| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом

Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2009, 13:17 #1
Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом
tigercron
 
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43

Уважаемые формучане. Возник вопрос, касающейся реализации облицовки фасада натуральным камнем. Посмотрите пожалуйста вложенный файл. Проблемное место обозначено на чертеже.
Прошу Вас помочь решить данный узел.
Конструктивные решения предполагают наличие горизонтальных ж/б поясков, на которые опирается пирог фасада. Пояски расположены над окнами (продолжение перемычки) - ПРОБЛЕМНЫЙ УЗЕЛ, а также на отм. конструктивного перекрытия.
Прошу Вас также скинуть все возможные похожие узлы!!!
Заранее благодарен!!!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узлы фасадов.dwg (81.9 Кб, 10918 просмотров)

Просмотров: 29251
 
Непрочитано 18.02.2009, 23:27
#2
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Сохраните, плз, в более старом формате - не открывается.
Шандор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 11:34
#3
tigercron


 
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43


Вообщем-то я сделал ряд узлов. Жду замечаний от ГАПа и от форумчан. Файл перезалили в старой версии CADa.
Если у Вас есть что-то похожее (узлы) буду благодарен, если выложите здесь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы фасадов.dwg (102.7 Кб, 10043 просмотров)
tigercron вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 14:09
#4
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Где-то подобная тема всплывала. Как мне обьяснял спец по облицовке натуральным камнем, какие бы ни были супер-пупер хорошие и специльны минеральные растворы для наклейки камня, долго такая конструкция не живёт - между камнем и раствором появляются высолы(достаточно посмотреть на облицовку цоколей зданий возрастом свыше 15 лет). Одно дело, когда плиточка на цоколе отвалилась, другое - когда с 3 этажа плитка 30мм гранита падает. В данном случае стоит предусматривать либо механическое крепление каменных плит, либо готовые решения по креплению камня в вентилируемых фасадах (там специальные каменные плит с фрезеровкой и направляющие из нержавейки), либо придумывать систему самому (стальные рамки, камень наклеивают при помощи синетитеских составов. Поищу решение, которые мы приняли - выложу
Шандор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 14:18
#5
tigercron


 
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43


Да, спасибо.
О минусах системы в курсе. Да и ГАП мне об этом говорил. Механическое крепление будет обеспечено за счет спец. анкеров.
tigercron вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 14:47
#6
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Вот как мы сделали. Только у нас была другая проблема - газобетон. Вследствие необходимости передачи значительных уилиий (для газобетона) от гранитных плит (1000х1000) добавили рамку из трубы, которую крепим на необходимое количество HPD анкеров (Хилти). В рамке предусматриваются закладные гайки для крепления непосредственно гранитных плит. Здание ещё не закончено, о выполняемости данного решения ничего сказать не могу
Вложения
Тип файла: pdf granit.pdf (109.6 Кб, 3931 просмотров)
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 18:22
#7
Тургенев

Строительство
 
Регистрация: 26.02.2009
Самара
Сообщений: 18
<phrase 1=


Добрый день, а не рассматривали способ облицовки вент фасадом?
Мне кажется что в данном случае будет меньше проблем, и есть возможность отказаться от кладки
__________________
Тургенев
Тургенев вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 15:02
#8
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Позволите ряд замечаний?

1) Гост швы монтажные - нет гидро и паро изоляции. А окна вы считали??? Тепло, статика???
2) Высота работ с камнем??? Если вы цоколь на мокрую хотите посадить - эт нормально, а если на уровне этажа 2-ого, то он на темя кому-нить прилетит! Зайдите на сайт U-kon!!! Вот вам и все решения в свободном доступе!!!!
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 17:35
#9
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


G_blin, почитай это
Особенно место
Цитата:
2. Злоупотреблять многоточиями, повторами вопросительных и (или) восклицательных знаков. Примером таких фраз могут служить...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 17:54
#10
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Не буду читать! Верю на слово.
Виноват - исправлюсь..
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 21:37
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Советую прочитать. Там многое объясняется.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 19:24
#12
tigercron


 
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
Позволите ряд замечаний?

1) Гост швы монтажные - нет гидро и паро изоляции. А окна вы считали??? Тепло, статика???
2) Высота работ с камнем??? Если вы цоколь на мокрую хотите посадить - эт нормально, а если на уровне этажа 2-ого, то он на темя кому-нить прилетит! Зайдите на сайт U-kon!!! Вот вам и все решения в свободном доступе!!!!
Не подскажите, где в таком случае (конкретно по узлам) предусмотреть гидро/пароизоляцию? Спасибо.
tigercron вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 21:27
#13
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Открываем сайт Ю-кон - Смотрим альбом тех решений!)
Открываем сайт ТАТПРФ - Смотрим альбомы тех решений!)

Эт как вариант. Ещё много всяких сайтов есть..
G_blin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 16:55
#14
tigercron


 
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
Открываем сайт Ю-кон - Смотрим альбом тех решений!)
Открываем сайт ТАТПРФ - Смотрим альбомы тех решений!)

Эт как вариант. Ещё много всяких сайтов есть..
Спасибо. Только дело заключается в том, что все предложенные Вами варианты затрагивают фасадные системы на металлическом каркасе. В моем варианте, каркаса не предполагается. Нужны советы по возможному улучшению существующего узла (прим. предусмотреть гидроизоляцию как и где).
tigercron вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 12:29
#15
katrinka_89891


 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 2


Подскажите пож узел крепления гранитной плиты 60 мм толщиной к цоколю... Очень нужно!
katrinka_89891 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 13:18
#16
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Дело конечно хозяйское, но предложенная конструкция облицовки фасадных стен гранитными плитами по кирпичной стенке вряд ли может быть отнесена к категории продуманных и рациональных. В какой то степени, если честно называть вещи своими именами, она малограмотная. Есть же конструкции апробированные, хорошо себя зарекомендовавшие в реальных условиях эксплуатации зданий, надо только с ними познакомиться и применить у себя, а не "изобретать велосипед".
troja вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 13:26
#17
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


http://www.gosthelp.ru/text/Texnolog...kartanao5.html
arch вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 13:57
#18
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Брошу и я камень в огород такого решения. Когда-то (пусть даже через 15 лет) оно упадет на кого-то.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 14:17
#19
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от tigercron Посмотреть сообщение
Вообщем-то я сделал ряд узлов. Жду замечаний от ГАПа и от форумчан. Файл перезалили в старой версии CADa.
Если у Вас есть что-то похожее (узлы) буду благодарен, если выложите здесь.
На Тех. оценку на ваш способ крепления можно глянуть? Нет? -> не допускается к применению.

Цитата:
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
1) Гост швы монтажные - нет гидро и паро изоляции.
Бреда не надо только.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 14:23
#20
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Я, может быть, чего-то не понял, но #16, #18 и #19 - это идёт продолжение разговора от 2009 года?
Вроде katrinka_89891 - # 15 - другое просила...
arch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41