Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,287
|
||
Просмотров: 39102
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Достаточно широкий проём "под потолок" из той же оперы (либо перемычка надпроёмная в стене малой высоты получается). Плита перекрытия, под которой ты опору убрал (по сути) на это не посчитана (и узел опирания плиты может быть так решён, что на вышележащей стене перекрытие не подвиснет). Вот и сделаешь перемычку, чтоб усилия на простенки ушли, до того как перемычка/плита треснет (раскрытие трещин не по нормам будет). Ежели сверху в стене нет проёма, то для нижележащей первым делом проверяешь простенки. Хреновая ситуация, когда достаточно широкий проём впритык к стене перпендекулярного направления. Короче определённую ситуацию надобно смотреть, иначе "уразмышляться" можно, а толку (путного ответа) так и не дождёшься. PS: Уголком проём в монолите обрамлять как-то не приходилось. Обходился двумя пластинами стянутыми между собой над проёмом. С заказчиком предварительно работа проводилась (проём в плане сдвигался, чтоб опять же простенки нормальные были).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.03.2011 в 13:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Объясните, для чего швеллер? для опирания монолитной балки-стенки? Я понимаю, если стена кирпичная, а в монолите-то для чего??? Считаю, что в монолите либо усилия перераспределятся, либо нельзя делать проем, т.к. никаким металлом вырезанную площадь бетона не заменишь. Пример: вырезали проем шириной 1м в стене толщиной 200 мм, тем самым вычли из несущей способности 0,2*1*1450=290т. 290/3=100см2 металла (4 швеллера 20) нужно поставить вместо вырезанного бетона, при этом это усилие нужно еще как-то умудриться передать на металл (что невозможно). что за швеллеры постоянно видно на фотографиях вырезанных в монолите проемов???
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Во-первых: проёмы вырезают ПОСЛЕ устройства усиления.
Во-вторых: если стена, в которой делается проём рядовая, то после его устройства останется висеть часть стены без поперечной арматуры, которая будет изгибаться в своей плоскости. Собственно всё... P.S. "Ты чё мне проём выпилил?" (с)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 25.03.2011 в 12:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
в монолите? Что усиливается, если в монолите устраивается перемычка из швеллера (при том, что сам монолит становится перемычкой, поперечная арматура в этой перемычке присутствует с огромным запасом - вертикальная арматура стены с шагом 200, как правило)?
Вопрос: можно вообще всегда не усиливать, если речь идет о стандартном проеме 1200х2100
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Цитата:
Эту арматуру нельзя считать поперечной.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
P.S. В теории конечно обрамление должно полностью компенсировать жёсткость вырезанной части, но на практике она только лишь помогает избежать потери прочности в критических местах. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
К поперечной арматуре предъявляется ряд требований. Таких как "соединение продольной и поперечной арматуры должно быть с нормируемой прочностью", что достигается при помощи контактной точечной сварки. Либо стержни поперечной арматуры должны обхватывать стержни продольной арматуры (хомуты, шпильки...).
Если вырезать проём, то над ним окажется участок стены с "висящей в бетоне" вертикальной арматурой. Поэтому ещё раз: эту арматуру нельзя считать поперечной.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Правильно заказывают. Вы даже не говорите о величине нагрузки на перемычку проёма (стена несущая или нет?, высота от верха проёма до перекрытия?), а уже почти уверены что она не нужна. Технические решения по устройству проёмов давно разработаны умными людьми и варианты перемычек зависят от нагрузок, а способы вам уже описали выше, т.е. сначала монтируется перемычка из проката, а уже затем долбите проём.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72
|
СП 52-103-2007
п. 9.7 Количество вертикальной и горизонтальной арматуры в стене следует устанавливать в соответствии с действующими в стене усилиями. При этом рекомендуется предусматривать равномерное армирование по площади стены с увеличением армирования у торцов стены и у проемов. СНиП 2.03.01-84* 5.48. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование: в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа; Еще в СПшке по бетонным конструкциям, номер не помню, есть пункт: Во все проемах по периметру должна быть установлена поперечная арматуры… на стройке «Пэшки»… Ну и в учебниках можно поискать, но этого и так достаточно. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Вы что-то путаете... В СП 52-101-2003 такого пункта нет.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Имелось ввиду конструктивное требование о простановке поперечки у кажной грани...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
ну вот для чего вот это швеллер? http://rutube.ru/tracks/3712158.html
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Вам же ответили
Цитата:
Я думаю, что проще выполнить перемычку за один день и спать спокойно годами. Наверное Ваши проектировщики того же мнения... |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Присмотритесь повнимательнее. На первом же фото (где просто стена ещё без проёма) прямо перпендикулярно стене видны швы плит перекрытия. Там плита точно ложится на проём, поэтому устройство усиления перемычкой просто необходимо.
Последний раз редактировалось РастОК, 28.03.2011 в 10:48. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обрамление проемов в монолитных стенах | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 23 | 20.05.2020 22:06 |
Конструктивная арматура в монолитных стенах | vishney | Железобетонные конструкции | 23 | 13.10.2017 16:39 |
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |
Дверные проемы в стенах | Wera222 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.10.2009 00:11 |
Окна и проемы в стенах | glav_spec | AutoCAD | 28 | 09.06.2008 12:56 |