| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны.

Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2010, 22:07 #1
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны.
rad_76
 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6

Добрый всем вечер! Столкнулся такой проблемой (для меня) - при реконструкции здания, имеющего каркас из металлических рам, заказчик захотел устроить перекрытие. Стойки рам - двутавры опираются на ленточный монолитный фундамент, армирование которого пока неизвестно. Пока будут выполнять тех обследование хотел предварительно посчитать фундамент. Ну и тут уперся в то что он считается как гибкий фундамент, а как алгоритма пока не нашел. Может кто сталкивался? - подскажет
Просмотров: 13532
 
Непрочитано 16.03.2010, 01:35
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Смоделируй в СКАДе
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 03:45
#3
Arimon

Обследование
 
Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40


Я бы считал как обычный ленточныйфундамент, при этом просто находил бы момент на консоли (ну или как там оно называется, место находяшееся сразу за "призмой" распространения напряжений - 45 градусов от точки приложения силы вниз до основания). И на полученный момент устанавливал армирование.
Напряжения в основании при этом, конечно, будут не равномерными, но это вроде каким-то коэффициентом запаса учитывается. Мнея вроде как-то так учили. Формулы все стандартные, их можно найти в любой книжке...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://forum.dwg.ru/images/smilies/yes.gif
Arimon вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 18:49
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от rad_76 Посмотреть сообщение
Добрый всем вечер! Столкнулся такой проблемой (для меня) - при реконструкции здания, имеющего каркас из металлических рам, заказчик захотел устроить перекрытие. Стойки рам - двутавры опираются на ленточный монолитный фундамент, армирование которого пока неизвестно. Пока будут выполнять тех обследование хотел предварительно посчитать фундамент. Ну и тут уперся в то что он считается как гибкий фундамент, а как алгоритма пока не нашел. Может кто сталкивался? - подскажет
считаешь как многопролетную балку. колонны опоры. нагрузка - напряжение под подошвой. и местная проверка от металлической ноги.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 02:27
#5
vs-tes

металлист-чайник
 
Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Сообщений: 86


Всем доброго!
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
напряжение под подошвой
Наведу простой пример. Схему в объеме набросал, чертеж делать лень...
Размеры следующие:
расстояние между стойками (...синие/зеленые/синие...) - 1000мм
высота фундамента - 750мм
ширина фундамента - 500мм
штриховые линии - 45град к горизонту
вертикальные усилия в парных стойках с разными знаками - N+ / N- (раскручивают фундамент) плюс сдвигающая сила присутствует.
в синих и зеленых стойках значения N разные

Вопрос_01: Каким образом вычислить напряжения под подошвой? Можно ли допускать показанное штрихами (под углом 45град) распределение усилий по телу фундамента или, в силу армирования, отнести сосредоточенную нагрузку к длине шага конструкций и перещитать, как распределенную нагрузку?
Вопрос_02: Как подобрать арматуру в ленте? Рассчитывать многопролетную балку на изгиб с кручением, изгиб в двух плоскостях?


Фундаменты такого типа приобрели популярность после появления на рынке каркасных (тентовых) сооружений. Неужели никто не сталкивался с такого рода конструкциями???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cхема.jpg
Просмотров: 701
Размер:	62.4 Кб
ID:	98751  
__________________
Qui quaerit - reperit!

Последний раз редактировалось vs-tes, 14.03.2013 в 10:11.
vs-tes вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 10:29
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Каким образом вычислить напряжения под подошвой?
Как и обычного внецентренно нагруженного ф-та.

Цитата:
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Можно ли допускать показанное штрихами (под углом 45град) распределение усилий
Почему бы нет?

Цитата:
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Как подобрать арматуру в ленте?
А она нужна там?
Вложения
Тип файла: doc _.doc (311.5 Кб, 567 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:01
#7
vs-tes

металлист-чайник
 
Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А она нужна там?
Видите ли, я навел частный пример, а нужно знать о всех возможных случаях нагружений.
Так, если не нагрузить промежуточные (зеленые) стойки, или сделать ленту ниже или, тем более, уже, арматура может оказаться очень даже нужна.
Склоняюсь к методике расчета, упомянутой GIPом. Эпюра давлений под подошвой будет трапециевидной, это значит, что будет присутствовать изгиб с кручением от равнодействующей давлений?..

И еще, не могли бы вы указать источник, с которого взята страничка? Нашел! Кальницкий, Пешковский...
__________________
Qui quaerit - reperit!

