Непрочитано 08.02.2008, 15:20
#21
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Для sudakov:
Не понятно назначение верхнего арматурного стержня.
Если рассматривать гнутый стержень и приваренный как единую деталь, то она более жесткая, что удобно при заполнении опалубки бетонной смесью.

Вот еще, в чем преимущество данного решения. При необходимости проведения коммуникаций, просто часть участка не замоноличивается, и очень легко получаем отверстие в плите. Поэтому плиты старались разложить так, что-бы прохождение коммуникаций попадало именно на такой монолитный участок. Это касается и решения у стены.
В случае армирования как балки на двух опорах по несущим стенам, или армирование каркасами, вышеизложенного сделать нельзя.

Последний раз редактировалось sudakov, 08.02.2008 в 15:29.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 14:46
#22
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


2SUDAKOV
Извиняюсь что я такой тормоз вот выкладываю узелок из серии в 2004 м
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (36.0 Кб, 2722 просмотров)
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 19:22
#23
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


А на каком листе серии эти узлы. У себя таких не нашел. Есть только с одним каркасом при ширине 50..100 мм и с двумя при ширине 100..300 мм (узлы 25 и 26 на л. 14)
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2009, 19:28
#24
SMTrader


 
Регистрация: 15.08.2006
отсюда
Сообщений: 19


интересно

Последний раз редактировалось SMTrader, 06.09.2009 в 11:48.
SMTrader вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 10:15
#25
Johnny

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.03.2007
ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщений: 9


Согласен с sudakov. Решение монолитных участков с армированием "корзинками" актуально прежде всего при необходимости выполнения в перекрытии отверстий шириной более 300 и до 500мм. В этом случае продольные каркасы не пропустить. И выполнять монолитные участки шириной 500мм и более при нынешней номенклатуре доборных плит - нерационально... Строителям проще заказать ПДБ шириной 500мм, чем мучится с монолитом. И да, по расчету, с учетом частичного опирания на уклоны плит перекрытия, арматура получается как в посте #11 - 6АI. Другой вопрос - сварка. Поэтому мы берем не менее 10 диаметра для корзинок, верхний прямой стержень тоже не менее 10, шаг 150...200мм. Продольная распределительная остается 6А400. Не все делается по 2.140-1.
Johnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитного участка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58