| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.12.2009, 19:07 | #1 | |
Диаметр выпусков и диаметр арматуры
Контроль качества СМР
Санкт-Петербург
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 17339
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Допускается, если это по расчету. Такая ситуация часто бывает, когда в цоколе колонна находится в теле стены, а выше идет без стены. Также бывает, когда на самом верхнем этаже вследствие увеличения эксцентриситета продольной сили е=M/N требуется увеличение требуемого армирования.
Но, чтобы избежать необходимости оправдываться перед экспертизой, прорабами и технадзорами часто проектировщики ставят арматуру внизу больше, чем вверху (даже если внизу колонна центрально сжатая и арматуры в ней надо меньше, чем вверху) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Если стержни соединяются нахлесткой без сварки, то тут надо ваш узел стыка колонн смотреть. Вы же не пишете одинаковое ли у вас сечение колонн вверху и внизу и какое там конкретно армирование. Если сечение колонн одинаковое, а верхняя колонна имеет большее насыщение продольной арматурой (хотя, допустим, число стержней одинаковое в верхней и нижней колоннах), то арматуру верхней колонны (устанавливаемую по расчету) придется заводить в нижнюю колонну на длину анкеровки. Т.е. категорического запрета применять в верхней колонне арматуру большего диаметра чем в нижней колонне нет, но надо тщательно продумать узел соединения колонн. Узел может получиться более сложным и многодельным. В описанном случае нельзя (как это часто делается) просто к выпускам арматуры нижней колонны, торчащим из уже забетонированной плиты перекрытия, приставить на нахлесте более толстые арматурные стержни верхней колонны. Тогда арматура верхней колонны не будет надежно закреплена (заанкерена) к нижней колонне. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В сечении верхней колонны непосредственно у поверхности нижнего перекрытия действуют расчетные N и (вероятно) M для верхней колонны. В этом же сечении будет эффективно работать только арматура нижней колонны (ее выпуски в верхнюю колонну), а в рассматриваемом случае по расчету армирования (как в нижней колонне) недостаточно для восприятия усилий, действующих в верхней колонне. Арматура верхней колонны просто не успевает начать работать. Получается, что наиболее наряженное сечение верхней колонны недостаточно армировано. Вот если армирование нижней колонны больше или равно армированию верхней колонны, тогда все в порядке. Вообще-то делать в сечении с наибольшими усилиями соединения внахлестку без сварки не рекомендуется, так зачем же еще больше усложнять ситуацию даже стремясь к удобству монтажа.
Последний раз редактировалось Leonid555, 29.12.2009 в 13:59. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Цитата:
Наибольший диаметр арматуры в верхней колонне может быть обусловлен увеличением момента в любом другом сечении, отличном от опорного или вообще усилиями в колонне расположенной еще выше |
|||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Можете сделать так:
Загибаете арматуру нижней колонны на величину анкеровки в плиту перекрытия и из колонны выпускаете уже нужный вам диаметр в вышележащую соответственно на 2 длинны перепуска (если нет разбежки) вверх (от верха плиты) и вниз от низа плиты... Причем лучше делать это на один этаж ниже , т.е. увеличивать диаметр уже в предыдущей... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Добрый вечер Percev !
Как я понимаю арматура имеет длину перхлёста и без всякой ванной сварки ! Тут надо обратить внимание именно на длину перехлеста по арматуре колонны, она должна составлять более 20 диаметров! Проблем в этом особых не вижу так как до 36 диаметра разрешается такая стыковка арматуры а уже с 36 диаметра рекомендуется ванная сварка! Я так понимаю надо посмотреть СНиП (конструктивные требования к армированию)и Вам всё станет яснее! С наступающим Вас новым годом коллеги! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Что касается конструктивного приема, когда переход на большие диаметры арматуры выполняется уже в колонне ниже той, где такая арматура требуется по расчету, то это вполне возможно. Цитата:
Ванная сварка арматуры должна выполняться по ГОСТ 14098 и она вполне может выполняться для стержней начиная с диаметра 20 мм. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Ну, в большинстве случаев колонна не работает как изгибаемый или внецентренно-растянутый элемент, поэтому указания пункта 5.37 здесь не совсем подходят.
По поводу ванной сварки: много ли сварщиков способны ее выполнить? требуется фиксация в проектном положении верхних стержней, что увеличивает трудоемкость. |
|||
|
||||
Возник похожий вопрос от экспертов. Здание в сейсмике, на верхнем этаже требуется 8d25, ниже 4d25. Для экономии материала усилили только последний этаж, заанкерив арматуру в нижележащую колонну и стены.
Эксперт ссылается на п.6.2.3 Вертикальная арматура стен и элементов каркаса, в которой расчетом на особое сочетание нагрузок допускается растяжение, должна быть надежно заанкерена в фундаменте. Но по этому пункту если, например, требуется локальное усиление простенка, то его нужно вести до фундамента. Здание построено, корректировать документацию не хотелось бы. Приводим эпюры армирования, эксперт ссылается только на этот пункт. Возможно в этом пункте "надежно" имеется в виду, что необходимо увеличивать длину анкеровки в фундамент (например на к-т 1.3)? Последний раз редактировалось skam, 17.08.2017 в 11:25. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Но в этом нет смысла. Ладно стержни колонны не сложно протащить, а если стены?? В 20ти этажке? Это надо во всех стенах отслеживать усиления и тащить например с 18го до фундаментной плиты? И эксперт упоминает стены, пишет не только про колонны.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? | CAD | SCAD | 18 | 22.11.2012 10:00 |
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? | Сергейпгс | Основания и фундаменты | 3 | 24.11.2009 18:06 |
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике | Mirotvoretz | Железобетонные конструкции | 24 | 18.07.2009 01:39 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
Диаметр арматуры на сетях отопления, водоснабжения | Aleks ManaeFF | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 04.06.2008 10:31 |