Что делать, если ошибка в выданном проекте?
Екатеринакатер
 
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14

Добрый день. Работаю конструктором. Проектировали жилой дом, в частности - свайные фундаменты. Еще зимой проектировали. Нас заставили выдать сразу рабочую документацию, делали в сжатые сроки. Экспертизы еще не было. Сейчас уже построили несколько этажей. Мы торопились, выдавая проект. Летом я увидела ошибку в том проекте - недостаточное армирование ростверка в поперечном направлении при двухрядном расположении свай. Теперь очень переживаю. У нас маленькая контора - 3 проектировщика и ГИП. ГИП за мной особо не проверил. Я работник с небольшим опытом. Дом уже строят. Но только сейчас идет экспертиза. Можжет ли дом упасть из-за этого. Очень переживаю. Но ведь должна была сначала быть экспертиза, а потом уже на основе этого выдаваться рабочая документация. Дом 18-этажный
Просмотров: 13797
 
Непрочитано 12.11.2018, 15:16
| 1 #41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Так что, готовьтесь к усилению
методику в студию!
Напрашиваюшиеся варианты
- добавить арматуру
- нарастить сверху

Прежде чем усилять желательно, как советовали, попробовать учесть подошву ростверка, только очень аккуратно

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.11.2018 в 15:21.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 15:23
#42
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Напрашиваюшиеся варианты
- добавить арматуру
- нарастить сверху
Точно, дилетант, сказано же
Цитата:
Сообщение от Екатеринакатер Посмотреть сообщение
Сейчас уже построили несколько этажей.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 15:23
#43
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Расстояние от наружной грани панели до внутренней грани сваи 200мм, высота ростверка 500450мм(до верха сваи).
Пусть даже сваи забиты с допустимыми отклонениями, т.е. расстояние от панели до сваи 260мм. Дом панельный - жесткость огромная.
Кто тут всерьез считает, что с этим ростверком будут проблемы? Поднимайте руку (чтобы ваши сообщения дальше не читать).
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 15:52
#44
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Катюша, не переживай
Я бы так уж совсем ТС не успокаивал.
В первой половине 2000-х была практика строить нулевой цикл (это считался типа подготовительный период на объектах) и только потом входить в экспертизу. Ответственность естественно была на конструкторах и ГИПах в принятии решений. Бывали случаи, когда еще геологии не было, типа "Э, слюшай дарагой бэри с соседнего участка пока нэ пробурым, у мэнэ 200 человек стоят в котловане ты им платить будешь, да?".
Так вот, один из моих знакомых конструкторов (конкурентная контора) повелся на срочность и геологию с примыкающего участка. Нулевой цикл заармировали и забетонировали (плита фундаментная, стены/колонны, плита нулевая) и встали в ожидании положительного заключения экспертизы. А заключение оказалось совсем плохим. Заказчики там были из структур очень уважаемого бизнесмена владельца очень большого рынка знакомого каждому жителю столицы в свое время. Ныне рынок естественно закрыт и известный бизнесмен в бегах курсирует на яхте в средиземном море. Так вот там был серьезный наезд о компенсации затрат. Конструктор тот изчез из города лет на 6. Очень немногое знали, что он уехал совсем в глухие места типа в предуралье и нигде не показывался. Недавно объявился, сидит на окладе с 9 до 18, самостоятельно никуда не лезет и ОЧЕНЬ внимательно относиться к расчетам и выпуску документации.
vant вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 16:29
3 | 1 #45
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
и ОЧЕНЬ внимательно относиться к расчетам и выпуску документации
хороший пример для подрастающего поколения, которые в большинстве своем относятся весьма скептически к вопросу ответственности и проектируют без опыта самостоятельно на основе методичек, где очень многое условно и сильно условно.
на вопрос о том, кто будет отвечать за ваши ошибки они часто хихикают или смотрят как на новые ворота...

