Непрочитано 12.11.2015, 14:37 #1
Опасный проем в монолите. Покритикуйте проект
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,289

Добрый день. Случайно попался в руки проект перепланировки. Этаж 19/19. Монолит десятилетней давности. Очень смутило устройство проема ПР2. Что скажете? Смущает простенок и перемычка.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема расположения.jpg
Просмотров: 388
Размер:	72.0 Кб
ID:	160377  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проем ПР2.jpg
Просмотров: 340
Размер:	119.9 Кб
ID:	160378  

__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 1875
 
Непрочитано 12.11.2015, 14:59
#2
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Я не вижу проблем.
По поводу плиты - как она опиралась на стену по оси В, так и опирается на перемычку высотой 665 мм - перемычки должно быть достаточно для для пролета 4370 мм: характер работы плиты не меняется.
А простенок должен и по бетону пройти, если не учитывать моменты с покрытия.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 15:09
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Спасибо
Так в перемычке податливое соединение с приложенными швеллерами - они не включаются в работу.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 18:59
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


А в предельном состоянии?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 10:29
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А в предельном состоянии?
Если железобетон перемычки "потёк", то через нижние пластины и частично через срез болтов напряжения передаются в перемычку?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 17:14
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: Какая работа на 19 этаже из 19 ? Покрытие несёт снег, перемычка над проёмом не несёт ничего скорее всего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 15:35
#7
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Какая работа на 19 этаже из 19 ? Покрытие несёт снег, перемычка над проёмом не несёт ничего скорее всего.
В жилье на покрытие практически такая же нагрузка как и на типовой этаж (~1.5 т/м2 суммарно). Пирог-то то же весит.
Нормально будет работать перемычка - как балочка, но страшного ничего в таком проеме нет.
ki-ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасный проем в монолите. Покритикуйте проект

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А покритикуйте проект перепланировки квартиры i.n.k. Прочее. Архитектура и строительство 41 12.02.2014 07:56
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Покритикуйте пожалуйста проект котеджа из теплой керамики Поротон. gello Конструкции зданий и сооружений 8 09.01.2013 00:30
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Монастырь. Покритикуйте пожалуйста проект. Может будут замечания по нормативам RU3006SLAN Архитектура 24 09.03.2011 11:32