| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стальной колонны. Какой марки применять раствор для подливки?

База стальной колонны. Какой марки применять раствор для подливки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2011, 17:16 #1
База стальной колонны. Какой марки применять раствор для подливки?
ramzesvoen
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 2

Всем доброго времени суток!

Сегодня я заинтересовался таким вопросом. Под стальную базу колонны применяют подливку из цементно-песчаного раствора.
Вопрос: а на основании каких требований и какую марку цементно-песчаного раствора необходимо примнять для устройства подливки?

Если фундамент будет марки бетон - В30, а подливка бетон - В7 (или цементно-песчаный раствор), то получается ситуация, что первым будет разрушаться подливка.

Что делать, как быть?
Просмотров: 22646
 
Непрочитано 18.08.2011, 17:21
#2
SS15


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62


Где-то видел не менее М200. На последнем объекте его и принимал.
SS15 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 17:23
#3
Doka


 
Сообщений: n/a


Студент что ли? К подливке предъявляются те же требования, чтот и к бетону. А класа В7 в природе не сущестьвует. Читай СНиП или ГОСТ. А для фундамента бетон класса В30 - это нечто! Может всё-таки почитаешь СП и Пособие?
 
 
Непрочитано 18.08.2011, 17:34
1 | #4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от ramzesvoen Посмотреть сообщение
...Вопрос: а на основании каких требований и какую марку цементно-песчаного раствора необходимо применять для устройства подливки?...
так ведь площадь стальной пластины базы и определяешь из условия смятия/сжатия этого самого раствора.
Какую прочность раствора принимал в расчете, тот раствор и пишешь.
А вообще под большие нагрузки подливают бетон на мелком заполнителе.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 21:37
1 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вдобавок: напряжение под опорной плитой базы колонны рекомендуется не допускать более 1000 т/кв.м. Это значит, что применив ЦПР М200 или бетон В15, можно гарантировать прочность контакта под любой базой, спроектированной нормально.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 19:31
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Подливку выполняют из бетона на мелком заполнителе или такого же класса как и фундамент, либо на класс выше
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2011, 02:40
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Всё весьма просто...
А Вы - В7...В7.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:31
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Подливку выполняют из бетона на мелком заполнителе или такого же класса как и фундамент, либо на класс выше
Где это прописано, не подскажете?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:02
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
(к СНиП 2.09.03):
6.21. Класс бетона или раствора по прочности при опирании оборудования непосредственно на подливку должен приниматься на одну ступень выше класса бетона фундамента.
6.27. При применении бетонной подливки размер крупного заполнителя должен быть не более 20 мм.
6.28. Подбор состава бетона производится в соответствии с действующими нормативными документами. Осадка конуса бетонной смеси должна быть не менее 6 см. Для улучшения свойств бетона подливы (уменьшения усадки, увеличения подвижности) рекомендуется вводить добавку СДБ в количество 0,2 - 0,3% массы цемента. При введении СДБ расход цемента и воды ориентировочно снижается на 8-10% при сохранении расчетного значения водоцементного отношения. В качестве подливки может быть использован пескобетон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:05
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Где это прописано, не подскажете?
подливка под колонну как минимум должна выдерживать напряжения по опорной плитой колонны. Считайте как местное смятие без армирования
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стальной колонны. Какой марки применять раствор для подливки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
опорная база стальной колонны с защемлением rad_76 Металлические конструкции 13 12.08.2009 23:46
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30