------------------------------------

Молодежь, не идите в конструкторы! Это ж-па! Я 20 лет мучаюсь с этой специальностью, нормативов должен знать стопку высотой со среднего человека, платят на уровне дальнобойщика, на деньги кидают, архитекторы и заказчики руки выворачивают, "эксперты" кругом бестолковые неучи норовят заставить хорошее решение изменить на отвратительное или вообще непригодное, все учат как правильно чертить и оформлять, за все отвечаешь, в общем, врагу не пожелаешь.
Хочу завязать с этим ***. Говорят, лучше поздно чем никогда.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 12.11.2018 в 16:53.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 16:55
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант
Напрашиваюшиеся варианты
- добавить арматуру
- нарастить сверху
Точно, дилетант, сказано же
Цитата:
Сообщение от Екатеринакатер
Сейчас уже построили несколько этажей.
Кто не представляет как можно нарастить в построенном здании существующий ростверк или добавить к нему арматуру - еще бОльший ДИЛЕТАНT,
кстати, как и тот, кто считает, что если короткий элемент проходит на срез-продавливание, то его на изгиб и считать не надо.

Еще вариант - ограничить этажность.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
В первой половине 2000-х была практика строить нулевой цикл (это считался типа подготовительный период на объектах) и только потом входить в экспертизу.
Такая практика и сейчас есть - сначала построить, а потом пройти экспертизу.

Вообще, на экспертизу сильно уповать не стоит. Сейчас там в основном аттестованные буквоеды, некоторые толком ничего не запроектировавшие и принятые по знакомству. Дельных людей там все меньше и к ним все меньше прислушиваются.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 17:56
#47
Екатеринакатер


 
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14


Старый Дилетант, а как можно добавить арматуру в построенный фундамент? Там уже много этажей построено.
Екатеринакатер вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 18:28
#48
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Екатеринакатер Посмотреть сообщение
как можно добавить арматуру в построенный фундамент?
Проект усиления.
Вариант с бандажами; вариант с наружным армированием из углеродных композитов (лент) и т.д.

Последний раз редактировалось crossing, 12.11.2018 в 18:36.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 18:44
#49
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


вы должны через третьих лиц подсказать эксперту то место, где вы сомневаетесь.
А там уже официальные выводы сделаны будут, виноватых найдут, выяснят насколько серьёзны ошибки. Без ваших наводок могут упустить.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 18:52
1 | #50
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Екатеринакатер Посмотреть сообщение
а как можно добавить арматуру в построенный фундамент? Там уже много этажей построено
Удивительная способность выбирать самый неудачный вариант.
Как-то я в обследовании предложил один вариант усиления для хохмы - так его и выбрали.

1 вариант, традиционный - лопату в руки.
2 вариант - перфоратор в руки - сверлить сквозные отверстия и устанавливать арматуру на раствор или на клей.
По торцам при необходимости можно предусмотреть анкерные устройства.
Можно на концах стержней нарезать резьбу и затянуть гайками.

В общем НМВ рабочую арматуру я добавлял бы только в случае невозможности наращивания ростверка сверху, если конечно ростверк выполнен по грунту.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.11.2018 в 20:33.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 19:31
#51
Slon111


 
Регистрация: 09.06.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Напрашиваюшиеся варианты
- добавить арматуру
- нарастить сверху

Прежде чем усилять желательно, как советовали, попробовать учесть подошву ростверка, только очень аккуратно
Согласен! Самый лучший вариант признать ошибку! Выпустить изменения к проекту. Усилить и спать спокойно!
Slon111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 20:06
#52
Екатеринакатер


 
Регистрация: 10.11.2018
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Удивительная способность выбирать самый неудачный вариант.
Как-то я в обследовании предложил один вариант усиления для хохмы - так его и выбрали.

1 вариант, традиционный - лопату в руки.
2 вариант - перфоратор в руки - сверлить сквозные отверстия и устанавливать арматуру на раствор или на клей.
По торцам при необходимости можно предусмотреть анкерные устройства.
Можно на концах стержней нарезать резьбу и затянуть гайками.

А возможно сделать отверстия длиной 1,4м для установки арматуры? Алмазное бурение?

Последний раз редактировалось Екатеринакатер, 12.11.2018 в 20:15.
Екатеринакатер вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 20:36
#53
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Екатеринакатер Посмотреть сообщение
А возможно сделать отверстия длиной 1,4м для установки арматуры? Алмазное бурение?
Можно алмазным, можно ударным - твердосплавным буром перфоратором.

