| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.11.2015, 13:42 | #1 | |
Какую принять длину анкеровки
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 4734
|
|
||||
Нужно.
|
||||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97
|
Эпюра моментов обычная, как у защемленного с двух сторон стержня.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Т.е. анкеруем Г-шку в стену слева, справа заводим ее за 0 момент (точку обрыва) и после 0 момента (1/4*l0) на длину анкеровки? Как я и начертил выше? |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
У Вас скорее всего фоновая арматура во всех направлениях разложена - тогда точка теор. обрыва не совпадает с нулевым моментом. Нужно строить эпюру материалов.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
упрощенно длину нахлестки можно принять равной двойной длине анкеровки |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97
|
Да тут даже дело не в 0 моменте. У меня есть изополя, я этой Г-шкой перекрываю момент по изополю. Дальше мне ее нужно анкеровать со стороны перекрытия?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Г-шкой перекрывается лишь максимальный момент, который действует в опорном сечении плиты. Нет необходимости вести Г-шку до нулевого момента (по изополю) и после этого анкеровать ее на полную длину анкеровки - так можно и до середины пролета дойти
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
А можно и не перекрыть действующий момент при больших пролетах. Конечно, появятся трещины и часть момента уйдет в пролет..., а если и в пролете арматура на пределе? Считаю что нужна анкеровка за нулевой зоной! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Привет, Алексей!
теоретически, конечно, короткой Г-шкой можно не перекрыть весь момент, особенно если помимо Г-шки в верхней зоне больше ничего нет но обычно же там есть какая-нибудь хиленькая фоновая арматура, которая тоже может воспринимать какой-то момент. В этом случае задача - заанкерить Г-шку за точкой, в которой фоновой арматуры начинает не хватать. допустим, верхняя фоновая арматура 12,ш.200, расчетная на опоре 16,ш.200 (ну бывает ведь так) при длине Г-шки 1100 мм в центре стыка (на расстоянии 550 мм от опоры) уже действует момент в 2 раза меньше, чем опорный, и фоновой уже достаточно для его восприятия. При этом и анкеровки 550 мм достаточно для передачи на бетон усилия от половинного момента. Если фоновая меньше, то и Г-шку нужно заводить дальше. Хотя руководство по конструированию на пару с Тихоновым рекомендуют эти Г-шки заводить в пролет на 1/3 и 1/4 пролета для балок и плит соответственно, так что.... |
|||
|
||||
Рекомендую посмотреть в этом руководстве стр 58-62.
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Опять же все сводится к перераспределению момента. |
|||
|
||||
О том и речь - анкеровать нужно. Точка начала анкеровки определяется прочностным расчетом(по моменту), а длина анкеровки по своим правилам.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
давно уже придумано так, чтобы не думать - для элементов без поперечной арматуры - 2h0 за ТТО.
Кстати, с анкеровкой Г-шки в стене тоже не так все просто, а именно - откуда считать анкеровку. Все зависит от соотношения М/N.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 28.11.2015 в 10:38. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
вроде по делу ж был вопрос? )
Цитата:
Иногда ведь для анкеровки используется П-шка, а не Г-шка (что намного технологичней), но при этом либо плита должна быть проверена на технологические нагрузки в период монтажа с шарнирным опиранием на стены, либо опалубка этой плиты должна сниматься только после бетонирования вышележащего перекрытия для обеспечения защемления стеной. Offtop: Кстати, Леха, сейчас подумал, и с анкерными пластинами тот же принцип - анкеровку верхней арматуры-то они обеспечат, а вот поворот опорного сечения ригеля в период монтажа ничем не ограничен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? | MasterZim | Железобетонные конструкции | 33 | 25.03.2021 13:33 |
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 | Li ПГС | Металлические конструкции | 7 | 21.08.2009 09:45 |
какую сетку колонн лучше принять | kronos170 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.07.2008 21:55 |
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.10.2007 11:23 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |