| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитного ж/б перекрытия

Усиление монолитного ж/б перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2012, 09:46 #1
Усиление монолитного ж/б перекрытия
Леня
 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14

монолитное перекрытие 10000х4600мм опирается на 3 двутавровые балки.перекрытие подвальное.необходимо усилить металлом.есть вариант установить по длине крепления типа портальных связей.Будут ли они работать?
Просмотров: 3755
 
Непрочитано 06.09.2012, 09:54
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Будут, главное глубоко не закапываться.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:09
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а с чем данное усиление связано?
Может "нарастить" существующие балки?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 10:24
#4
Леня


 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14


Дмитрий это связано с тем, что жалуются на то что перекрытие "ходит" даже от небольших нагрузок.
Леня вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 10:27
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ну на зыбкость не считали.... вот походу яркий пример
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 10:35
#6
Леня


 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14


Строили не мы...,а усилять будем мы.
Леня вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 11:01
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А три двутавровые балки расположены по длине или по ширине? Если по ширине то что-ж там той плиты 3 с гаком метра. Хотя может она чересчур тонкая. Если у вас подвал, зачем вам делать портальное усиление, когда можно просто поставить колонны по центру балок?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 11:25
#8
Леня


 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14


Балки расположены по ширине,толщина перекрытия 100мм.заказчик не хочет колонны посреди подвала,нужно свободное пространство.
Леня вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 12:47
#9
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Я так понимаю если беда только в том что перекрытие играет.
Тогда нужно рассмотривать двутавры именно они дают колебания. Возможно наварить ребра или узел крепления балок пересмотреть.
DenisovSlava вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 14:05
#10
Леня


 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14


Да да, именно.вся затея только чтобы не играло перекрытие.
Леня вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 14:27
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Не знаю насколько это применимо, но идея такова - нельзя-ли наварить под существующий швеллер ещё один чуть меньшего диаметра? Это снизит максимальный момент в середине двутавра и чисто практически ставить никаких конструкций дополнительных в подвале будет не нужно...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 14:55
1 | #12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Только предварительно, перед наваркой выбрать домкратом прогиб двутавра, ИМХО.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 15:25
#13
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Двутавр можно усилить приваркой пластины снизу. Под нижнюю полку подводится пластинка на 3-4см шире полки двутара. Определяется момент инерции составного сечения (в зависимости от толщины пластинки). Считается на зыбкость. (Думаю, что наличие существующей нагрузки не является определяющим фактором, ибо на зыбкость считается прогиб только от 100кг в центре). Прерывистым швом пластинка варится к нижней полке.
Также, для общего развития, можно посчитать прогиб от всех нагрузок по IIпр.сост. не усиленного сечения и рассказать нам сколько получилось. Хоть длина балок и не большая (4,6м) зато грузовая полоса 5м.
З.Ы. А еще посчитать по прочности. (всякое бывает).
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 13:32
#14
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Да пересчитать стоит ибо ставили строители, я не думаю что делали при этом расчет. Положили "на глазок" и на пруху со словами "куда она на х.. денется"
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 15:36
#15
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Какая нагрузка на 1м2 перекрытия?
Какой номер профиля балки?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитного ж/б перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
технология устройства монолитного ж/б перекрытия на кирпичную стену с монолитными сердечниками bender_log Технология и организация строительства 3 17.04.2012 17:47
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Максимальный пролет монолитного перекрытия ihoo51 Железобетонные конструкции 66 18.03.2008 16:55