Лично я нарастил бы ростверк сверху, если конечно есть возможность.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2018, 22:02
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Еще вариант - ограничить этажность.
вот тут, гениально!
сообщить заказчику: "мы тут с армированием немного промахнулись, придется Вам вместо 18 этажей построить только 7"
___________
на картинке поперечное сечение ростверка
сможете по растягивающим усилиям подобрать требуемое армирование?
___________
а если учесть трещину в нижней зоне, то растягивающие усилия в ростверке вообще отсутствуют
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.png
Просмотров: 102
Размер:	59.9 Кб
ID:	208032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled(2).png
Просмотров: 135
Размер:	133.0 Кб
ID:	208033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с трещиной.png
Просмотров: 110
Размер:	123.9 Кб
ID:	208034  

Последний раз редактировалось mainevent100, 12.11.2018 в 23:01. Причина: еще добавил картинку
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 00:32
#55
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на картинке поперечное сечение ростверка
сможете по растягивающим усилиям подобрать требуемое армирование?
___________
а если учесть трещину в нижней зоне, то растягивающие усилия в ростверке вообще отсутствуют
Ничего общего с реальной работой

Принятая у нас теория предельного равновесия отражает реальное состояние конструкции перед разрушением.
А смоделировать поэтапную работу до разрушения, если и возможно, то совсем не так просто - с наскоку не получится.
Присутствуя при испытаниях свайных оголовков, я убедился, что их реальную работу довольно точно отражает методика Барановой

Первая картинка из книги Барановой Т. И., Залесова А. С. "Каркасно-стержневые расчетные модели,,, (склоняю перед ними голову)

На второй картинке слева определение усилий по Барановой,
справа - предлагаемая по предельному равновесию перед разрушением с использованием резервов - на крайний случай при поверочных расчетах. В этом случае надо проверить сваю на внецентренное сжатие.
Считаю целесообразным считать по промежуточному варианту - нагрузку от сваи передавать как слева, от панели - как справа

Усилие в арматуре Ns = F * a / h
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк00.jpg
Просмотров: 149
Размер:	279.8 Кб
ID:	208035  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк1.jpg
Просмотров: 114
Размер:	49.1 Кб
ID:	208036  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2018 в 07:07.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 06:23
#56
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Соглашусь с постом выше. В предыдущих допущениях по работе фундамента я (да и многие другие в теме, полагаю) исходили из предположения, что оголовок сваи - нечто абсолютно жесткое. Но в данном случае усилие будет норовить "раздвинуть" сваи в стороны, и усилие будет пропорционально расстоянию между сваями и обратно пропорционально высоте ростверка.
При таких усилиях и при формуле выше (F*a/h) действительно требовался шаг 14-ой арматуры порядка 100мм. С учётом поперечной арматуры (если там был объёмный сварной каркас), воспринимающей часть диагональных сил, шаг в принципе мог быть 150мм.
Второй вывод - усиление надо делать чем-то высокопрочным с натяжением и пластинами, иначе придётся сверлить уйму отверстий... Вроде шпилек класса 10,9 М20, слева и справа от свайной пары. Иначе есть риск того, что напряжения в бетоне сейчас уже подошли к критическим и попытка простой арматурой пройти насквозь приведёт к тому, что работать новая арматура начнёт уже после появления трещин.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 09:13
#57
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
При таких усилиях и при формуле выше (F*a/h) действительно требовался шаг 14-ой арматуры порядка 100мм. С учётом поперечной арматуры (если там был объёмный сварной каркас), воспринимающей часть диагональных сил, шаг в принципе мог быть 150мм.
Второй вывод - усиление надо делать чем-то высокопрочным с натяжением и пластинами, иначе придётся сверлить уйму отверстий... Вроде шпилек класса 10,9 М20, слева и справа от свайной пары. Иначе есть риск того, что напряжения в бетоне сейчас уже подошли к критическим и попытка простой арматурой пройти насквозь приведёт к тому, что работать новая арматура начнёт уже после появления трещин.
Поперечная арматура в данном случае особо не участвует в восприятии диагональных сил, т. к. наклонная трещина довольно крутая и не пересекает хомуты, да и в массивном ростверке это не актуально, т к сжатая полоса обжата бетоном.
Если сверлить, то передначалом надо определить фактическое положение продольной арматуры и отступить вверх на 70-100 мм и уточнить рабочую высоту для расчета арматуры.
А того, что стержни усиления пересекут трещины, опасаться не надо. Постараться разместить стержни рядом со сваями, часть из них можно над ними.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 09:58
#58
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1 вариант, традиционный - лопату в руки.
2 вариант - перфоратор в руки - сверлить сквозные отверстия и устанавливать арматуру на раствор или на клей.
да, давайте построим фундамент из г-на и палок.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Как-то я в обследовании предложил один вариант усиления для хохмы - так его и выбрали.
так вы, уважаемый, обследованиями занимаетесь? Тогда все понятно. Это обычно то же что с т.н. "экспертами" в экспертизе или стройкомитете - ребята немного не в себе и знают о конструкциях понаслышке.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Проект усиления.
Вариант с бандажами; вариант с наружным армированием из углеродных композитов (лент) и т.д.
тот же вариант с палками