Последний раз редактировалось vs-tes, 14.03.2013 в 11:18.
vs-tes вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:34
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
а нужно знать о всех возможных случаях нагружений.
Науку пишите?
Способ расчета балки зависит ещё от того, что за балка (т.е. как она классифицируется).

http://dwg.ru/dnl/load.php?id=11051&z=.zip
Вложения
Тип файла: doc _.doc (334.5 Кб, 332 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:44
#9
vs-tes

металлист-чайник
 
Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Науку пишите?
Нет. Затея носит более прикладной характер. Экономлю деньги бедных фермеров - проектирую склады для зерна. Потому приходится выдумывать максимально простые в изготовлении и дешевые варианты... Чтоб материалы использовались с максимальным КПД, а не вбухивались непонятно куда, типа, "конструктивно"...
Касаемо схемы, то я думаю, что мне больше подходит вариант "балки, принимаемые за бесконечные и полубесконечные (длинные балки)".

Конкретней:
- синие стойки - рамы несущих конструкций+воспринимающие горизонтальное давление от зерна;
- зеленые стойки - рамы, воспринимающие горизонтальное давление от зерна.
Конструкции - решетки, от того и направление усилий в опорах разные.
__________________
Qui quaerit - reperit!

Последний раз редактировалось vs-tes, 14.03.2013 в 11:52.
vs-tes вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:48
#10
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Берем моделируем ленточный фундамент в лире из пластин с его подошвой. На подошву задаем коэф. постели одинаковый на всю подошву (значение коэф. любое т.к. нам не нужны перемещения, если нужны перемещения то вычислить этот коэф в лире можно просто нужна геология). Прикладываем нагрузку и в результатах покажет и давление и армирование. Давление на рисунке. Я делаю так поправте если не прав.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 529
Размер:	40.2 Кб
ID:	98778  
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:00
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Касаемо схемы, то я думаю, что мне больше подходит вариант "балки, принимаемые за бесконечные и полубесконечные (длинные балки)".
Ну да ладненько, считайте.
Касаемо
Цитата:
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Склоняюсь к методике расчета
Есть мнение, ваше дело прислушиваться к нему, или нет.
Вложения
Тип файла: rar _.rar (311.4 Кб, 380 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:02
#12
vs-tes

металлист-чайник
 
Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
задаем коэф. постели
Если не трудно, дайте пожалуйста таковые для песка средней крупности и для глины.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
моделируем ленточный фундамент в лире
Дело в том, что я металлист и железобетоном с фундаментами занялся вот только-что. Лиру и скад раньше использовал, но не для таких задач, а теперь в ансисе работаю. Если кто знает, как в нем решить задачу - прошу помочь.
__________________
Qui quaerit - reperit!
vs-tes вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:47
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да коэ-ты изменчивы.
Вам сюда
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=7613&z=.rar
На стр. 21.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:59
#14
vs-tes

металлист-чайник
 
Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Есть мнение
Не могу не согласиться. Там по тексту есть "...рекомендуемый расчет статически определимой балки...", что имеется ввиду? Где описан такой расчет?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вам сюда
Насколько я понял, речь идет об...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kp.jpg
Просмотров: 515
Размер:	211.2 Кб
ID:	98781  
__________________
Qui quaerit - reperit!

Последний раз редактировалось vs-tes, 14.03.2013 в 13:14.
vs-tes вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:27
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Там по тексту есть "...рекомендуемый расчет статически определимой балки...", что имеется ввиду?
Шут его знает. Не разбирался.
Если хотите, то сюда
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=2416&z=.rar
на стр. 301.

Цитата:
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Насколько я понял, речь идет об..
Нет.
Чтобы получить кручение, нужно ф-ту задать крутильную жесткость по подошве.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 13:49
#16
vs-tes

металлист-чайник
 
Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если хотите, то сюда
Хай мене вкрадуть!

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чтобы получить кручение, нужно ф-ту задать крутильную жесткость по подошве.
Получается, считаем, как внецентренно нагруженный фундамент. Да... Металл попроще будет... Спасибо, SergeyKonstr!

Но тема еще не закрыта!..
__________________
Qui quaerit - reperit!
vs-tes вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет фундаментов под башню связи 111drakon Основания и фундаменты 20 04.06.2019 04:52
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
расчет усиления ленточного фундамента kotmot Основания и фундаменты 3 06.02.2009 17:59