| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую принять длину анкеровки

Какую принять длину анкеровки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2015, 13:42 #1
Какую принять длину анкеровки
Midimi
 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97

Столкнулся с вопросом. В монолитном доме, при армировании перекрытия, нужно воспринять отрицательный (растягивающий) момент около стены. Принимаем для этих целей Г-шку. То что анкеруем Г-шку в стену, это ясно как белый день. Но вот нужно ли анкеровать ее в сжатую зону бетона перекрытия?

Просмотров: 4734
 
Непрочитано 27.11.2015, 13:52
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Нужно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:13
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Midimi, эпюра моментов какая?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:20
#4
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Если у Г-шки функция воспринять момент, то
Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
ее в сжатую зону бетона
Только не анкеровать, а заводить за точку теоретического обрыва.

Если требуется только передать усилие на фоновую арматуру, тогда "в сжатую зону бетона" заводить не нужно.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 14:26
#5
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Midimi, эпюра моментов какая?
Эпюра моментов обычная, как у защемленного с двух сторон стержня.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Если у Г-шки функция воспринять момент, то

Только не анкеровать, а заводить за точку теоретического обрыва.

Если требуется только передать усилие на фоновую арматуру, тогда "в сжатую зону бетона" заводить не нужно.
Функция воспринять момент.

Т.е. анкеруем Г-шку в стену слева, справа заводим ее за 0 момент (точку обрыва) и после 0 момента (1/4*l0) на длину анкеровки? Как я и начертил выше?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:48
#6
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Т.е. анкеруем Г-шку в стену слева, справа заводим ее за 0 момент (точку обрыва) и после 0 момента (1/4*l0) на длину анкеровки? Как я и начертил выше?
У Вас скорее всего фоновая арматура во всех направлениях разложена - тогда точка теор. обрыва не совпадает с нулевым моментом. Нужно строить эпюру материалов.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:50
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Т.е. анкеруем Г-шку в стену слева, справа заводим ее за 0 момент (точку обрыва) и после 0 момента (1/4*l0) на длину анкеровки? Как я и начертил выше?
Г-шка является продолжением фоновой арматуры, т.е. соединение по длине по обычному правилу..
упрощенно длину нахлестки можно принять равной двойной длине анкеровки
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 15:11
#8
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего фоновая арматура во всех направлениях разложена - тогда точка теор. обрыва не совпадает с нулевым моментом. Нужно строить эпюру материалов.
Да тут даже дело не в 0 моменте. У меня есть изополя, я этой Г-шкой перекрываю момент по изополю. Дальше мне ее нужно анкеровать со стороны перекрытия?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 15:19
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
У меня есть изополя, я этой Г-шкой перекрываю момент по изополю. Дальше мне ее нужно анкеровать со стороны перекрытия?
Г-шкой перекрывается лишь максимальный момент, который действует в опорном сечении плиты. Нет необходимости вести Г-шку до нулевого момента (по изополю) и после этого анкеровать ее на полную длину анкеровки - так можно и до середины пролета дойти
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 16:58
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Г-шкой перекрывается лишь максимальный момент, который действует в опорном сечении плиты. Нет необходимости вести Г-шку до нулевого момента (по изополю) и после этого анкеровать ее на полную длину анкеровки - так можно и до середины пролета дойти
Привет Дима!
А можно и не перекрыть действующий момент при больших пролетах. Конечно, появятся трещины и часть момента уйдет в пролет..., а если и в пролете арматура на пределе?
Считаю что нужна анкеровка за нулевой зоной!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 19:13
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А можно и не перекрыть действующий момент при больших пролетах
Привет, Алексей!
теоретически, конечно, короткой Г-шкой можно не перекрыть весь момент, особенно если помимо Г-шки в верхней зоне больше ничего нет
но обычно же там есть какая-нибудь хиленькая фоновая арматура, которая тоже может воспринимать какой-то момент. В этом случае задача - заанкерить Г-шку за точкой, в которой фоновой арматуры начинает не хватать.
допустим, верхняя фоновая арматура 12,ш.200, расчетная на опоре 16,ш.200 (ну бывает ведь так)
при длине Г-шки 1100 мм в центре стыка (на расстоянии 550 мм от опоры) уже действует момент в 2 раза меньше, чем опорный, и фоновой уже достаточно для его восприятия. При этом и анкеровки 550 мм достаточно для передачи на бетон усилия от половинного момента. Если фоновая меньше, то и Г-шку нужно заводить дальше.
Хотя руководство по конструированию на пару с Тихоновым рекомендуют эти Г-шки заводить в пролет на 1/3 и 1/4 пролета для балок и плит соответственно, так что....
Вложения
Тип файла: pdf Нахлестка.pdf (66.7 Кб, 143 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 20:18
1 | #12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Рекомендую посмотреть в этом руководстве стр 58-62.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 21:16
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Хотя руководство по конструированию на пару с Тихоновым рекомендуют эти Г-шки заводить в пролет на 1/3 и 1/4 пролета для балок и плит соответственно, так что....
И в большинстве случаев это нулевая зона + длина анкеровки.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Рекомендую посмотреть в этом руководстве стр 58-62.
Опять же все сводится к перераспределению момента.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 21:21
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


О том и речь - анкеровать нужно. Точка начала анкеровки определяется прочностным расчетом(по моменту), а длина анкеровки по своим правилам.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 06:44
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не надо путать анкеровку и заведение за точку теоретического обрыва.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 08:02
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не надо путать анкеровку и заведение за точку теоретического обрыва.
Конечно - слово анкеровка тут больше как сленг, что бы не писать
Цитата:
заведение за точку теоретического обрыва
.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 10:11
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Если двойная длина анкеровки (перепуска) достает до изолинии. то нет смысла ее удлинять. Если не достает, то надо удлинить так, чтоб достала.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 10:30
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


давно уже придумано так, чтобы не думать - для элементов без поперечной арматуры - 2h0 за ТТО.

Кстати, с анкеровкой Г-шки в стене тоже не так все просто, а именно - откуда считать анкеровку. Все зависит от соотношения М/N.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 153
Размер:	81.4 Кб
ID:	161236  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 28.11.2015 в 10:38.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 11:22
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: ...
Offtop: Сам не понял что написал )

Последний раз редактировалось Alkor527, 28.11.2015 в 15:03.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 19:14
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: Сам не понял что написал )
вроде по делу ж был вопрос? )
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Кстати, с анкеровкой Г-шки в стене тоже не так все просто, а именно - откуда считать анкеровку. Все зависит от соотношения М/N.
дак по идее от уровня нижней грани плиты (тем более, экономия 20 см стержня - не серьезно), если в проекте не прописано, что под бетонируемыми плитами перекрытия сохраняются стойки на нескольких этажах.
Иногда ведь для анкеровки используется П-шка, а не Г-шка (что намного технологичней), но при этом либо плита должна быть проверена на технологические нагрузки в период монтажа с шарнирным опиранием на стены, либо опалубка этой плиты должна сниматься только после бетонирования вышележащего перекрытия для обеспечения защемления стеной.
Offtop: Кстати, Леха, сейчас подумал, и с анкерными пластинами тот же принцип - анкеровку верхней арматуры-то они обеспечат, а вот поворот опорного сечения ригеля в период монтажа ничем не ограничен
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую принять длину анкеровки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
какую сетку колонн лучше принять kronos170 Конструкции зданий и сооружений 2 11.07.2008 21:55
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31