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
вы должны через третьих лиц подсказать эксперту то место, где вы сомневаетесь.
А там уже официальные выводы сделаны будут, виноватых найдут, выяснят насколько серьёзны ошибки. Без ваших наводок могут упустить.
экспертиза проводится по 87 пост. и не будет смотреть армирование. я 8 лет назад пробовал, пальцем показывал в ошибки проекта подрядчика, просил дать замечания. нихрена. "наша хата с краю"
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 10:32
| 1 #59
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Бывал в похожей ситуации, когда обнаруживалась ошибка в проекте фундаментов на этапе экспертизы (тогда еще была только гос), а дом уже был почти построен.
Есть 2 варианта развития событий для вашей организации:
1 вариант - сохранение репутации;
2 вариант - сохранение средств.

В 1 варианте - сообщаете заказчику, что выявили ошибку и требуется усиление, разрабатываете его и за свой счет выполняете.
2 вариант лучше использовать тогда, когда стоимость усиления (намного) превышает стоимость проектирования объекта.
В этом случае следует указать эксперту на ошибку, чтобы вам направили замечание, а вы его устранили. Т.е. сделайте вид, что ошибку выявил эксперт.
Затем вносите изменение в рабочую документацию на основании приведения в соответствии со стадией П. Официально выдаете все заказчику и готовитесь к суду.
Суд, с большой долей вероятности, встанет на вашу сторону и откажет в компенсации заказчику его затрат на усилении, в связи с тем, что строительство начато без соответствующего разрешения.

1-й вариант всегда предпочтительнее. В вашем случае, если проблема локальная (на нескольких участках), то вероятно, что заказчик выполнит усиление за свой счет, т.к. "сам баран".
В Перми, например, множество кирпичных домов 85-й серии построено на двухрядных ростверках с аналогичным недостатком. Пара таких домов уже дошли до аварии, выполнялось усиление (весьма дорогостоящее).
Происходит это через 20-30 лет после постройки, когда через продольные трещины ростверков развивается достаточная коррозия арматуры. Так что забивать на проблему точно не стоит, решите её сейчас малыми затратами.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Кстати, здесь уже сообщалось о теории расчета ростверков по наиболее приближенной к реальной работе конструкции каркасно-стрежневой модели.
Вполне вероятно, что в вашей ситуации вообще не потребуется никакого усиления, если рассчитать ростверк по этой теории.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2018, 11:38
#60
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
экспертиза проводится по 87 пост. и не будет смотреть армирование. я 8 лет назад пробовал, пальцем показывал в ошибки проекта подрядчика, просил дать замечания. нихрена. "наша хата с краю"
Экспертиза и не должна указывать на ошибки армирования. Она должна УСОМНИТЬСЯ в проектном решении, и согласно Постановлению №145, пункт 17
Цитата:
Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления
расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий.
Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса.
для соблюдения статьи 16 ФЗ №384
Цитата:
Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.
Другое дело, что может и не усомниться.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать, если ошибка в выданном проекте?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? Инженар SCAD 7 02.12.2016 15:38
В чем может быть ошибка, если расчет зависает на итерации? НенавидящийЛиру Лира / Лира-САПР 9 05.06.2011 23:24
Что делать если при определение площади арматуры значение площади отрицательное. ILIYA Железобетонные конструкции 8 01.06.2011 13:36
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35