| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.11.2015, 14:37 | #1 | |
Опасный проем в монолите. Покритикуйте проект
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,289
|
||
Просмотров: 1875
|
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Я не вижу проблем.
По поводу плиты - как она опиралась на стену по оси В, так и опирается на перемычку высотой 665 мм - перемычки должно быть достаточно для для пролета 4370 мм: характер работы плиты не меняется. А простенок должен и по бетону пройти, если не учитывать моменты с покрытия. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Какая работа на 19 этаже из 19 ? Покрытие несёт снег, перемычка над проёмом не несёт ничего скорее всего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Нормально будет работать перемычка - как балочка, но страшного ничего в таком проеме нет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
А покритикуйте проект перепланировки квартиры | i.n.k. | Прочее. Архитектура и строительство | 41 | 12.02.2014 07:56 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Покритикуйте пожалуйста проект котеджа из теплой керамики Поротон. | gello | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.01.2013 00:30 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Монастырь. Покритикуйте пожалуйста проект. Может будут замечания по нормативам | RU3006SLAN | Архитектура | 24 | 09.03.2011 11:32 |